madalex
madalex
Новичок

Регистрация: 21.02.2018

Москва

Сообщений: 65

21.02.2018 в 13:00:46

Здравствуйте! 2-х комнатная квартира в новостройке. Стояк пятипроводный (A,B,C,N,PE). Выделенная мощность 10кВт. Ввод однофазный, автомат 50А. Электроплита, газа нет. На этапе строительства кабель сечением 6 мм2 для эл. плиты был проложен в стяжке от подъездного щитка в кухню (через центр входной двери, по коридору квартиры и через центр входного проема на кухню). Так же в квартиру идут еще 2 кабеля сечениями 1.5 мм2 и 2.5 мм2, на освещение и на розетки соответственно. Они замурованы в стене подъезда. Вот фото и схема начинки щита от застройщика. (Даже на схеме для 3-х квартир умудрились облажаться, 5A на розетки :) )

Уже понимаю, что номиналы неправильные, слишком оптимистичные.

Т.к. я сразу хотел переносить эл. щит в квартиру, то пытался договориться с застройщиком создать для этого нормальные условия, но тщетно. Ни отказаться от проводки, ни внести в нее изменения не было возможности, т.к. иначе квартиру не приняла бы комиссия. Максимум можно было перенести розетки или выключатели, не более того.

Договорился с одним из строителей кинуть "секретный" кабель вместе со стандартными (1.5 и 2.5) и оставить его заизолированным. Один конец в подъездном щитке, второй за штукатуркой при входе в квартиру. В итоге закинули 4 мм2. На вопрос почему не 6 мм2, ответ был, что он плохо гнется, якобы нереально, по этой же причине кабель для эл. плиты для всех квартир прокладывали в стяжке.

Теперь собственно вопрос, как поступить дальше. Кабель для эл. плиты однозначно оставляю от застройщика и его защита остается в подъездном щите. С одной стороны 4 мм2 не так мало для всей оставшейся электрики, но червь сомнения грызет меня :) Эл. плита скорее всего будет использоваться максимум на 2-х конфорках, исходя из своей личной статистики. Получается, что запас выделенной мощности всегда будет оставаться большой, а получить его через 4 мм2 никак. Есть мысль использовать во внутреннем щите дополнительно еще и 2.5 мм2 кабель от застройщика, а 1.5 мм2 хоронить. Я читал по поводу того, что объединять на входе два кабеля, да еще и разного сечения - плохая мысль. Тогда можно ли раскидать эти два кабеля по различным нагрузкам(группам) в одном квартирном щите? Насколько такая идея имеет право на жизнь? Например 2.5 мм2 на освещение и какие-либо отдельные розетки, теплый пол. 4 мм2 на все остальное. Как это правильно организовать в одном щите? Тот же УЗМ не поставить тогда или ставить два :) Или в подъезде, но там само собой не слишком хочется ставить, что либо ценное.

Планируемые потребители: Освещение светодиодное ПММ СМ 3 кондиционера Варочная панель Духовой шкаф СВЧ печь Холодильник Теплый пол(ванная, коридор, кухня) 3 TV 1-2 PC Накопительный водонагреватель (2-3 недели в год летом)

Или использовать только кабель 4 мм2 перекинув его в подъездном щите на автомат С25? А 1.5 и 2.5 от застройщика хоронить? Перетянуть новый вводной кабель - болезненное решение, т.к. придется испортить внешний вид в подъезде, УК очень не рада такой идее, ну и соседи, думаю тоже. Не понимаю тогда, для современных домов с эл. плитами, если делать полностью разводку из внутреннего квартирного щитка - кабель какого сечения нужно заводить в квартиру, если выделена мощность 10кВт и каким образом его прокладывают, если даже с 6мм2 то у застройщика сложности(типа не гнется)?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

21.02.2018 в 13:08:18

madalex написал: если даже с 6мм2 то у застройщика сложности(типа не гнется)?

