grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

27.01.2018 в 17:29:25

торшера с диммером? На плате под гнездом для предохранителя вижу надпись: 250V -2,5AT. Может ли "2,5AT" означать 2,5 Ампер? В то же время там стоял замененный ранее мастером предохранитель на 5 ампер с маркировкой T5AH250V. Так какой брать сейчас взамен сгоревшему: на 2,5 или на 5 ампер?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

27.01.2018 в 17:32:12

grgr.fmgl написал: Так какой брать сейчас взамен сгоревшему: на 2,5 или на 5 ампер?

Ближайший номинал

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

27.01.2018 в 17:56:17

Я ничего не понял из вашего ответа.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

27.01.2018 в 18:01:24

Предохранитель А такой ответ?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

27.01.2018 в 18:07:06

Так яснее. Thanks.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

27.01.2018 в 18:07:55

grgr.fmgl, Welcome...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.01.2018 в 20:48:40

Автору. Если "родной" номинал 2,5А, то зачем ориентироваться на тот,что мастер ставил? Может у него другого с собой не было?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

28.01.2018 в 21:30:31

Кроме номинала есть еще параметры -

Тип - F-быстрый, T-замедленный

Отключающая способность - Стеклянный предохранитель не заменяет фарфоровый того же размера, ибо в фарфоровом есть песок

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

28.01.2018 в 21:33:01

линк написал: фарфоровом есть песок

Т.е. у фарфорового ОС выше?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

28.01.2018 в 22:20:02

У стеклянных от 35А (при номиналах до нескольких А) до 10*In (при номиналах от нескольких А до 10А), у фарфоровых 1500А

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

28.01.2018 в 22:23:37

линк написал: у фарфоровых 1500А

Спасибо за полезную информацию!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу