ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10472

29.01.2018 в 16:55:37

Inch1964 написал: Так как это даст только небольшую дОлю от необходимых теплопоступлений для отопления дома.

Переходит на добычу тепла не из воздуха/солнца, а из недр земли, например, уезжать на Камчатку и потреблять дармовое тепло из земли:

При использовании тепла земли можно выделить два вида тепловой энергии – высокопотенциальную и низкопотенциальную. Источником высокопотенциальной тепловой энергии являются гидротермальные ресурсы – термальные воды, нагретые в результате геологических процессов до высокой температуры, что позволяет их использовать для теплоснабжения зданий. Однако использование высокопотенциального тепла земли ограничено районами с определенными геологическими параметрами. В России это, например, Камчатка, район Кавказских минеральных вод; в Европе источники высокопотенциального тепла есть в Венгрии, Исландии и Франции.

В отличие от «прямого» использования высокопотенциального тепла (гидротермальные ресурсы), использование низкопотенциального тепла земли посредством тепловых насосов возможно практически повсеместно. В настоящее время это одно из наиболее динамично развивающихся направлений использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1991

Но второй вариант тоже не из дешёвых (дармовых). Первый ограничен регионом.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.01.2018 в 17:00:34

ser000, какой ещё "второй" вариант? Уточните, чтобы не было балабольства.

П.С. А ссылки размещать на другие ресурсы - дурной тон и запрещено правилами форума. Если не можете объяснить своими словами - так и молчите "в тряпочку" - раз нечего сказать!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10472

29.01.2018 в 17:33:48

Inch1964 написал: П.С. А ссылки размещать на другие ресурсы - дурной тон и запрещено правилами форума.

Дурной тон давать текст из статьи без ссылки где его взял, тем более статья больше чем процитированный кусок.

Inch1964 написал: какой ещё "второй" вариант? Уточните, чтобы не было балабольства.

-

использование низкопотенциального тепла земли посредством тепловых насосов https://greenmaster.by/thumb/dkRw3QBWCAhV1f8vvfcpwg/580r450/1553844/heat_pump.jpg

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

29.01.2018 в 18:51:31

Думаю, если плясать от «урожайности», то не больше 1кВтч надоить зимой можно за день с квадратного метра поверхности крыши. А теперь, внимание, вопрос: хватит ли этой энергии для отопления квадратного метра помещения. Если нет, то дом будет похож на гриб — площадь крыши больше площади стен. А Солнце только с южной стороны светит, между прочим. Так что можно использовать только половину площади крыши. С отоплением, похоже, фиаско.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

29.01.2018 в 19:21:35

Тепловой насос другая тема и не стоит здесь смешивать божий дар и яишницу.

Хотелось бы понять эффективность солнечного коллектора, понятно что он будет выше чем у солнечной электростанции

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2018 в 09:10:08

ser000, Тема эта не о тепловых насосах, а о солнечных коллекторах. Потому и написал, что давать ссылки на тепловые насосы и переходить на их обсуждение - дурной тон.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2018 в 09:12:59

РаботничкиНТ написал: Думаю, если плясать от «урожайности», то не больше 1кВтч надоить зимой можно за день с квадратного метра поверхности крыши. А теперь, внимание, вопрос: хватит ли этой энергии для отопления квадратного метра помещения. Если нет, то дом будет похож на гриб — площадь крыши больше площади стен.

Если исходить из среднего теплопотребления дома в 100Вт/м2, то для отопления 1м2 площади дома потребуется 2,4 кВтч в сутки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

30.01.2018 в 16:22:47

Inch1964 написал:

РаботничкиНТ написал: Думаю, если плясать от «урожайности», то не больше 1кВтч надоить зимой можно за день с квадратного метра поверхности крыши. А теперь, внимание, вопрос: хватит ли этой энергии для отопления квадратного метра помещения. Если нет, то дом будет похож на гриб — площадь крыши больше площади стен.

Если исходить из среднего теплопотребления дома в 100Вт/м2, то для отопления 1м2 площади дома потребуется 2,4 кВтч в сутки.

Inch1964, каковую энергию, думаю, невозможно снять за день зимой с одного квадратного метра поверхности, облученной солнцем в средней полосе России. Откуда следует, что для нужд отопления солнечной энергии недостаточно. Иначе солнечный коллектор будет представлять собой грандиозное сооружение, площадь которого превышает площадь отапливаемого им же помещения. Этакий дом — гриб

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2018 в 16:35:17

РаботничкиНТ написал: Этакий дом — гриб

Согласен. :)

Скорее даже и не "гриб", а дом, рядом с которым несколько соток площади занимают солнечные коллекторы. И опять же не получится обойтись без теплового насоса. Но тема теплового насоса - опять же выходит за рамки этой темы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

30.01.2018 в 19:22:44

Inch1964, вы имеете ввиду, что температура теплоносителя, которая привычна для традиционых систем отопления, для солнечного коллектора недостижима зимой и поэтому тепловой насос необходим.

А вот для ГВС температура еще более критична, ибо должна быть не ниже нормативной. Но ведь даже летом простую бочку летнего душа догревать ТЭНом приходится, потому, что при солнечном нагревании температура не достигает не то что нормативной для ГВС, но даже и комфортной, если с утра наполнить бочку из скважины холодной водой. Конечно, в промышленной установке для ГВС нормативная температура будет достигаться, но, думаю, что габариты её с учетом нашего климата тоже будут внушительны. По опыту электрического накопительного водонагревателя, минимум 1—2 кВтч энергии на человека в день нужно на подогрев ГВС. Думаю, для дома с учетом зимнего сезона потребуется около 10 квадратных метров площади солнечного коллектора ГВС.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.01.2018 в 17:43:11

РаботничкиНТ написал: вы имеете ввиду, что температура теплоносителя, которая привычна для традиционых систем отопления, для солнечного коллектора недостижима зимой и поэтому тепловой насос необходим.

Если Вы будете подавать график 40/30 в радиаторный контур, то рассчитайте типоразмеры радиаторов для этого режима!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу