касимов написал: Практика показывает работу без нареканий.

касимов при правильном подборе диаметров, балансировке, хорошей циркуляции и хорошем нагреве проблем никогда нет ! Не знаю кто обжигается

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.02.2018 в 23:08:17

молоток написал: Не знаю кто обжигается

Он завтра придет с нравоучениями.... ;)

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

17.02.2018 в 23:14:30

Покажем :p обжигающимся теоретикам

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

18.02.2018 в 03:25:27

Андрей_НН написал: Ещё труба через с/у и ванную проходит с п-образным изгибом (огибает плинтус из плитки), предполагаю это вносит свой негативный вклад в проход теплоносителя к самой дальнему радиатору. Так же, по моему, количество секций радиаторов подобраны в комнаты не совсем правильно. Думаю переделать как на рис.2 (схема)

Андрей_НН написал: Спрямить п-образный уч-ок, удлинив и увеличив размер трубы на 25, и поменяв местами радиаторы, и поменять боковое подключение на диагональное.

ПРАВИЛЬНО думаете! .

Андрей_НН написал: Подскажите, помогут эти переделки или надо что-то другое?

Как минимум ДОЛЖНА помочь только балансировка на обратках радиаторов.

Если переделаете как указали, то конечно будет СУЩЕСТВЕННО лучше.

Ещё лучше по максимальной возможности нарастить секции радиаторов, это снизит потребление газа.

В ИДЕАЛЕ сделать отопление только теплыми полами, которые хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением! .

Андрей_НН написал: Котёл намеренно включён в такой режим, Очень шумный насос с магнитной муфтой, звук такой, как будто работает дизельный локомотив (чтоб этих японских разработчиков...!). Поэтому хочется чтобы хоть иногда наступала тишина.

Что-то не то, воздух в системе или постоянно подсасывает воздух, возможно что-то другое не в порядке.

Даже небольшой ТА существенно, ОСОБЕННО в межсезонье, увеличит время простоя котла. .

Андрей_НН написал: Т.е. добавить ещё одну трубу (третью), примерно так как на рис.

Разводка по Тихельману, так называемая попутка, мягко говоря, не относится к лучшим решениям!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.02.2018 в 04:06:17

Андрей_НН, Ваша проблема в том, что котёл получает обратно свой нагретый теплоноситель из ближайшего радиатора и считает дело сделанным. Нужно замедлить продвижение этого горячего теплоносителя, чтобы на обратку котла больше попадало холодного носителя от проблемных радиаторов. Возможно в перегретых сварочных стыках есть заужения. Это проблема этого материала и неопытных монтажников. Влияние этих заужений может быть сильнее сопротивлений самих труб. К сожалению, нет способов уверенного обнаружения этих заужений. Перегретый стык можно определить по большему размеру наплавленной галтели снаружи, между трубой и фиттингом. Но этот внешний признак не является достаточным. Я бы не стал исправлять эту полипропиленовую фигню, а сменил бы её на медную разводку, которая настолько компактна, что её можно скрыть в плинтусе. В этом случает работа по смене труб будет оправдана эстетически.

0
Андрей_НН
Андрей_НН
Новичок

Регистрация: 16.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 15

18.02.2018 в 11:42:26

cineman написал: проблема в том, что котёл получает обратно свой нагретый теплоноситель из ближайшего радиатора и считает дело сделанным

У меня установлен режим "по t в помещении", и котлу должно быть не важно какая t теплоносителя, ведь датчик в выносном пульте меряет t воздуха в помещении и скорость реагирования котла на эту t будет зависеть от расположения датчика (можно расположить его в самом жарком и в самом холодном месте).

cineman написал: Нужно замедлить продвижение этого горячего теплоносителя, чтобы на обратку котла больше попадало холодного носителя от проблемных радиаторов

Мне кажется, что в случае (датчик по t воздуха), наоборот надо обеспечить max продвижение теплоносителя к радиатору, чтобы он быстрее нагрел воздух в помещении. Могу конечно ошибаться, поправьте, если что не так.

cineman написал: а сменил бы её на медную разводку

Интересный вариант, но всё-таки дороговато, и думаю изменится режим работы СО. У меди отличная теплопроводность и по пути к последнему радиатору (~ 8,5м) теплоноситель немного охладится (медные трубки будут своеобразными радиаторами, зависит от d трубок), эффективность радиаторов снизится, надо менять режим котла на контроль по t теплоносителя и т.д. , но может это и не так, пока не могу сообразить.

Посититель написал: Даже небольшой ТА существенно, ОСОБЕННО в межсезонье, увеличит время простоя котла.

Посититель написал: Ещё лучше по максимальной возможности нарастить секции радиаторов, это снизит потребление газа.

Это мне пока больше нравится, поменять радиаторы (больше секций или местами из разных помещений). Попробую сначала отбалансировать нижними вентилями, потом может поменяю местами радиаторы (12 секций существенно больше чем 7 секций), далее по результату.

Посититель написал: В ИДЕАЛЕ сделать отопление только теплыми полами, которые хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!

Может оно и так, но мне с тёплыми полами не комфортно. Был в таких квартирах. В первый момент, когда встаёшь на пол без тапок, приятно, но потом, находится долгое время в таком помещении мне не понравилось. Может это мои субъективные ощущения, может неправильно сделано такое отопление или неотбалансировано, не знаю, но я тёплый пол не хочу.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.02.2018 в 14:58:38

Андрей_НН написал: У меня установлен режим "по t в помещении",

Предполагаю, это какой то разноцветный пульт с термостатом. Если да, что мешает установить пульт в проблемной комнате?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.02.2018 в 17:00:24

Андрей_НН написал: (можно расположить его в самом жарком и в самом холодном месте).

Это нужно было сделать давно в первую очередь. А когда ближние к котлу батареи начнут плавиться, самое элементарное, это прикрыть у них краники.

0
Андрей_НН
Андрей_НН
Новичок

Регистрация: 16.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 15

18.02.2018 в 22:38:34

cineman написал: Предполагаю, это какой то разноцветный пульт с термостатом. Если да, что мешает установить пульт в проблемной комнате?

Да, пульт монохромный с датчиком t. Пока котёл на гарантии, не хотелось резать и удлинять кабель от пульта. Да и сам этот режим (по t в помещении с отключением насоса) иногда "слетает" , такая особенность котлов Rinnai. Насос тогда работает постоянно, а t на пульте "застывает" на 20 градусах и горелка вкл. и выкл. каждую минуту. Закономерности "слёта" и обратного включения в этот режим установить пока не удалось. Вот и сегодня, полдня балансировал СО , наблюдал, замерял t, и всё это в режиме (по t теплоносителя с отключаемым насосом), т.к. нужный режим в очередной раз "слетел". Балансировка нижними вентилями дала результат, дальний радиатор стал успевать прогреваться за время работы котла. Но пришлось "зажать" почти до нуля ВСЕ радиаторы. Теперь дальний радиатор стал самым горячим, но чувствуется что его (7 секций) и (4-х секций зажатого) в этой (комнате 2) не хватает для её прогрева, мерил электронными термометрами, t в ней ниже на 1-2 гр в зависимости от t теплоносителя. Если все остальные радиаторы ещё чуть "зажать", то они перестают нагреваться, а дальний всё равно не нагревает комнату до той t , до которой нагревают радиаторы в кухне и (комнате 1). Глядя на (рис.1) видно что кол-во секций у радиаторов непропорционально площади помещений. Буду увеличивать кол-во секций у дальнего радиатора, ну и пытаться найти общий язык с котлом.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.02.2018 в 22:03:23

касимов написал: А когда ближние к котлу батареи начнут плавиться

Такого бреда ещё не слышал. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.02.2018 в 10:22:25

Inch1964 написал: Такого бреда ещё не слышал.

Вам или к ЛОРу, или к терапевту...Вы же все в теории познаете... и не несете ответственность за содеянное. Ну и чувство юмора,заменили хамством. Грусть,да и только... :p

0