SB3 написал: больше бы 125А АВ не ставил бы).
И это правильно :o
21.02.2018 в 21:05:35
ВТБ! написал:
Shetan написал: Забыл еще написать, плюс ко всему, парогенератор 75 кВт. Но используют обычно только одну камеру, поэтому 40 кВт
Итак, одних ТЭН уже на 120 киловатт (с одной камерой), а ещё те два компрессора по 18 и всякая разная мелочёвка вроде станков. Работа в 3 смены?
Аренда долгосрочная (больше пары лет)?
ВТБ!, при таких раскладах речь уже не о потерях. СИП 50мм2 всё это добро просто не потянет.
21.02.2018 в 21:25:24
Shetan написал: Так то можно проложить параллельно второй такой же кабель, мощности позволяют.
Вам на месте виднее.
Но на мой дилетантский взгляд, лучше бы второй сечением 70.
Следование моим советам вредит кошельку
21.02.2018 в 21:31:14
Shetan написал: Так то можно проложить параллельно второй такой же кабель, мощности позволяют.
ну вот и кладите второй рядом, квадратов так от 120, + перекидной рубильник...
21.02.2018 в 21:41:24
юра Т написал: ну вот и кладите второй рядом, квадратов так от 120, + перекидной рубильник...
Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?
Следование моим советам вредит кошельку
21.02.2018 в 21:50:05
ВТБ! написал: Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?
чтобы в случае чего можно было и первый кабель заменить на 240 квадрат без остановки производства, собственно если зашивать собрались, то и надо 240 ставить сразу (ну и по пожарке смотреть надо)
21.02.2018 в 22:12:07
юра Т написал:
ВТБ! написал: Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?
чтобы в случае чего можно было и первый кабель заменить на 240 квадрат без остановки производства, собственно если зашивать собрались, то и надо 240 ставить сразу (ну и по пожарке смотреть надо)
юра Т, 240 квадрат, куда реальнее всех предыдущих разговоров . С учётом того что производство не круглосуточноточное стартовые токи могут оказаться очень сильно растянутыми во времени.
Да, ни фига.
21.02.2018 в 22:32:33
dokar написал:
юра Т написал:
ВТБ! написал: Чтобы в случае аварии хотя бы на неполную мощность производство работало?
чтобы в случае чего можно было и первый кабель заменить на 240 квадрат без остановки производства, собственно если зашивать собрались, то и надо 240 ставить сразу (ну и по пожарке смотреть надо)
юра Т, 240 квадрат, куда реальнее всех предыдущих разговоров . С учётом того что производство не круглосуточноточное стартовые токи могут оказаться очень сильно растянутыми во времени.
dokar, очень сильно - это как?
21.02.2018 в 23:18:41
Снова ... здАрова ! Тяните второй кабель ... А откуда его тянуть и есть ли такая возможность и скок будет это стоить ? ) Просто , мля, тяните )))
Одни монтажники, что ли собрались. Че делать !? Надо тянуть кабель ! А какой ? Да потолще, конечно ! Дааа ... вот это дело ты говоришь ! А куда подключать будем ? Да фиг его знает давай сначала протянем, а потом уже решим ! А ведь точно ! Потянули ... че стоять без дела )
21.02.2018 в 23:21:29
M@STER71 написал: Одни монтажники, что ли собрались.
Ага,высотники. И сожалений горьких нет :)
21.02.2018 в 23:38:35
СтранникXXI, Если по окончанию смены все выключается всё . А всё, а это 137 киловатт ТЭНов + 38 кВт пневматика + мелочевка . Вы же не доверяете онлайн калькуляторам. А они при условии t° среды 20 гр и простого арифметического сложения сечений на два разных вида нагрузки выдают сумму равную 220 квадратов на алюминиевую жилу. При этом запас по нагреву 30%. Отлично понимаю что настоящие расчеты могут отличаться, но не в разы . Скрины приводить не буду , а то опять будут упреки, что там нет СИПа в сшитом полиэтилене.
Да, ни фига.