Аватар пользователя
shadow1890

Местный

Регистрация: 25.02.2018

Юбилейный

Сообщений: 26

27.02.2018 в 16:13:18

Fater63 написал: shadow1890, Воздух подогревать все равно придется, но не до такой температуры, как если бы приток работал напрямую. Влияние отопления на общую температуру это отдельная тема, которую нужно учесть изначально.

Как-то грубо это можно сделать? Не получится ли того же эффекта добиться размещением решеток где-нибудь над батареями или направлением потока воздуха по потолку?

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

27.02.2018 в 16:18:15

Gepard написал:

vitex73 написал: Вы создадите конвекцию,которая приводит к проблемам со здоровьем..

Можете пояснить? Естественная конвекция есть в любом помещении, нет?

При расчёте притока я исходил из следующих соображений:

  • подача в самые тёплые места: недалеко от батарей, потолок,
  • скорости из решётки низкие
  • направление подачи воздуха - в стороне от наиболее частого расположения людей.

Я как-то замерял температуру недалеко от настенной приточки без подогрева. Внутри установки - уличная отрицательная температура. На выходе - уже теплее. Буквально в метре и под 45 градусов от выхода установки - уже комнатная температура. Каких-то неудобств не испытывали. (Если не стоять прямо напротив выхода потока. А через пару метров уже ничего не ощущается.)

Gepard, Понимаете,я уже устал..У Вас -"толстая шкура"..Вам- все нипочем:запахи,подача с ненормативными температурами и пр. Доказать ,Вам,что- либо не представляется возможным..Везде будет ответ:нам нормально,прекрасно,комфортно и т.д.На самом деле- все что Вы соорудили ,является "очком"..Но,Вы сваяли это БЕСПЛАТНО,и это будет главным аргументом в Вашей голове..Сравнивать не с чем..

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

27.02.2018 в 16:25:18

shadow1890 написал:

Fater63 написал: shadow1890, Воздух подогревать все равно придется, но не до такой температуры, как если бы приток работал напрямую. Влияние отопления на общую температуру это отдельная тема, которую нужно учесть изначально.

Как-то грубо это можно сделать? Не получится ли того же эффекта добиться размещением решеток где-нибудь над батареями или направлением потока воздуха по потолку?

shadow1890, Демпфировать можете,но для этого ,Вам придется освоить ВОЗДУШНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ..Здесь,на этом ресурсе,этой темой владеют два человека:я и MR-H(может кто-то другой стал разбираться- не знаю,меня 3 года не было)..Я,Вам,точно жевать ничего не буду..Второго адресата дал- попробуйте..И,все равно - это не панацея..Вы задаете слишком много вопросов,которые выходят за рамки "помощи на форуме"..За это нужно платить!

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.02.2018 в 16:34:10

vitex73 написал: Доказать ,Вам,что- либо не представляется возможным.

Да нет, почему же. Я же не отрицаю то, о чём Вы пишете, но прошу пояснить. Про запахи я тоже ведь не отрицал, а принял указанные Вами числа, которые КЗ не удалит. Просто конкретно для себя счёл это несущественным.

Я могу разве что делиться опытом и некоторой информацией, которую удалось найти за часы разбирательств в теме вентиляции. С удовольствием расширю свои знания.

vitex73 написал: подача с ненормативными температурами

Где можно почитать про нормативные температуры?

И про

vitex73 написал: конвекцию,которая приводит к проблемам со здоровьем..

Банально ведь за счёт батарей есть конвекция. При готовке у плиты... Вероятно, есть некая допустимая дельта, за которой начинается вред. Хотелось бы узнать об этом, чтоб можно было оперировать цифрами.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

27.02.2018 в 16:51:43

shadow1890 написал:

Fater63 написал: shadow1890, Воздух подогревать все равно придется, но не до такой температуры, как если бы приток работал напрямую. Влияние отопления на общую температуру это отдельная тема, которую нужно учесть изначально.

Как-то грубо это можно сделать? Не получится ли того же эффекта добиться размещением решеток где-нибудь над батареями или направлением потока воздуха по потолку?

shadow1890, Демпфировать можете,но для этого ,Вам придется освоить ВОЗДУШНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ..Здесь,на этом ресурсе,этой темой владеют два человека:я и MR-H(может кто-то другой стал разбираться- не знаю,меня 3 года не было)..Я,Вам,точно жевать ничего не буду..Второго адресата дал- попробуйте..И,все равно - это не панацея..Вы задаете слишком много вопросов,которые выходят за рамки "помощи на форуме"..За это нужно платить!

Gepard написал:

vitex73 написал: Доказать ,Вам,что- либо не представляется возможным.

Да нет, почему же. Я же не отрицаю то, о чём Вы пишете, но прошу пояснить. Про запахи я тоже ведь не отрицал, а принял указанные Вами числа, которые КЗ не удалит. Просто конкретно для себя счёл это несущественным.

Я могу разве что делиться опытом и некоторой информацией, которую удалось найти за часы разбирательств в теме вентиляции. С удовольствием расширю свои знания.

vitex73 написал: подача с ненормативными температурами

Где можно почитать про нормативные температуры?

И про

vitex73 написал: конвекцию,которая приводит к проблемам со здоровьем..

Банально ведь за счёт батарей есть конвекция. При готовке у плиты... Вероятно, есть некая допустимая дельта, за которой начинается вред. Хотелось бы узнать об этом, чтоб можно было оперировать цифрами.

Gepard,Гуд..Я удовлетворю Вашу просьбу,учитывая корректное изложение причин:Во-первых ,не делитесь Вашими субъективными выводами- это будет корректно по отношению к профессионалам,которые знают цену вышеуказанному,во-вторых:Богословский,Каменев,Щекин,Нимич,Справочник проектировщика и пр.(Условия теплового комфорта),в -третьих:конечно,"есть конвекция",конечно"есть дельта"..Для выяснения усиленно штудируйте вышеприведенные источники!

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.02.2018 в 16:52:46

vitex73, спасибо!

Нашёл ещё такую ссылку: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4355 - тоже посмотрю.

0
Аватар пользователя
shadow1890

Местный

Регистрация: 25.02.2018

Юбилейный

Сообщений: 26

27.02.2018 в 17:02:05

Ким, Спасибо за ответы. Терзаюсь выбором ПУ/ПВУ. По затратам, может это и глупо, но я бы предпочел заплатить сначала больше, потом меньше. По большому счету с ПВУ больше смущают эксплуатационные моменты, возникновение дисбаланса, выброс воздуха на фасад (что вообще то запрещено) и тп..

0
Аватар пользователя
shadow1890

Местный

Регистрация: 25.02.2018

Юбилейный

Сообщений: 26

27.02.2018 в 17:19:30

vitex73 написал: shadow1890, Демпфировать можете,но для этого ,Вам придется освоить ВОЗДУШНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ..Здесь,на этом ресурсе,этой темой владеют два человека:я и MR-H(может кто-то другой стал разбираться- не знаю,меня 3 года не было)..Я,Вам,точно жевать ничего не буду..Второго адресата дал- попробуйте..И,все равно - это не панацея..Вы задаете слишком много вопросов,которые выходят за рамки "помощи на форуме"..За это нужно платить!

Ну собственно, я же не спросил как именно это сделать, а лишь можно ли.. Если можно, то и канальник мучить ни к чему, это приводит к изменению схемы. А жевать мне ничего и не надо. Я вопросы задаю, по большей части общего плана, конкретных цифр по поводу сечения воздуховодов, размеров решеток и т.п. не спрашиваю. Вы конечно можете сказать что нефиг тут глупые вопросы задавать - обращайтесь к профессионалам, но вы понимаете в чем дело у меня сейчас перед глазами работа профессионалов, доставшаяся от прошлого владельца, и проект вентиляции есть и расчеты, но даже мои поверхностные познания ставят под вопрос качество работы.. Поэтому в том числе на форуме надеялся получить рекомендации к кому обратиться за проектом/реализацией. Вот вы лично, судя по всему профессионал своего дела, готовы проконсультировать и спроектировать вентиляцию? Не бесплатно конечно, мы с вами хоть и далего друг от друга находимся, но способ оплаты найдем я думаю подходящий. Сообщите если интересно.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

27.02.2018 в 17:35:37

shadow1890 написал: Вот вы лично, судя по всему профессионал своего дела, готовы проконсультировать и спроектировать вентиляцию? Не бесплатно конечно, мы с вами хоть и далего друг от друга находимся, но способ оплаты найдем я думаю подходящий. Сообщите если интересно

Не ожидал..Признаю ошибку-подумал,что очередной "хитровыебанный" халявки ищет..Старею,но на предложение Ваше -ПУБЛИЧНО отвечу отказом!На то есть причины,которые местной общественности знать не обязательно!Еще три года назад я принял бы Ваше предложение..Мой извечный ,и Уважаемый мною, оппонент Ким сказал истину,которую ,даже я не могу оспаривать:ИЩИТЕ ОДНИ РУКИ!!!Это рецепт!Это будет сложно,и дорого,но Вам,как я понял- это,не суть,важно..Со своей стороны могу пообещать Вам АБСОЛЮТНО БЕСКОРЫСТНО "отмониторить" предложенное..УДАЧИ!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

27.02.2018 в 17:37:13

shadow1890 написал: .... Терзаюсь выбором ПУ/ПВУ. По затратам, может это и глупо, но я бы предпочел заплатить сначала больше, потом меньше. По большому счету с ПВУ больше смущают эксплуатационные моменты, возникновение дисбаланса, выброс воздуха на фасад ....

Не надо никаких терзаний. Оба варианта вполне реальные и вполне возможно сделать рабочими. Останавливайтесь на том варианте что Вас больше устраивает. Рекомендовать или советовать в этом случае - дело не благодарное, т.к. нет никакого права ни у кого распоряжаться Вашими средствами. Здесь должен быть только Ваш выбор и все Самый простой способ сделать выбор самый простой. Когда поймете что максимально задали вопросы и есть хотя бы какое-то минимальное понимание вопроса, отвлекитесь на день-два-три от всего этого. Решение примете. И оно, в любом случае, будет правильным. На себе испытал не раз.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

27.02.2018 в 18:39:17

Ким написал: терзаний.

Опять ,старый "баян" про приточки..Ким,не загоняй страждущего в дикую "цену владения"- он не на "югах"..И,самое главное- зависимость от коллективной ВЕ-замечательной по сути,но очень уязвимой от придурков -соседей..

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

27.02.2018 в 19:27:16

vitex73 написал: ..... старый "баян" про приточки..

В чем "баян" ??? Где уговариваю на ПУ ??? Или что-то не так понял ??

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
shadow1890

Местный

Регистрация: 25.02.2018

Юбилейный

Сообщений: 26

28.02.2018 в 07:01:37

vitex73 написал: Не ожидал..Признаю ошибку-подумал,что очередной "хитровыебанный" халявки ищет..Старею,но на предложение Ваше -ПУБЛИЧНО отвечу отказом!На то есть причины,которые местной общественности знать не обязательно!Еще три года назад я принял бы Ваше предложение..Мой извечный ,и Уважаемый мною, оппонент Ким сказал истину,которую ,даже я не могу оспаривать:ИЩИТЕ ОДНИ РУКИ!!!Это рецепт!Это будет сложно,и дорого,но Вам,как я понял- это,не суть,важно..Со своей стороны могу пообещать Вам АБСОЛЮТНО БЕСКОРЫСТНО "отмониторить" предложенное..УДАЧИ!

Ну чтож, будем искать :) Спасибо за предложение помощи, как только будет что предметно пообсуждать выложу для критики. Если волей случая кого-то в Москве можете порекомендовать, пожалуйста дайте знать.

Ким, тоже спрошу еще раз :) Вы по Москве не работаете? Или в любом случае не возьметесь? Если нет, кого-то порекомендовать можете из форумчан может или нет, просто контору куда можно было бы обратиться? Понимаю нежелание советовать в таких вопросах, но недобрым словом обещаю не вспоминать, если что-то пойдет не так :) в любом случае выбирая самостоятельно буду тыкать пальцем в небо... А хотелось бы толковый проект, с расчетом акустики и всякого прочего, что полагается. Ну может не настолько морочено, но с пониманием этих нюансов. Буду признателен.

Ким написал: Когда поймете что максимально задали вопросы и есть хотя бы какое-то минимальное понимание вопроса, отвлекитесь на день-два-три от всего этого. Решение примете. И оно, в любом случае, будет правильным. На себе испытал не раз.

Вопросы еще есть.. Сегодня только был на объекте - музицировал, мытарства пока не окончены.. Надо только сформулировать - надеюсь на вашу и коллег помощь :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

28.02.2018 в 10:08:58

shadow1890 написал в ЛС. Если не дойдет написанное - дайте знать

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Fater63

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 15

28.02.2018 в 18:53:24

Ким,
Fater63 написал: ..... делал смешение приточного воздуха в камере рециркуляции канального кондиционера. ....

Гениальная мысль. Мало воздуховодов от ПВУ так еще надо добавить воздуховоды для канальника. Для ПВУ воздуховоды пересекаться будут. А это - однозначный опуск потолков. Так еще и канальник "поддаст пару ..."

А так идея - "ничего так себе ..." Fater63 написал: .... Зачем Вам вообще рекуператор? ...

Читайте пост№1 Следуя ВАШЕМУ стилю, могу ВАМ сообщить, что ВЫ ни кто иной, как капитан очевидность ;) Пересечение было, это согласовано с заказчиком и дизайнером, и не пошло в ущерб интерьеру. Оборудование "съело" около 30 см потолка, и осталось еще 3 метра ;) Разумеется, рассматривался и вариант с рекуператором, но он был отвергнут по технико-экономическим показателям.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу