07.02.2018 в 10:59:23
Рисунок очень понятен, спасибо.
А если уменьшить вытяжку в гостиной до 100 кубов, и эту разницу перекинуть на ВРы в Детские. И уменьшить приток в столовой до 80 кубов. Тогда у меня получилось, что со стороны гостиной будет подпор +20 кубов в сторону кухни и со стороны детских будет подпор в сторону кухни +30 кубов. Итого на кухонную ВР будет приходится: 80+20+30 = 130 кубов. Она рассчитана на 120 кубов. 10 кубов это разница между притоком и оттоком.
рисунок с этой схемой приложил. Так будет работать?
07.02.2018 в 11:39:23
Можно и так. Самое главное не трогать притоки в спальнях, т.к. в них больше всего по времени будете находиться. Пусть и в сонном состоянии.
Ещё. Забыл поправить. Приток в столовую, ответвление надо сместить в сторону от отвода. Это тоже самое что и в прихожей. Так же надо сместиться.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.02.2018 в 23:21:06
Подскажите, какой из вариантов соединения основного воздухопровода с приточной решеткой правильный?
Основной воздуховод диаметром 200 мм, решетка: 88*1000 мм. Решетка выходит на другую сторону стены, вдоль которой проложен воздуховод.
12.02.2018 в 23:38:15
STipograf написал: ... какой из вариантов соединения основного воздухопровода с приточной решеткой правильный? ...
Варианты А и Б. Но в Варианте А желательно сделать второй вход в адаптор решетки.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.02.2018 в 23:57:27
Ким написал: Но в Варианте А желательно сделать второй вход в адаптор решетки.
Что то типа так?
13.02.2018 в 00:10:58
Да
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.02.2018 в 00:13:42
А если решетку нужно направить вниз, тоже нужно через адаптер? Врезаться в магистральный воздуховод нельзя?
13.02.2018 в 06:55:26
Без адаптера щелевую решетку нормально не поставите. А если ещё и в магистральный воздуховод то весь воздух что есть в магистрали будет стремиться выйти именно в этом месте. Будете зажимать решетку - получите свист/ шум и все такое
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.02.2018 в 10:26:58
Про дроссели регулировочные не забудьте. Или регулировочные клапана на решетке должны быть.
13.02.2018 в 14:26:45
Легкий написал: Про дроссели регулировочные не забудьте. Или регулировочные клапана на решетке должны быть.
На приточных щелевых решетках будут стоять внутренние жалюзи, которые позволяют регулировать поток. Вроде как дополнительный клапан/дроссель для них не нужен. А вот вытяжные идут без жалюзи. По ним тоже понадобиться регулировка?
13.02.2018 в 15:15:31
Если без жалюзи, то ставить дроссель перед адаптером, иначе как вы отрегулируете потоки по проекту?
13.02.2018 в 16:14:00
STipograf написал: По ним тоже понадобиться регулировка?
По всем решеткам как-то надо выставлять расход. На это надо обратить внимание. Иначе, самые дальние точки могут не работать
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.02.2018 в 17:27:34
Легкий написал: Если без жалюзи, то ставить дроссель перед адаптером, иначе как вы отрегулируете потоки по проекту?
Легкий, "Потоки по проекту" регулируются с помощью расчета аэродинамики,без всяких дросселей,которые существенно облегчают карман клиента,добавляют проблем в дальнейшей эксплуатации,и не являются панацеей в принципе..Но,тебе,это неведомо за "десятки лет" и "десятки смонтированных систем"..Брехло..
13.02.2018 в 21:46:36
Появился очень странный хамоватый персонаж. Надеюсь не надолго.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу