юра Т написал:
roman007 написал: У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.
а просадка по жиле в 50 Вольт при этом не смущает? (до 100 Вольт при плохом заземлении и неравномерной нагрузке)
юра Т, Если бы вся нагрузка была в конце кабеля , и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В. Так, как нагрузка распределена по всей длине кабеля то падение напряжения меньше.В реальности меньше 205В на одной из фаз не наблюдал. Да и то, частично из за перекоса фаз(ну куда же в деревнях без этого).
Для MaSeVi СИП 4х50 мм кв. 195 А.