BV, ДА все верно! И исходя из этих начальных данных, производство должно быть запущено 1 марта.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.02.2018 в 11:31:56

Shetan написал: производство должно быть запущено 1 марта

Есть КТП, предположительно 240 кВт. От него линия в офисное здание кабелем 4х120, защищённая автоматом 200А. Есть "сопли" 4х50, заложенные диверсантами. Необходимо без проекта и без расчётов кинуть ВЛИ к производственному зданию.

Так?

Новая ВЛИ будет от КТП или от ВРУ офисного здания?

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

24.02.2018 в 19:24:39

dokar написал:

Shetan написал: Так же на территории находится ТП, как говорит собственник 240 кВт.

На КТП табличка должна висеть.

dokar, нету.

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

24.02.2018 в 19:38:29

ВТБ! написал:

Shetan написал: производство должно быть запущено 1 марта

Есть КТП, предположительно 240 кВт. От него линия в офисное здание кабелем 4х120, защищённая автоматом 200А. Есть "сопли" 4х50, заложенные диверсантами. Необходимо без проекта и без расчётов кинуть ВЛИ к производственному зданию.

Так?

Новая ВЛИ будет от КТП или от ВРУ офисного здания?

ВТБ!, новая ветка от КТП будет. Мы же не можем сейчас подключиться к ВРУ первого здания и забрать у них всю мощность. А ВЛИ или в траншее пусть сейчас у собственника голова болит.

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

24.02.2018 в 20:03:52

ВТБ! написал: Shetan

С людьми лучше разговаривать на понятном им языке. Полагаю, что Вашему заказчику понятнее всего язык денег. Покажите ему, сколько стоят разные варианты. Какие ежегодные потери, какова вероятность аварии в разных случаях, какой срок восстановления и какие расходы на него. Расходы на "реанимацию" цеха и упущенную выгоду пусть впишет сам. Размер и регулярность взяток надзирающим органам - тоже ему виднее, но напомнить не мешает.

ВТБ!, Вот просто к слову... Сегодня виделся со своим другом-заказчиком. В третий раз объяснил ситуацию. Говорю, ты понимаешь, что у тебя недостаточно мощности.

  • Да-да, конечно. Слушай, а ты случайно не знаешь когда отделочники собираются обои клеить в нашем кабинете.
  • Какие нахрен обои? Ты понимаешь, что как минимум вы не запуститесь на полную мощность к первому марта?
  • Да-да. Порешаем этот вопрос. Вот и поговорили... ))
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.02.2018 в 20:15:33

Shetan написал: А ВЛИ или в траншее пусть сейчас у собственника голова болит.

С траншеей можно и не успеть к дате. СИП 4х240 "прожуёт" эту КТП при любой погоде без проектов и расчётов. Хотят дешевле - пусть считают реальные длительные и пиковые нагрузки.

Если для начала достаточно 200А, то автомат уже есть. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

24.02.2018 в 20:15:59

Shetan, Смотрите, Вы о своём друге думаете, а он о Вас - нет. На доставляет такой момент?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.02.2018 в 20:24:49

Shetan написал: Да-да. Порешаем этот вопрос.

Возможно, на полную мощность пока и не собираются? И будут перевозить оборудование поэтапно?

Если так, то, может быть, и паниковать рано. Лишь бы скрутки за фальш-потолком сдюжили.

0
roman007
roman007
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

24.02.2018 в 21:03:02

ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные Таблица 10 Допустимый ток нагрузки, А, не более 70мм кв.-240А 95мм кв.-300А 120мм кв.-340А 150мм кв.-380А 185мм кв.-436А 240мм кв.-515А Пусть даже с запасом, больше 150мм кв. зачем? У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

24.02.2018 в 23:59:24

roman007, А где на 50 кв.мм.????? Зачем приводить то, что не обсуждается???

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.02.2018 в 00:03:41

roman007 написал: У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.

а просадка по жиле в 50 Вольт при этом не смущает? (до 100 Вольт при плохом заземлении и неравномерной нагрузке)

0