26.02.2018 в 12:00:19
roman007 написал:
юра Т написал:
roman007 написал: и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В
а можете пояснить как Вам удаётся так фантастически считать?
юра Т, Рассмотрим два крайних случая.
- Вся нагрузка в конце кабеля(наихудший случай). Общее сопротивление нагрузки и кабеля 240в/160а=1.5ом, вычитаем 0.25 ом (сопротивление сип 70 мм кв.) =1.25 ом -сопротивление нагрузки. 1.25 ом х 160а = 200в. Падение напряжения на кабеле 40в. 2.Вся нагрузка на ближнем доме(наилучший случай), примерно 200м , 1.5ом-0.1 ом =1.4ом . 1.4ом х 160а = 224в падение напряжения 16в.
Таким образом падения напряжения на всех домах будут не менее 16в и не более 40 в. Естественно на каждом доме будет свое падение напряжения. Мой дом расположен ближе к концу линии. Поэтому оценочно утверждаю о падении напряжения в моем доме на 35в.
roman007, как скажет Radio, феерично! :cool:
27.02.2018 в 05:00:59
roman007, в линии ток, Вами же заданный, 160 Ампер, давайте отталкиваясь от него и считать, активное сопротивление есть в справочниках, добавляем индуктивное и поправку ТКС, и это только по фазному проводу, ещё добавляем ноль... В итоге куда больше получится, так что такую линию долговременно (а речь изначально шла о производстве) грузить 160 Амперами неразумно
27.02.2018 в 11:36:42
юра Т написал: roman007, в линии ток, Вами же заданный, 160 Ампер, давайте отталкиваясь от него и считать, активное сопротивление есть в справочниках, добавляем индуктивное и поправку ТКС, и это только по фазному проводу, ещё добавляем ноль... В итоге куда больше получится, так что такую линию долговременно (а речь изначально шла о производстве) грузить 160 Амперами неразумно
юра Т, Индуктивное сопротивление 540 м 70мм кв.= 0,0426ом, активное при 90 градусах цельсия 0,307ом, вот только не бывает у нас 90 градусов, приборами не мерил , на ощупь не более 30 градусов. Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине. По этому, если очень нужно поточнее посчитать,то можно в расчеты включить ещё индуктивное сопротивление. Насчет не разумно грузить, за 12 лет эксплуатации проблем не было. СИП не провисает, не греется, в случае перегруза автоматика срабатывает(это бывает очень редко). На холостом ходу, в трансформаторе напряжение завышено(предполагаю сильно), по этому под нагрузкой напряжение в норме. Теперь про производственную линию. У нас на физфаке было правило левой и правой руки. После стипендии(когда "много" денег) в столовой закрываем в меню правой рукой цены и выбираем, что повкусней. Перед стипендией(когда денег почти нет) закрываем в меню левой рукой ассортимент блюд, и выбираем ,что подешевле. Если есть деньги, конечно лучше с запасом жить. Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть.
27.02.2018 в 12:47:29
roman007,
roman007 написал: активное при 90 градусах цельсия 0,307ом
Если не секрет, откуда цифры, и, главное к чему они?
roman007 написал: Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине
Это как понимать?
roman007 написал: Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть.
Минимально допустимом по каким критериям?
27.02.2018 в 16:20:05
СтранникXXI написал: roman007,
roman007 написал: активное при 90 градусах цельсия 0,307ом
Если не секрет, откуда цифры, и, главное к чему они?
roman007 написал: Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине
Это как понимать?
roman007 написал: Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть.
Минимально допустимом по каким критериям?
СтранникXXI, 1.Цифры 90 градусов предельно допустимая температура эксплуатации для СИП, 0.307 ом сопротивление одной жилы Сип 70мм кв. длиной 540м(сопротивление на 1км при 90 градусах есть в паспортных данных на кабель) . К тому они, что Юра обратил внимание, что при большом токе кабель нагреется сильно и надо ввести поправку к расчету. 2.Повторное заземление нулевого провода на всех столбах и в домах.
3.Основные критерии 2 (есть и другие) - сечение кабеля (выше я приводил максимально допустимые токи для СИП) и длина линии. Если из-за длины линии не будет срабатывать защита, то сечение нужно естественно увеличить.
27.02.2018 в 16:27:52
roman007 написал: Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине.
естественно ???? :killyourselfbywall: Есть такой параметр, как сопротивление петли фаза ноль....
roman007 написал: 2.Повторное заземление нулевого провода на всех столбах и в домах.
Какое сопротивление, этих повторных заземлений? А зимой? Для расчета потерь - забудьте о том, что это заземление вообще существует.
27.02.2018 в 17:35:00
BV написал:
roman007 написал: Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине.
естественно ???? :killyourselfbywall: Есть такой параметр, как сопротивление петли фаза ноль....
roman007 написал: 2.Повторное заземление нулевого провода на всех столбах и в домах.
Какое сопротивление, этих повторных заземлений? А зимой? Для расчета потерь - забудьте о том, что это заземление вообще существует.
BV, По сопротивлению петли фазы ноль, не понял, что вы хотите сказать или предложить.(померить ?) Сопротивление повторных заземлений на столбах , с учётом глины и высоких грунтовых вод порядка 10-20-ом (это предположение), У меня в доме не хуже чем на подстанции, за соседей не скажу , но люди в основном ответственные. Зимой все в порядке, в колодцах вода не замерзает, вода примерно на двух метрах начинается, грунт глина. Про "Для расчета потерь - забудьте о том, что это заземление вообще существует." Спасибо конечно за совет ,но в этом я сам разберусь.
27.02.2018 в 18:13:48
roman007 написал: По сопротивлению петли фазы ноль, не понял, что вы хотите сказать или предложить.(померить ?)
это к тому написано, что
roman007 написал: Если из-за длины линии не будет срабатывать защита, то сечение нужно естественно увеличить.
и вот тут никакие заземлители не помогут. Измерения - да, полезны.
27.02.2018 в 18:14:30
ВТБ! написал:
Карибыч написал: Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.
По-прежнему неизвестны ни длительная, ни пиковая мощность,ни режим работы. Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора. И то не подтверждена.
Вы предлагаете кинуть очередную времянку? Тогда уж, хотя бы 120.
ВТБ!, Клиенту обещано 120 кВт,даже 70кв достаточно.Кто оплачивает кабель?Если клиент,то можно и 120кв,а если арендодатель,то...У нас сейчас лампы и розетки поштучно покупают,под конкретный заказ,а не как раньше-коробками.
27.02.2018 в 22:28:55
roman007 написал: за 12 лет эксплуатации проблем не было. СИП не провисает, не греется, в случае перегруза автоматика срабатывает(это бывает очень редко). На холостом ходу, в трансформаторе напряжение завышено(предполагаю сильно)
так в том то и смысл что у вас нет таких нагрузок и близко, среднее потребление небольшое, и напряжение вряд ли завышено на подстанции (ночью потребление почти нулевое), всё что на подстанции оно же и в розетке, если бы 160А в постоянку кушали, то на Вашей линии суммарный счёт за электричество был бы под 300 тыр в месяц, а он наверное раз так в 20 поменьше?
roman007 написал: Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть
так тут речь зашла про пластавтоматы...(а стоят они нормально так) экономия на кабеле 10-20 тыс и возможные проблемы потом просто несоизмеримы
27.02.2018 в 22:32:00
Карибыч написал: даже 70кв достаточно.
так провод уже зашивать собрались... хз чем они это делать будут, я за 120 квадрат (среднее потребление 80 кВА), не сильно и большая переплата, зато изгаляться с расчетами меньше