Аватар пользователя
STipograf

Местный

Регистрация: 01.02.2018

Краснодар

Сообщений: 32

07.02.2018 в 10:59:23

Рисунок очень понятен, спасибо.

А если уменьшить вытяжку в гостиной до 100 кубов, и эту разницу перекинуть на ВРы в Детские. И уменьшить приток в столовой до 80 кубов. Тогда у меня получилось, что со стороны гостиной будет подпор +20 кубов в сторону кухни и со стороны детских будет подпор в сторону кухни +30 кубов. Итого на кухонную ВР будет приходится: 80+20+30 = 130 кубов. Она рассчитана на 120 кубов. 10 кубов это разница между притоком и оттоком.

рисунок с этой схемой приложил. Так будет работать?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

07.02.2018 в 11:39:23

Можно и так. Самое главное не трогать притоки в спальнях, т.к. в них больше всего по времени будете находиться. Пусть и в сонном состоянии.

Ещё. Забыл поправить. Приток в столовую, ответвление надо сместить в сторону от отвода. Это тоже самое что и в прихожей. Так же надо сместиться.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
STipograf

Местный

Регистрация: 01.02.2018

Краснодар

Сообщений: 32

12.02.2018 в 23:21:06

Подскажите, какой из вариантов соединения основного воздухопровода с приточной решеткой правильный?

Основной воздуховод диаметром 200 мм, решетка: 88*1000 мм. Решетка выходит на другую сторону стены, вдоль которой проложен воздуховод.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

12.02.2018 в 23:38:15

STipograf написал: ... какой из вариантов соединения основного воздухопровода с приточной решеткой правильный? ...

Варианты А и Б. Но в Варианте А желательно сделать второй вход в адаптор решетки.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
STipograf

Местный

Регистрация: 01.02.2018

Краснодар

Сообщений: 32

12.02.2018 в 23:57:27

Ким написал: Но в Варианте А желательно сделать второй вход в адаптор решетки.

Что то типа так?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

13.02.2018 в 00:10:58

Да

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
STipograf

Местный

Регистрация: 01.02.2018

Краснодар

Сообщений: 32

13.02.2018 в 00:13:42

А если решетку нужно направить вниз, тоже нужно через адаптер? Врезаться в магистральный воздуховод нельзя?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

13.02.2018 в 06:55:26

Без адаптера щелевую решетку нормально не поставите. А если ещё и в магистральный воздуховод то весь воздух что есть в магистрали будет стремиться выйти именно в этом месте. Будете зажимать решетку - получите свист/ шум и все такое

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

13.02.2018 в 10:26:58

Про дроссели регулировочные не забудьте. Или регулировочные клапана на решетке должны быть.

0
Аватар пользователя
STipograf

Местный

Регистрация: 01.02.2018

Краснодар

Сообщений: 32

13.02.2018 в 14:26:45

Легкий написал: Про дроссели регулировочные не забудьте. Или регулировочные клапана на решетке должны быть.

На приточных щелевых решетках будут стоять внутренние жалюзи, которые позволяют регулировать поток. Вроде как дополнительный клапан/дроссель для них не нужен. А вот вытяжные идут без жалюзи. По ним тоже понадобиться регулировка?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

13.02.2018 в 15:15:31

Если без жалюзи, то ставить дроссель перед адаптером, иначе как вы отрегулируете потоки по проекту?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

13.02.2018 в 16:14:00

STipograf написал: По ним тоже понадобиться регулировка?

По всем решеткам как-то надо выставлять расход. На это надо обратить внимание. Иначе, самые дальние точки могут не работать

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

13.02.2018 в 17:27:34

Легкий написал: Если без жалюзи, то ставить дроссель перед адаптером, иначе как вы отрегулируете потоки по проекту?

Легкий, "Потоки по проекту" регулируются с помощью расчета аэродинамики,без всяких дросселей,которые существенно облегчают карман клиента,добавляют проблем в дальнейшей эксплуатации,и не являются панацеей в принципе..Но,тебе,это неведомо за "десятки лет" и "десятки смонтированных систем"..Брехло..

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

13.02.2018 в 17:29:22

Ким написал:

STipograf написал: По ним тоже понадобиться регулировка?

По всем решеткам как-то надо выставлять расход. На это надо обратить внимание. Иначе, самые дальние точки могут не работать

Ким, Ким,это ТЫ говоришь?Или твой неудачный клон??

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

13.02.2018 в 21:46:36

Появился очень странный хамоватый персонаж. Надеюсь не надолго.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу