Stroimteplo написал:
На площадь 130кв и 9 радиаторов этого более чем достаточно, поверьте...
Зачем верить на слово, когда можно проверить расчётами?
Согласен с Вами, что в большом количестве случаев, диаметра может и будет достаточно, но не в общем случае.
Нам не известна необходимая дельта Т системы и мощность системы. А потому не можем прикинуть и какой потребуется расход теплоносителя. Следовательно не можем прикинуть и гидросопротивление системы.
Может потребуется 0,6 м3/час, а может и 1,2 м3/час (то ли необходима дельта 10 градусов, то ли 15, то ли 20 градусов). И на примере ниже показанной характеристики конкретного встроенного котлового насоса, 0,6 куба/час он сможет Вам дать при гидросопротивлении системы до 4,25 м.в.ст. А 1,2 куба в час тоже может дать, но только при гидросопротивлении системы не более 1,75 м.в.ст.

Если же Ваша система требует расхода теплоносителя 1,2 куба в час и имеет гидросопротивление например, 3 м.в.ст. - то "приплыли". Ваша система отопления правильно работать не будет!