Alexey_Spb написал: с) Использовать штифтовый наконечник под обжимку. Считаю самый плохой вариант из трех ввиду малого сечения штифта.

Вовсе не из-за малого сечения - оно достаточно - а из-за конфликта изолятора наконечника и шины, ведущего к перекосу. Не утверждаю, что со всеми гребенками, но со многими точно.

То же самое касается вышеупомянутой леграндовской перемычки - далеко не с каждой гребенкой она нормально зажмется в клемму.

Alexey_Spb написал: и конечно никто не отменял способ лже-электриков - просто засунуть моножилу и прижать винтом автомата

Пожалуй, наиболее корректный, универсальный и надежный способ из всех перечисленных. Несмотря, что узурпирован лжеэлектриками. :a

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.02.2018 в 07:06:56

Radio, штифт немного в этом случае изгибается без особых проблем.

Но я бы все равно не рекомендовал этот способ.

А вот насчёт самого корректного и надёжного способа - пожалуйста, пишите слово имхо. Самый корректный и надёжный способ тот, который рекомендован производителем. В случае того же легранда это соединитель.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.02.2018 в 07:23:52

BV, плох он тем, что это колхоз.

Да и не вы ли сами писали что непорядок зажимать два совсем разных в плане геометрии проводника ( если говорить о площади сечения, то у зуба гребенки и жилы 10 квадрат она будет одинакова).

Впрочем, это не так важно - лучший способ это делать так как советует производитель.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.02.2018 в 07:56:14

Alexey_Spb, Производитель то же человек. Поэтому самый надежный способ, это тот, который проверен годами. Тот, который Вы отдали на откуп лже-электрикам, регулярно использовался неким avmal, а значит имеет полное право на существование. А вот все остальные описаные Вами способы, добавляют лишнее соединение и увеличивают переходное сопротивление. П.С. я не буду добавлять никаких имхов, потому что по правилам русского языка это не нужно делать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

22.02.2018 в 08:08:43

Alexey_Spb написал: Самый корректный и надёжный способ тот, который рекомендован производителем. В случае того же легранда это соединитель.

Разве производитель легранд мог рекомендовать что-либо другое? Например, соединитель от хагера, который ничуть не менее надежен, а скорее наоборот? Вы, Алексей, воспринимаете рекомендации производителя слишком всерьез.

Alexey_Spb написал: плох он тем, что это колхоз

Абсолютно не колхоз, с чего вы взяли.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.02.2018 в 08:20:49

Alexey_Spb, спасибо. С картинками все нормально. Выбираю между клеммами легранда и автоматами АВВ. Что будет проще достать то и применю. А то не поверите, обошёл 3 магазина, ни в одном нет 2п шинки. АВ кроме самых популярных тоже под заказ.

Последний вопрос у меня остался. Может вводные провода (фаза и ноль, землю понятно не надо) разветвить гильзой и в термоусадку? Будет везде по 10мм. А то 2*10 лезет плохо, 10+6 и вовсе не поставится, а ветвить от соседнего АВ как-то несолидно. Вообще допустимо гильзовать вводной силовой кабель? Либо ещё вариант, поставить нулевую короткую шинку (есть место на изоляторе рядом с нулевой шиной) и на ней ветвить? Или это совсем тупость?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

22.02.2018 в 08:27:57

genuimous написал: Может вводные провода (фаза и ноль, землю понятно не надо) разветвить гильзой и в термоусадку? Будет везде по 10мм. А то 2*10 лезет плохо, 10+6 и вовсе не поставится, а ветвить от соседнего АВ как-то несолидно.

Не совсем понял, что вы хотите ветвить и что несолидно? Вводной кабель (провод) приходит только во вводной автомат или рубильник, всё ветвится уже после него.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.02.2018 в 08:41:55

Ну вот пришёл он, неважно куда. Где-то мне придётся из 1*10 сделать 2 не менее чем по 6. Если опустить вариант на клеммах АВ, есть ещё: гильзой, шинкой. Но я не видел чтобы фазу шинкой ветвили. Все эти шинки так и называются - нулевые. Вводного рубильника не будет, я от него отказался (его роль будет выполнять АВ в коридорном щите), поэтому и ветвиться надо от ввода сразу на 2 рейки. Сначала хотел прямо вводным проводом на клеммах АВ, но 2 таких туда с большим трудом вставляются, их крутит при зажиме.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.02.2018 в 09:33:10

Вот охота вам спорить :)

Rumato написал: Поэтому самый надежный способ, это тот, который проверен годами.

А что значит годами? Наверное, уж, штуко-часами работы, но обязательно при наличии обратной связи и учета статистики.

Очевидно, что это возможно только в условиях завода-производителя.

Если вы скажете что в России, условно, миллион монтажников используют указанный вами способ, а только сто тысяч - рекомендованный производителем при одинаковом обьеме работ. И если на основании этого вы будете говорить что первый вариант якобы "проверен временем", то я отвечу что это не соответствует действительности ибо в первом варианте нет централизованного учета отказов и т.д..

И да, согласитесь - у того же легранда или абб статистики по штуко-часам их изделий набралось на не один порядок больше, чем количество любых монтажников в России, работающих "как им вздумается".

Rumato написал: А вот все остальные описаные Вами способы, добавляют лишнее соединение и увеличивают переходное сопротивление.

Почему же, например соединитель от легранд в оригинальном виде добавляет добавочного сопротивления не более, чем провод ибо это монолитная конструкция.

Ну а во вторых, зачем вы лукавите? С каких пор одно переходное сопротивление или вообще минимазиция их количества стало критерием в домашней проводке?

Вы говорите про одно переходное сопротивление, а розетки разве не шлейфуете? (ок, называйте это "параллельное соединение розетка через розетку" если так будет удобнее)

Разве вы пользуетесь для подключения розеток, например, соединение "звездой", с целью минимизации количества переходных сопротивлений?

Если нет (а я почему-то в этом уверен), то зачем используете этот сомнительный аргумент? Более того, если я буду обсуждать описанный способ с вами, мне почему-то кажется, вы будете отстаивать шлейфование несмотря ни на какие переходные сопротивления :)

P.S. Могу в этом предположении быть неправ.

Radio написал: Разве производитель легранд мог рекомендовать что-либо другое?

А вы смотрите пожалуйста в суть вопроса. Суть его состоит в том какое именно соединение использовать, а не в том что соединение от хагера чем-то принципиально отличается от соединения того же абб.

Да и, конечно, всегда лучше пользоваться решениями одного производителя если они закрывают все потребности проекта. Это же очевидная вещь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.02.2018 в 09:34:50

genuimous написал: Последний вопрос у меня остался. Может вводные провода (фаза и ноль, землю понятно не надо) разветвить гильзой и в термоусадку? Будет везде по 10мм. А то 2*10 лезет плохо, 10+6 и вовсе не поставится, а ветвить от соседнего АВ как-то несолидно. Вообще допустимо гильзовать вводной силовой кабель? Либо ещё вариант, поставить нулевую короткую шинку (есть место на изоляторе рядом с нулевой шиной) и на ней ветвить? Или это совсем тупость?

А зачем вам ветвить?

Шинка это нормально (только есть ветвите фазу используйте шинку соответствующего цвета).

Так же можно использовать НШВИ2 (наконечник на два провода), но это для шестерки актуально.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.02.2018 в 09:38:32

Rumato написал: Тот, который Вы отдали на откуп лже-электрикам, регулярно использовался неким avmal, а значит имеет полное право на существование.

Он имеет право на существование, но совсем не на основании того что им пользовался avmal (при всем моем уважени и к нему).

Я писал же о том, что данный способ не является предпочтительным по сравнению со стандартными решениями.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

22.02.2018 в 09:41:24

Alexey_Spb написал: Строго говоря, всегда лучше пользоваться решениями одного производителя если они закрывают все потребности проекта. Это же прописная истина.

Не строго говоря, а именно так и есть. Но вы успели посоветовать леграндовскую перемычку, еще и резанную пополам, даже не поинтересовавшись, с каким конкретно автоматом и какой шиной она будет использоваться. Меня терзают смутные сомнения, не колхоз ли это? :confused:

Alexey_Spb написал: а розетки разве не шлейфуете

Производитель рекомендует, тут не поспоришь.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.02.2018 в 09:44:42

Radio написал: Меня терзают смутные сомнения, не колхоз ли это?

С моей точки зрения, это колхоз.

А с вашей - нет:

Radio написал: Абсолютно не колхоз, с чего вы взяли.

Надеюсь, вопрос закрыт.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.02.2018 в 09:47:39

Radio написал: Производитель рекомендует, тут не поспоришь.

А я и не спорю. Но с другой стороны, и производитель не говорит в том мануале о том что нужно всячески уменьшать количество контактов и их сопротивление, в отличие от уважаемого Rumato.

Я не утверждаю что Rumato неправ, наоборот, всячески полезно уменьшать количество соединений и их сопротивление.

Вопрос-то был в другом - если Rumato говорит, что одно переходное сопротивление играет роль, то мой встречный вопрос - а считаете ли вы тогда критичным десятки таких сопротивлений в той же цепи при возможности этого избежать?

Вопрос скорее риторический и призван показать неважность одного переходного сопротивления в перемычке по сравнению с десятками в розетках.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

22.02.2018 в 09:50:24

Alexey_Spb написал: Так же можно использовать НШВИ2 (наконечник на два провода), но это для шестерки актуально.

Почему это неактуально для десятки?

genuimous написал: Но я не видел чтобы фазу шинкой ветвили

Фазу ветвят гребенками или перемычками.

В более других случаях используют распредблоки и все такое.

Естественно, голой шиной нормальные люди фазу не ветвят.

0