BV, ДА все верно! И исходя из этих начальных данных, производство должно быть запущено 1 марта.
24.02.2018 в 08:51:38
BV, ДА все верно! И исходя из этих начальных данных, производство должно быть запущено 1 марта.
24.02.2018 в 11:31:56
Shetan написал: производство должно быть запущено 1 марта
Есть КТП, предположительно 240 кВт. От него линия в офисное здание кабелем 4х120, защищённая автоматом 200А. Есть "сопли" 4х50, заложенные диверсантами. Необходимо без проекта и без расчётов кинуть ВЛИ к производственному зданию.
Так?
Новая ВЛИ будет от КТП или от ВРУ офисного здания?
24.02.2018 в 19:38:29
ВТБ! написал:
Shetan написал: производство должно быть запущено 1 марта
Есть КТП, предположительно 240 кВт. От него линия в офисное здание кабелем 4х120, защищённая автоматом 200А. Есть "сопли" 4х50, заложенные диверсантами. Необходимо без проекта и без расчётов кинуть ВЛИ к производственному зданию.
Так?
Новая ВЛИ будет от КТП или от ВРУ офисного здания?
ВТБ!, новая ветка от КТП будет. Мы же не можем сейчас подключиться к ВРУ первого здания и забрать у них всю мощность. А ВЛИ или в траншее пусть сейчас у собственника голова болит.
24.02.2018 в 20:03:52
ВТБ! написал: Shetan
С людьми лучше разговаривать на понятном им языке. Полагаю, что Вашему заказчику понятнее всего язык денег. Покажите ему, сколько стоят разные варианты. Какие ежегодные потери, какова вероятность аварии в разных случаях, какой срок восстановления и какие расходы на него. Расходы на "реанимацию" цеха и упущенную выгоду пусть впишет сам. Размер и регулярность взяток надзирающим органам - тоже ему виднее, но напомнить не мешает.
ВТБ!, Вот просто к слову... Сегодня виделся со своим другом-заказчиком. В третий раз объяснил ситуацию. Говорю, ты понимаешь, что у тебя недостаточно мощности.
24.02.2018 в 20:15:33
Shetan написал: А ВЛИ или в траншее пусть сейчас у собственника голова болит.
С траншеей можно и не успеть к дате. СИП 4х240 "прожуёт" эту КТП при любой погоде без проектов и расчётов. Хотят дешевле - пусть считают реальные длительные и пиковые нагрузки.
Если для начала достаточно 200А, то автомат уже есть. :)
24.02.2018 в 20:15:59
Shetan, Смотрите, Вы о своём друге думаете, а он о Вас - нет. На доставляет такой момент?)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.02.2018 в 20:24:49
Shetan написал: Да-да. Порешаем этот вопрос.
Возможно, на полную мощность пока и не собираются? И будут перевозить оборудование поэтапно?
Если так, то, может быть, и паниковать рано. Лишь бы скрутки за фальш-потолком сдюжили.
24.02.2018 в 21:03:02
ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные Таблица 10 Допустимый ток нагрузки, А, не более 70мм кв.-240А 95мм кв.-300А 120мм кв.-340А 150мм кв.-380А 185мм кв.-436А 240мм кв.-515А Пусть даже с запасом, больше 150мм кв. зачем? У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.
24.02.2018 в 23:59:24
roman007, А где на 50 кв.мм.????? Зачем приводить то, что не обсуждается???
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.02.2018 в 00:03:41
roman007 написал: У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.
а просадка по жиле в 50 Вольт при этом не смущает? (до 100 Вольт при плохом заземлении и неравномерной нагрузке)