DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 652

29.01.2018 в 15:25:02

Нарисовалось такое:

Стена на картинке - гипсокартон, еще не возведена.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 652

29.01.2018 в 16:07:06

Или вот так:

или так:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.01.2018 в 16:59:24

master.msk, расскажите это Олеговичу, у него эта схема в 100% случаев используется. И да, я знаю, что низ ПС должен быть выше отвода (Олеговича не раз в этом убеждали, он упрямится и говорит «всегда так делаю и никто не жаловался» :D ), но у топикстартера с этим туго, вон вниз ещё хочет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.01.2018 в 17:02:44

DolinEA, что Вы такое рисуете? Игнорируя написанное в теме. Не будет работать боковое подключение при нижней подаче в стояке. Для 100% рабочего нижнего подключения ПС надо ещё поднять до верхнего отвода.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 652

29.01.2018 в 17:53:39

Mazayac написал: DolinEA, что Вы такое рисуете? Игнорируя написанное в теме. Не будет работать боковое подключение при нижней подаче в стояке. Для 100% рабочего нижнего подключения ПС надо ещё поднять до верхнего отвода.

Mazayac, хорошо. Скажите как правильно сделать? Что, ни одного варианта вообще нет что ли?

От застройщика было сделано вот так:

Только не на той стене и ужасного вида. Неужели нельзя повторить?

Вот как было:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.01.2018 в 19:59:53

DolinEA, U и M - образные полотенчики запускаются порой в тех схемах, где лесенки работать отказываются.

Давайте по порядку: если подача нижняя (примем это за истину для всех дальнейших умозаключений) - на работоспособность лесенки с боковым/диагональным подключением даже не рассчитывайте.

«Эмка» с боковым подключением возможно запустится, но диаметр труб - точно не менее 25. Если Вы задерёте её выше верхнего отвода - сразу думайте, как будете выпускать воздух из ПС.

Лесенка с нижним подключением 100% запустится, если её низ будет на уровне верхнего отвода стояка. И с 25, и с 20 трубой. Если считаете, что это высоко - возможно запаботает и с опусканием сантиметров на 20 (низ ПС по высоте - посередине двух отводов).

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 652

29.01.2018 в 21:45:24

Mazayac, большое спасибо за развернутый ответ! Сейчас с телефона не удобно, приду домой напишу развернуто.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138517

29.01.2018 в 23:59:11

DolinEA, ну переварите вы стояк и сделайте как удобно себе любимому. Зачем это кроилово?

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 652

30.01.2018 в 00:31:02

Mazayac, добрался до компа. Поясните фразу "Лесенка с нижним подключением 100% запустится, если её низ будет на уровне верхнего отвода стояка".

У меня сейчас от стояка два отвода на полотенчик - один на высоте 1,5 м от черного пола, второй на 30 см выше. Я правильно понимаю, вашу фразу, что низ моей лесенки должен быть на высоте 1.6 или выше? Я тогда до верхней ступени лесенки только с табуретки доставать буду...

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 652

30.01.2018 в 00:33:22

BV написал: DolinEA, ну переварите вы стояк и сделайте как удобно себе любимому. Зачем это кроилово?

BV, переварить как? Сделав отводы ниже?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138517

30.01.2018 в 00:43:14

DolinEA, у Mazayac есть статья со схемами, там все подробно расписано... на сайте Сунержи например

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.