SB3 написал: больше бы 125А АВ не ставил бы).

И это правильно :o

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

21.02.2018 в 21:05:35

ВТБ! написал:

Shetan написал: Забыл еще написать, плюс ко всему, парогенератор 75 кВт. Но используют обычно только одну камеру, поэтому 40 кВт

Итак, одних ТЭН уже на 120 киловатт (с одной камерой), а ещё те два компрессора по 18 и всякая разная мелочёвка вроде станков. Работа в 3 смены?

Аренда долгосрочная (больше пары лет)?

ВТБ!, при таких раскладах речь уже не о потерях. СИП 50мм2 всё это добро просто не потянет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

21.02.2018 в 21:25:24

Shetan написал: Так то можно проложить параллельно второй такой же кабель, мощности позволяют.

Вам на месте виднее.

Но на мой дилетантский взгляд, лучше бы второй сечением 70.

0

Следование моим советам вредит кошельку

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.02.2018 в 21:31:14

Shetan написал: Так то можно проложить параллельно второй такой же кабель, мощности позволяют.

ну вот и кладите второй рядом, квадратов так от 120, + перекидной рубильник...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

21.02.2018 в 21:41:24

юра Т написал: ну вот и кладите второй рядом, квадратов так от 120, + перекидной рубильник...

Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?

0

Следование моим советам вредит кошельку

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.02.2018 в 21:50:05

ВТБ! написал: Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?

чтобы в случае чего можно было и первый кабель заменить на 240 квадрат без остановки производства, собственно если зашивать собрались, то и надо 240 ставить сразу (ну и по пожарке смотреть надо)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

21.02.2018 в 22:12:07

юра Т написал:

ВТБ! написал: Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?

чтобы в случае чего можно было и первый кабель заменить на 240 квадрат без остановки производства, собственно если зашивать собрались, то и надо 240 ставить сразу (ну и по пожарке смотреть надо)

юра Т, 240 квадрат, куда реальнее всех предыдущих разговоров . С учётом того что производство не круглосуточноточное стартовые токи могут оказаться очень сильно растянутыми во времени.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

21.02.2018 в 22:32:33

dokar написал:

юра Т написал:

ВТБ! написал: Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?

чтобы в случае чего можно было и первый кабель заменить на 240 квадрат без остановки производства, собственно если зашивать собрались, то и надо 240 ставить сразу (ну и по пожарке смотреть надо)

юра Т, 240 квадрат, куда реальнее всех предыдущих разговоров . С учётом того что производство не круглосуточноточное стартовые токи могут оказаться очень сильно растянутыми во времени.

dokar, очень сильно - это как?

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

21.02.2018 в 23:18:41

Снова ... здАрова ! Тяните второй кабель ... А откуда его тянуть и есть ли такая возможность и скок будет это стоить ? ) Просто , мля, тяните )))

Одни монтажники, что ли собрались. Че делать !? Надо тянуть кабель ! А какой ? Да потолще, конечно ! Дааа ... вот это дело ты говоришь ! А куда подключать будем ? Да фиг его знает давай сначала протянем, а потом уже решим ! А ведь точно ! Потянули ... че стоять без дела )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.02.2018 в 23:21:29

M@STER71 написал: Одни монтажники, что ли собрались.

Ага,высотники. И сожалений горьких нет :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

21.02.2018 в 23:38:35

СтранникXXI, Если по окончанию смены все выключается всё . А всё, а это 137 киловатт ТЭНов + 38 кВт пневматика + мелочевка . Вы же не доверяете онлайн калькуляторам. А они при условии t° среды 20 гр и простого арифметического сложения сечений на два разных вида нагрузки выдают сумму равную 220 квадратов на алюминиевую жилу. При этом запас по нагреву 30%. Отлично понимаю что настоящие расчеты могут отличаться, но не в разы . Скрины приводить не буду , а то опять будут упреки, что там нет СИПа в сшитом полиэтилене.

0

Да, ни фига.