genuimous написал: Если я верно понял, на каждый ряд свой отдельный 2П "рубильник"? О_о Идея конечно прямолинейная и очевидная, но не для меня.

Это УЗО. Синюю кнопочку видите? Это ТЕСТ

genuimous написал: Отвечу коротко: да.

да, шашечки? ;)

genuimous написал: (от 24-модульного щитка ИЕК),

щит будет ИЭК, или это временно? Если временно, есть место на 36 модульный нормальный щит?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.01.2018 в 18:20:58

genuimous написал: отдельный 2П "рубильник

Какой рубильник? На фото УЗО, а после них автоматы.

BV написал: Если надо потом снять какой-то АВ, то не особо удобно

Это да, но если человек не хочет тратить деньги на обжимку, то моножила тоже вариант.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

22.01.2018 в 18:23:56

BV написал: есть место на 36 модульный нормальный щит?

На 48, чёуштам)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21346

22.01.2018 в 18:33:46

Смайл написал: у нас стойки питания разных производителей комплектуются разными АВ, и у всех нагрузка подключается сверху, хотя как я часто здесь читаю, что производители рекомендуют обратное

Производители в общем случае ничего такого не рекомендуют, они просто пишут в своих каталогах с какой стороны можно подключать то или иное модульное изделие. Сверху - самый универсальный вариант, можно любые автоматы, не ошибешься.

Хагер также не настаивает на подключении ав снизу, но его система монтажа заточена под это намного лучше, чем под "миссионерскую позу", что какбэ намекает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

22.01.2018 в 18:35:40

Vadim 161 написал: но если человек не хочет тратить деньги на обжимку,

цена - один раз в макдональдс сходить :) или два, но быстро...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

22.01.2018 в 19:29:20

MaSeVi написал:

BV написал: есть место на 36 модульный нормальный щит?

На 48, чёуштам)))

MaSeVi, ну зачем сразу то пугать? :) Хотя, на УЗО, и с дежурными группами 1Ф щиток, не набитый впритык, который можно нормально обслуживать, как раз и выйдет 48М и это без перфекционизма и выпендрежа. Если на дифах - влезет в 36, если на дифах, и без дежурных и ужиматься как можно - теоретически и в 24. Нигде не наврал?

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 19:30:30

Коробка щита 24м иек, заменить теоретически можно, практически нет (отделка выполнена, и потом 24м был осознанный компромиссный выбор между красотой и функциональностью). Вот фото:

Схема линий и автоматики

Надо на рубильник слева сверху подвести кабель 10мм, затем от него на 2 ряда выполнить расключение, ряды внутри себя соединяются шинами. На модульке хагер нашел необходимые устройства. Вот и планирую от рубильника-узо пустить многожилу на первый ряд, где в наконечнике будет второй провод на второй ряд. А у хагера вся автоматика снизу подключается, сверху не выйдет?

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 19:31:38

BV написал: Если на дифах - влезет в 36, если на дифах, и без дежурных и ужиматься как можно - теоретически и в 24. Нигде не наврал?

Не наврал, но у меня квартира а не производственное помещение, там и так "ненужностей" много, этот вариант прошу не обсуждать : )

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21346

22.01.2018 в 19:41:26

genuimous написал: А у хагера вся автоматика снизу подключается, сверху не выйдет?

В вашем случае просто незачем. При такой компоновке, подключение именно снизу, шиной форк, позволит использовать все преимущества.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

22.01.2018 в 20:03:23

genuimous написал: Коробка щита 24м иек, заменить теоретически можно, практически нет (отделка выполнена,

практически без проблем, не испортив отделку можно заменить на встраиваемый большего размера

genuimous написал: и потом 24м был осознанный компромиссный выбор между красотой и функциональностью).

Вопрос - вторая и третья группы УЗО - резетки 1и2 - стационарное оборудование? Что это? Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно... Зачем на группу АС 25А и 4 мм2? Автоматы С2 - даже не знаю, есть-ли под заказ, сколько будет стоить - тоже вопрос... С2 скорее всего не выдержат старт холодильника, равно и как старт драйверов ЛЕД ламп, также есть вопрос по пуску мотора вытяжки... Подумайте в сторону С6

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.01.2018 в 20:19:21

BV написал: Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно

И в квартире оно нафиг не сдалось. Если и ставить, то в этажный щит.

genuimous, та "схема" которую вы выложили, уж простите меня - убогая. Щит выкорчевать, и поставить на 36м, добавить диф защиту 30мА на все линии.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу