Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

24.01.2018 в 19:11:23

доброе время суток

схема щита для хозяйского номера в небольшом пансионате основные моменты:

  • качество электроэнергии оставляет желать лучшего. в связи с этим питание отдельных линий планирую завести через переключатель фаз пэф-319 от новатек. так же закладываю возможность питания этих линий от однофазного генератора
  • в летний период тёплые полы и водонагреватель использоваться не будут
  • в межсезонье обогрев номера будет осуществляться кондиционерами и тёплыми полами
  • всё модульное оборудование hager p.s. питание пансионата - 3 фазы, на каждой фазе реле напряжения с задержкой 5 минут для защиты компрессорного оборудования

покритикуйте, пожалуйста, схему. принимается конструктивная критика относительно распределения нагрузки по фазам, оптимизации схемы, вводе генератора. спасибо :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

24.01.2018 в 19:29:30

exelero84 написал: доброе время суток

Доброе :)

exelero84 написал: так же закладываю возможность питания этих линий от однофазного генератора

Это делается не так как у вас нарисовано . :(

exelero84 написал: спасибо

пожалуйста :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

24.01.2018 в 19:31:16

serj12, можно подробней? понимаю что логично переключатель разместить после вводных автоматов сети и генератора. но как это реализовать в одном устройством?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.01.2018 в 19:50:10

exelero84 написал: p.s. питание пансионата - 3 фазы, на каждой фазе реле напряжения с задержкой 5 минут для защиты компрессорного оборудования

Вывести данное оборудование под контактор и поставить реле времени с задержкой на включение.

exelero84 написал: в летний период ... и водонагреватель использоваться не будут

Будет типа такого ссылка? Переключателей для генератора бывают двух типов: один можно переключать под нагрузкой, другой нет. как вариант заложить в схему ИБП с акумами с зарядкой от ... всего (сеть, солнечные панели, генератор). Генератор по мощности должен быть с запасом процентов так на 20.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

24.01.2018 в 19:55:19

megrad, в каждом номере будет кондиционер и холодильник, номеров около 20. вариант с тремя реле напряжения более привлекателен по деньгам. на счёт переключателей знаю, не все имеют дугогасительную камеру :) на счёт "водогреев" - да, вы правы

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.01.2018 в 20:45:30

exelero84 написал: в каждом номере будет кондиционер и холодильник, номеров около 20. вариант с тремя реле напряжения более привлекателен по деньгам.

То есть народ 6 минут лишних будет сидеть в темноте? Основное при отключении в тёмное время суток это обеспечить освещение. Либо как вариант проложить линию дежурного (аварийного) освещения. Пропало основное питание включились аварийные светильники. Плюс необходимо установить указатели направления эвакуации. Летом был в Судаке, проживал в похожем пансионате. Состояние и выполненный монтаж электропроводки очень напрягло. Я понимаю, что это Ваши деньги, но так людей ненавидеть, которые Вас кормят, всё же не стоит.

exelero84 написал: номеров около 20

На вводе 15 кВт/ 20 ком = 750 Вт на комнату плюс , видимо кухня, хотя народ только начевать приходит. Но всё равно как то печально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

24.01.2018 в 21:13:06

megrad, Что-то я уже ничего не понимаю: сперва был разговор за хозяйский номер, теперь речь о номерАХ. Если верно второе, то тогда жирно все на один номер...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.01.2018 в 21:16:46

megrad написал: На вводе 15 кВт/ 20 ком = 750 Вт на комнату плюс , видимо кухня, хотя народ только начевать приходит. Но всё равно как то печально.

Что же тут печального? Стопроцентная заполняемость - это не печаль, это праздник великий, такое раз в жизни бывает, да и то не в этой.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.01.2018 в 21:17:08

MaSeVi, всё так же как Вы узнаю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

24.01.2018 в 23:49:28

обсуждается схема щита хозяйского номера. если сейчас обсуждать всё сразу - срач получится

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

25.01.2018 в 00:04:49

exelero84 написал: обсуждается схема щита хозяйского номера.

Или всё-таки

exelero84 написал: обсуждать всё сразу

Надобно определиться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

25.01.2018 в 00:17:21

давайте только хозяйский пока, я потом создам отдельную тему по другим номерам немного переделал схему ввода генератора. после вводных автоматов ставлю 4-полюсный переключатель, после него ставлю 4-полюсный выключатель нагрузки для отключения неприоритетных линий. т.е. перед вводом генератора нужно отключить неприоритетные линии. что скажете?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2018 в 11:20:39

exelero84 написал: давайте только хозяйский пока,

Ок.

exelero84 написал: после него ставлю 4-полюсный выключатель нагрузки для отключения неприоритетных линий. т.е. перед вводом генератора нужно отключить неприоритетные линии.

Режим автомат не рассматриваете? Судя по схеме от РН решили отказаться?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

25.01.2018 в 12:50:40

serj12 написал:

exelero84 написал: доброе время суток

Доброе :)

exelero84 написал: так же закладываю возможность питания этих линий от однофазного генератора

Это делается не так как у вас нарисовано . :(

exelero84 написал: спасибо

пожалуйста :sorry:

serj12, не понял, а что вам не понравилось в схеме питания отдельных линий?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

25.01.2018 в 13:01:04

shtazi написал: не понравилось в схеме питания отдельных линий

я про питание отдельных линий ничего не писал , я про подключение генератора без реверсивного устройства

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу