24.01.2018 в 19:11:23
доброе время суток
схема щита для хозяйского номера в небольшом пансионате основные моменты:
покритикуйте, пожалуйста, схему. принимается конструктивная критика относительно распределения нагрузки по фазам, оптимизации схемы, вводе генератора. спасибо :)
24.01.2018 в 19:31:16
serj12, можно подробней? понимаю что логично переключатель разместить после вводных автоматов сети и генератора. но как это реализовать в одном устройством?
24.01.2018 в 19:50:10
exelero84 написал: p.s. питание пансионата - 3 фазы, на каждой фазе реле напряжения с задержкой 5 минут для защиты компрессорного оборудования
Вывести данное оборудование под контактор и поставить реле времени с задержкой на включение.
exelero84 написал: в летний период ... и водонагреватель использоваться не будут
Будет типа такого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.01.2018 в 19:55:19
megrad, в каждом номере будет кондиционер и холодильник, номеров около 20. вариант с тремя реле напряжения более привлекателен по деньгам. на счёт переключателей знаю, не все имеют дугогасительную камеру :) на счёт "водогреев" - да, вы правы
24.01.2018 в 20:45:30
exelero84 написал: в каждом номере будет кондиционер и холодильник, номеров около 20. вариант с тремя реле напряжения более привлекателен по деньгам.
То есть народ 6 минут лишних будет сидеть в темноте? Основное при отключении в тёмное время суток это обеспечить освещение. Либо как вариант проложить линию дежурного (аварийного) освещения. Пропало основное питание включились аварийные светильники. Плюс необходимо установить указатели направления эвакуации. Летом был в Судаке, проживал в похожем пансионате. Состояние и выполненный монтаж электропроводки очень напрягло. Я понимаю, что это Ваши деньги, но так людей ненавидеть, которые Вас кормят, всё же не стоит.
exelero84 написал: номеров около 20
На вводе 15 кВт/ 20 ком = 750 Вт на комнату плюс , видимо кухня, хотя народ только начевать приходит. Но всё равно как то печально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.01.2018 в 21:13:06
megrad, Что-то я уже ничего не понимаю: сперва был разговор за хозяйский номер, теперь речь о номерАХ. Если верно второе, то тогда жирно все на один номер...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.01.2018 в 21:16:46
megrad написал: На вводе 15 кВт/ 20 ком = 750 Вт на комнату плюс , видимо кухня, хотя народ только начевать приходит. Но всё равно как то печально.
Что же тут печального? Стопроцентная заполняемость - это не печаль, это праздник великий, такое раз в жизни бывает, да и то не в этой.
24.01.2018 в 21:17:08
MaSeVi, всё так же как Вы узнаю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.01.2018 в 23:49:28
обсуждается схема щита хозяйского номера. если сейчас обсуждать всё сразу - срач получится
25.01.2018 в 00:04:49
exelero84 написал: обсуждается схема щита хозяйского номера.
Или всё-таки
exelero84 написал: обсуждать всё сразу
Надобно определиться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.01.2018 в 00:17:21
давайте только хозяйский пока, я потом создам отдельную тему по другим номерам немного переделал схему ввода генератора. после вводных автоматов ставлю 4-полюсный переключатель, после него ставлю 4-полюсный выключатель нагрузки для отключения неприоритетных линий. т.е. перед вводом генератора нужно отключить неприоритетные линии. что скажете?
25.01.2018 в 11:20:39
exelero84 написал: давайте только хозяйский пока,
Ок.
exelero84 написал: после него ставлю 4-полюсный выключатель нагрузки для отключения неприоритетных линий. т.е. перед вводом генератора нужно отключить неприоритетные линии.
Режим автомат не рассматриваете? Судя по схеме от РН решили отказаться?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.01.2018 в 12:50:40
serj12 написал:
exelero84 написал: доброе время суток
Доброе :)
exelero84 написал: так же закладываю возможность питания этих линий от однофазного генератора
Это делается не так как у вас нарисовано . :(
exelero84 написал: спасибо
пожалуйста :sorry:
serj12, не понял, а что вам не понравилось в схеме питания отдельных линий?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.01.2018 в 13:01:04
shtazi написал: не понравилось в схеме питания отдельных линий
я про питание отдельных линий ничего не писал , я про подключение генератора без реверсивного устройства
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу