Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

19.02.2018 в 12:13:38

Косой фильтр грубой очистки. Можно ли его сделать быстропромывным (самопромывным) ?

У одних моих дальних знакомых из подмосковья в холодной воде ОЧЕНЬ много крупной грязи: шелухи, ржавчины, песка, чуть ли не камней. С горячей такой проблемы нет, видимо она дополнительно фильтруется в теплоснабжающей организации.

Так вот, люди реально замучались 2 раза в неделю промывать фильтр-грязевик. Пришла мысль облегчить его промывку. А что если вместо пробки вкрутить шаровый кран (напрямую ли, или сначала ниппель, а потом шаровый кран), к нему гибкую подводку с накидной гайкой, и таким образом промывать, сливая в унитаз.

Приборов учёта нет, платят по нормам, так что претензий Домоуправления (а Управляющей компанией это трудно назвать) быть не должно, но в любом случае это уже не наш вопрос.

Наш вопрос - технический. В ФГО, если я не ошибаюсь, сетка вставляется в пробку. А вставится ли она в ниппель, или в шаровый кран ?

И второй вопрос: ведь есть же ниппели с уплотнительным кольцом как у пробки. Наверное лучше такой использовать ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.02.2018 в 12:34:57

Starnet122 написал: В ФГО, если я не ошибаюсь, сетка вставляется в пробку. А вставится ли она в ниппель, или в шаровый кран ?

На пробке резьба мелкая. Не найдёте ниппель или кран с такой резьбой. Ищите шаровой кран с наружной резьбой 1/4" и метчик того же размера. В середине 90-х на базарах были в продаже пробки угловых фильтров с уже врезанным краном. Сейчас проще купить готовый фильтр с краном, и сменить на имеющийся.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2018 в 12:38:56

Starnet122, ФГО с резьбой пробки 1/2"

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

19.02.2018 в 12:41:30

cineman написал:

Starnet122 написал: В ФГО, если я не ошибаюсь, сетка вставляется в пробку. А вставится ли она в ниппель, или в шаровый кран ?

На пробке резьба мелкая. Не найдёте ниппель или кран с такой резьбой. Ищите шаровой кран с наружной резьбой 1/4" и метчик того же размера. В середине 90-х на базарах были в продаже пробки угловых фильтров с уже врезанным краном. Сейчас проще купить готовый фильтр с краном, и сменить на имеющийся.

cineman, а там шаг резьбы другой, или глубина ? (кстати у них 3/4" ФГО). Готовый фильтр купить может быть и проще, но там у них с заменой сложности, поэтому ищу простой вариант даже без льна, а на резиновом кольце, чтобы они сами смогли всё сделать.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

19.02.2018 в 13:04:21

Mazayac написал: Starnet122, ФГО с резьбой пробки 1/2"

Mazayac, благодарю за информацию, но там у людей огромная жопа из ржавых труб (дом, кажется, 1957 года) и полипропилена, поэтому там ничего (кроме пробки фильтра) лучше не трогать от греха подальше. Как раз домоуправление когда там что-то доделывало/переделывало полипропиленом, посоветовало поставить ФГО. А стоп, так там же газовая колонка ! Вот потому и поставили ФГО, потому что раньше вся эта грязь летела в колонку !

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2018 в 13:10:39

Starnet122, не трогать не получится, написали же Вам выше - резьба пробки нестандартная.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.02.2018 в 14:45:47

Starnet122 написал: , а там шаг резьбы другой, или глубина ?

Это резьба, размер которой производитель определяет сам. Сложность в том, что резьбы на фильтрах одного бренда, купленных в разное время, могут отличаться. Можно купить фильтр и сделать из его крышки заготовку для быстрой замены, а резьба не подойдёт. Мне приходилось резать резьбу в отверстиях 1/4". Это вполне посильное занятие. Попробуйте определить происхождение установленного фильтра. Вдруг это Бугатти? Они ещё продаются.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

19.02.2018 в 14:48:09

Starnet122 написал: Так вот, люди реально замучались 2 раза в неделю промывать фильтр-грязевик. Пришла мысль облегчить его промывку.

Можно поставить металлический фильтр тонкой очистки со штатной промывкой. Будет забиваться быстрее, но зато колонка будет живее и промывается штатным методом.

Другой вариант, всё же попробовать пожаловаться в вышестоящие инстанции и жилинспекции, на предмет приведения питьевой воды к нормативам и удалению примесей...

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

19.02.2018 в 16:12:37

cineman написал:

Starnet122 написал: , а там шаг резьбы другой, или глубина ?

Попробуйте определить происхождение установленного фильтра. Вдруг это Бугатти? Они ещё продаются.

cineman, Вы будете поражены не меньше меня меня. Похоже у них FAR. :a Во всяком случае с фонариком и зеркальцем им удалось рассмотреть. Цитирую: "в клеточках буквы F, A и R". :) А теперь смотрите фото из интернета:

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.02.2018 в 19:32:52

Starnet122, если есть знакомый токарь, то приезжайте к знакомым в гости со штангенциркулем и резьбомером.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.02.2018 в 20:01:09

У ФАРа на пробке стандартная трубная резьба.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.