25.02.2018 в 11:09:56
юра Т написал:
roman007 написал: У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.
а просадка по жиле в 50 Вольт при этом не смущает? (до 100 Вольт при плохом заземлении и неравномерной нагрузке)
юра Т, Если бы вся нагрузка была в конце кабеля , и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В. Так, как нагрузка распределена по всей длине кабеля то падение напряжения меньше.В реальности меньше 205В на одной из фаз не наблюдал. Да и то, частично из за перекоса фаз(ну куда же в деревнях без этого).
Для MaSeVi СИП 4х50 мм кв. 195 А.
25.02.2018 в 12:22:05
roman007 написал: Для MaSeVi СИП 4х50 мм кв. 195 А.
И никаких - гвоздей ! :cool:
25.02.2018 в 13:47:32
roman007, Вы бы просто посчитали, что там на 50 при 195А происходит...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.02.2018 в 01:03:18
Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.Все остальные варианты от лукавого.Какие-то скрутки под потолком...Бред полнейший.СИП только для ВЛ.Спорный вопрос по вводу СИП-а в КТП,а вот в здание чрез орехи медью.Да и зашивать СИП нехорошо.
26.02.2018 в 01:25:39
roman007 написал: и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В
а можете пояснить как Вам удаётся так фантастически считать?
26.02.2018 в 08:51:00
Карибыч написал: Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.
По-прежнему неизвестны ни длительная, ни пиковая мощность,ни режим работы. Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора. И то не подтверждена.
Вы предлагаете кинуть очередную времянку? Тогда уж, хотя бы 120.
26.02.2018 в 09:04:43
ВТБ! написал: Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора.
Я бы не очень ей доверял. Во-первых, с каких пор номинальная мощность силовых трансформаторов указывается в кВт? Во-вторых, само число 240 в стандартный ряд номиналов никак не попадает.
26.02.2018 в 09:28:02
СтранникXXI написал: Я бы не очень ей доверял.
Угу, по факту информации - ноль. При этом вменяемые проектировщики для нагрузки 98 кВт применили кабель АВВГ 4х120 в земле.
26.02.2018 в 11:08:11
юра Т написал:
roman007 написал: и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В
а можете пояснить как Вам удаётся так фантастически считать?
юра Т, Рассмотрим два крайних случая.
Таким образом падения напряжения на всех домах будут не менее 16в и не более 40 в. Естественно на каждом доме будет свое падение напряжения. Мой дом расположен ближе к концу линии. Поэтому оценочно утверждаю о падении напряжения в моем доме на 35в.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу