Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

28.02.2018 в 10:08:58

shadow1890 написал в ЛС. Если не дойдет написанное - дайте знать

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Fater63
Fater63
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 15

28.02.2018 в 18:53:24

Ким,
Fater63 написал: ..... делал смешение приточного воздуха в камере рециркуляции канального кондиционера. ....

Гениальная мысль. Мало воздуховодов от ПВУ так еще надо добавить воздуховоды для канальника. Для ПВУ воздуховоды пересекаться будут. А это - однозначный опуск потолков. Так еще и канальник "поддаст пару ..."

А так идея - "ничего так себе ..." Fater63 написал: .... Зачем Вам вообще рекуператор? ...

Читайте пост№1 Следуя ВАШЕМУ стилю, могу ВАМ сообщить, что ВЫ ни кто иной, как капитан очевидность ;) Пересечение было, это согласовано с заказчиком и дизайнером, и не пошло в ущерб интерьеру. Оборудование "съело" около 30 см потолка, и осталось еще 3 метра ;) Разумеется, рассматривался и вариант с рекуператором, но он был отвергнут по технико-экономическим показателям.

0
Fater63
Fater63
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 15

28.02.2018 в 19:00:15

shadow1890 написал:

Fater63 написал: shadow1890, Воздух подогревать все равно придется, но не до такой температуры, как если бы приток работал напрямую. Влияние отопления на общую температуру это отдельная тема, которую нужно учесть изначально.

Как-то грубо это можно сделать? Не получится ли того же эффекта добиться размещением решеток где-нибудь над батареями или направлением потока воздуха по потолку?

shadow1890, Нет, нужно предусмотреть возможность регулировки отопления.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

02.03.2018 в 00:04:18

Fater63 написал: .... ни кто иной, как капитан очевидность ...

Ага, но только не "капитан очевидность" а "Капитан Америка" ;) :) :D ;)

Вы случайно года три назад здесь на форуме не чудили ??? Что-то подобное было здесь. Может чуть раньше

Не пугали бы Вы народ канальником вместо рекуператора. ;) :)

Fater63 написал: .... нужно предусмотреть возможность регулировки отопления. ...

Первая дельная фраза ... :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Fater63
Fater63
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 15

02.03.2018 в 08:42:15

Ким, :D Капитан Очевидность, он же просто Кэп, это супергерой, высказывающий прописные истины, например: Штирлиц толкнул дверь. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее. Дверь даже не шелохнулась. Штирлиц ударил ногой. С тем же успехом. Штирлиц разбежался и бросился на дверь всем телом. Дверь не поддавалась. «Заперто», — догадался Штирлиц.

Кэп, ВЫ считаете, что рекуператор на эпизодический расход от 75 до, максимум 500 кубов самое то?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

02.03.2018 в 08:53:43

"Палата N6" в гости пришла :) ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

shadow1890
shadow1890
Новичок

Регистрация: 25.02.2018

Юбилейный

Сообщений: 26

02.03.2018 в 14:25:51

Fater63 написал: Кэп, ВЫ считаете, что рекуператор на эпизодический расход от 75 до, максимум 500 кубов самое то?

А как считаете вы? Можете привести какие-то цифры, грубые прикидки? Я делал прикидки разных вариантов и у меня получилось, что если говорить именно о деньгах расходы сходятся после примерно 5ти лет эксплуатации (при расходе через рекуператор 250-300 кубов и более). Где-то в расчетах я возможно ошибся, чего-то не учел или заложил недостаточные суммы (так по стоимости монтажа цифры вобщем-то с потолка), по эффективности рекуператора меня тут скорректировали. Может быть что-то еще сдвинется, надо пересчитать.

2All, Еще такой вопрос возник. Можно ли размещать установку где-то сильно внутри квартиры? Т.е. придется тянуть "холодные", уличные воздуховоды метров так 7-10. Так делать можно?

0
vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.03.2018 в 15:16:24

shadow1890 написал: . Можно ли размещать установку где-то сильно внутри квартиры? Т.е. придется тянуть "холодные", уличные воздуховоды метров так 7-10. Так делать можно?

Можно..Но-насколько установка шумная? Я-ставил в квартире,в ванной комнате,в звукоизолированном шкафу.

0
shadow1890
shadow1890
Новичок

Регистрация: 25.02.2018

Юбилейный

Сообщений: 26

02.03.2018 в 18:00:42

vitex73 написал: Можно..Но-насколько установка шумная? Я-ставил в квартире,в ванной комнате,в звукоизолированном шкафу.

На примере бризарта Уровень шума LwA (акустическая мощность): на всасывании | на выпуске | от корпуса 65 дБА | 70 дБА | 56 дБА Уровень звукового давления LpA от корпуса 41 дБА Это как я понимаю цифры на максимальной производительности в 1000 куб. м., на других расходах что-то вероятно изменится. У меня сложилось впечатление что все установки по шуму плюс/минус одно и то же.

Вообще по размещению я вижу три варианта у себя

  1. На балконе, смежном со спальней.
  2. Вот где-то в глубине квартиры в гардеробной/кладовке.
  3. На кухне.

Какой вариант по шуму и может каким-то еще аспектам предпочтительней? Проще всего размещать на балконе наверное, но он неотапливаемый и смежный со спальней.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

02.03.2018 в 18:22:14

shadow1890 написал: .. придется тянуть "холодные", уличные воздуховоды метров так 7-10. Так делать можно? ...

Можно, но не желательно с точки зрения прокладки лишних воздуховодов по потолку квартиры. А так, никто не запрещает.

shadow1890 написал: .... На балконе, смежном со спальней. ...

Самое оптимальное. Но придется шкафом закрыть установку и ее шумоизолоровать. Но в этом варианте Вы нарываетесь на вертикальную установку. От более "дешевого" варианта придется отказаться.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.03.2018 в 19:57:31

shadow1890 написал: лубине квартиры в гардеробной/кладовке

По ходу,вот этот..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу