юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.02.2018 в 00:00:02

M@STER71 написал: А откуда его тянуть и есть ли такая возможность и скок будет это стоить ? ) Просто , мля, тяните )))

в том то и смысл что сейчас много проще прокинуть кабель, чем после того как производство начнет колом вставать при перегрузке, а пластавтоматы ой как не любят отключение питания

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.02.2018 в 00:07:43

юра Т написал: в том то и смысл что сейчас много проще прокинуть кабель, чем после того как производство начнет колом вставать при перегрузке, а пластавтоматы ой как не любят отключение питания

Если бы их это,хоть как то волновало,то они бы заказали нормальный проект :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25716

22.02.2018 в 07:41:40

M@STER71 написал: Тяните второй кабель ... А откуда его тянуть и есть ли такая возможность и скок будет это стоить ? ) Просто , мля, тяните )))

Вы невнимательны:

Shetan написал: Так то можно проложить параллельно второй такой же кабель, мощности позволяют.

А насчёт стоимости: посчитайте-ка ещё разок прямые и косвенные убытки при неизбежной аварии. Одни финансовые убытки при условии, что все останутся живы, здоровы и на свободе. Некоторые без работы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

22.02.2018 в 08:22:43

M@STER71 написал: Снова ... здАрова ! Тяните второй кабель ... А откуда его тянуть и есть ли такая возможность и скок будет это стоить ? ) Просто , мля, тяните )))

Одни монтажники, что ли собрались. Че делать !? Надо тянуть кабель ! А какой ? Да потолще, конечно ! Дааа ... вот это дело ты говоришь ! А куда подключать будем ? Да фиг его знает давай сначала протянем, а потом уже решим ! А ведь точно ! Потянули ... че стоять без дела )

M@STER71, в любой непонятной ситуации надо тянуть кабель. ))

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5752

22.02.2018 в 08:28:59

dokar написал: Вы же не доверяете онлайн калькуляторам

Потому что не знаю, кто их "сочинял" и какой алгоритм в них зашит. Вы знаете?

dokar написал: простого арифметического сложения сечений на два разных вида нагрузки

"Такой хоккей нам не нужен!" (С)

dokar написал: При этом запас по нагреву 30%

По-Вашему, что это означает?

dokar написал: Отлично понимаю что настоящие расчеты могут отличаться, но не в разы

По сравнению с такими калькуляторами могут и в разы.

dokar написал: Скрины приводить не буду , а то опять будут упреки, что там нет СИПа в сшитом полиэтилене.

Во-первых, я никого не упрекал, а во-вторых, Вы что, не видите разницы между ПВХ и СПЭ?

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

22.02.2018 в 08:30:15

Задавал такой же вопрос вот здесь: https://cable.ru/questions/id-14393.php

Говорят, для этого кабеля 100 кВт. Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5752

22.02.2018 в 08:34:52

юра Т написал: в том то и смысл что сейчас много проще прокинуть кабель, чем после того как производство начнет колом вставать при перегрузке, а пластавтоматы ой как не любят отключение питания

Какой, каким сечением (dokar, например, 240мм2 предлагает), параллельно существующему или вместо него? Без полноценных расчётов всё это - пальцем в небо. Абсолютно согласен с ebf :

ebf написал: Если бы их это,хоть как то волновало,то они бы заказали нормальный проект

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5752

22.02.2018 в 08:43:01

Shetan написал: Задавал такой же вопрос вот здесь: https://cable.ru/questions/id-14393.php

Говорят, для этого кабеля 100 кВт. Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F.

Вот интересно, откуда взялся косинус фи 0,92 и откуда взяты 157А. И самое интересное, что при этом этот "консультант" советуют АВ номиналом 200А. :cool:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25716

22.02.2018 в 18:45:49

Shetan написал: Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F.

Поставьте такой автомат. Главное, не ставьте никаких подписей. :nо: И успейте укрыться от владельцев. :p

0

Следование моим советам вредит кошельку

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.02.2018 в 21:54:27

СтранникXXI написал: Какой, каким сечением (dokar, например, 240мм2 предлагает), параллельно существующему или вместо него? Без полноценных расчётов всё это - пальцем в небо.

ну а что плохого в 240 квадратах? он стоит то всего 25 тыр, зато кидаем и не думаем выдержит или нет, плюс потом можно производство безболезненно в два раза увеличить, ну толстоват немного, ну переплачиваем немного, но задачи сэкономить вроде не было)

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

22.02.2018 в 22:09:31

ВТБ! написал:

Shetan написал: Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F.

Поставьте такой автомат. Главное, не ставьте никаких подписей. :nо: И успейте укрыться от владельцев. :p

ВТБ!, Не забудьте упомянуть, что эксперт в инете подсказал ...

0