Как говорил Пушкин "... ленивы и нелюбопытны". Можно, конечно, действительно под 4 кв. свой АВ на 25А, но какой в этом смысл?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

21.02.2018 в 13:10:01

madalex написал: Ни отказаться от проводки, ни внести в нее изменения не было возможности, т.к. иначе квартиру не приняла бы комиссия.

Ну теперь то, она ее приняла?

0
madalex
madalex
Новичок

Регистрация: 21.02.2018

Москва

Сообщений: 65

21.02.2018 в 13:38:55

MaSeVi написал:

madalex написал: если даже с 6мм2 то у застройщика сложности(типа не гнется)?

Как говорил Пушкин "... ленивы и нелюбопытны". Можно, конечно, действительно под 4 кв. свой АВ на 25А, но какой в этом смысл?

MaSeVi, Сомнения в том, хватит ли мне 4 мм2 на вышеперечисленных потребителей (исключая варочную панель само собой) ? :) Или же завести в квартирный щиток еще и 2.5 мм2 от застройщика, чтобы часть нагрузки легла и на него.

Электрик ЦЦ написал:

madalex написал: Ни отказаться от проводки, ни внести в нее изменения не было возможности, т.к. иначе квартиру не приняла бы комиссия.

Ну теперь то, она ее приняла?

Электрик ЦЦ, Приняла, несмотря на кривые номиналы автоматов )) И сиротливо болтающимся 4 мм2 PE из стяжки в ванной.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

21.02.2018 в 13:41:10

madalex написал: И сиротливо болтающимся 4 мм2 PE из стяжки в ванной.

Вы подарите ему семью, когда будете ДСУП организовывать (если будете, конечно).

madalex написал: хватит ли мне 4 мм2

Да в принципе хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

21.02.2018 в 13:44:18

madalex написал: Приняла, несмотря на кривые номиналы автоматов )) И сиротливо болтающимся 4 мм2 PE из стяжки в ванной.

Ну, раз приняла, пора и возможность организации нового ввода в квартиру рассмотреть.

0
madalex
madalex
Новичок

Регистрация: 21.02.2018

Москва

Сообщений: 65

22.02.2018 в 15:41:46

Электрик ЦЦ написал:

madalex написал: Приняла, несмотря на кривые номиналы автоматов )) И сиротливо болтающимся 4 мм2 PE из стяжки в ванной.

Ну, раз приняла, пора и возможность организации нового ввода в квартиру рассмотреть.

Электрик ЦЦ, По современным требованиям - каким образом и кабелем какого сечения и маркировки(с учетом требуемых классов безопасности) сделать новый ввод для выделенной мощности 10кВт? При этом у кабеля, как понимаю, должна быть приемлемая эластичность, т.к. щиток внутри квартиры планируется делать непосредственно у входа (стена та же самая, что и у подъездного щитка). Внешнюю эстетику подъезда сохранить не получится? :)

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

22.02.2018 в 15:53:42

madalex, По подъезду в кабель канале. И вовсе не обязательно использовать для этого кабель. Можно использовать отдельные провода ПуГВ 10кв.мм в гофре. Гибкости будет выше крыши.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

22.02.2018 в 16:10:07

Электрик ЦЦ написал: madalex, По подъезду в кабель канале. И вовсе не обязательно использовать для этого кабель. Можно использовать отдельные провода ПуГВ 10кв.мм в гофре. Гибкости будет выше крыши.

Только сначала договориться с УК, поскольку (СП256.1325800) 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

22.02.2018 в 16:13:51

СтранникXXI написал: Только сначала договориться с УК, поскольку (СП256.1325800) 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается

Осталось определить, является ли помещение, через которое предстоит тащить ввод, лестничной клеткой. Что то мне подсказывает, что нет.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.02.2018 в 16:17:17

Электрик ЦЦ написал: ПуГВ

ПуГВнг-LS.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу