ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11137

27.02.2018 в 14:52:18

Alex114 написал: со слов соседа он как раз водозапорные вентили использует как регуляторы давления, уменьшая проход воды.

Они физически не могут быть редукторами. Прижатие вентилей ни коим образом не регулирует давление, а напор действительно снижают из открытых потребителей.

Alex114 написал: Местные сантехники против такого способа их использования.

С чего бы это? Вполне себе штатная функция вентилей в отличии от шаровых кранов, которые не предполагают полуоткрытие.

Alex114 написал: Мастер УК предполагает, что картридж в смесителе нужно менять, на сколько такой вариант может быть правильным?

Поменять конечно можно, но подозреваю, что проблема всё же не там. Пожертвуйте своё смеситель для эксперимента, что бы уж точно отмести смеситель из зоны сомнений по возникающему шуму. Если шум всё же от смесителя, то проблема может быть вне картриджа.

BV написал: сантехники правы

Правы в том, что нельзя использовать вентиль по назначению?

Alex114 написал: Мастер УК предполагает, что картридж в смесителе нужно менять

Этот каприз за счёт жителя, так почему бы не попробовать за счёт жителя. Пусть мастер УК заменит вентильные головки на входных вентилях, тогда возможно и шум уйдёт, но это уже за счёт УК.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134914

27.02.2018 в 15:04:40

ser000 написал: Пусть мастер УК заменит вентильные головки на входных вентилях, тогда возможно и шум уйдёт, но это уже за счёт УК.

Достаточно их открыть на полную, и шума в вентилях значительно уменьшится.

ser000 написал: BV написал: сантехники правы

Правы в том, что нельзя использовать вентиль по назначению?

В данном применении - вентиль запорный, а не регулировочный.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11137

27.02.2018 в 15:36:41

BV написал: Достаточно их открыть на полную, и шума в вентилях значительно уменьшится.

Если вентиля шумят, то как минимум требуют обслуживания, а как максимум замены вентильной части.

BV написал: В данном применении - вентиль запорный, а не регулировочный.

По каким критериям он не может быть в данном месте регулировочным? В каких местах вентили могут быть регулировочными?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134914

27.02.2018 в 16:21:55

ser000 написал: Если вентиля шумят, то как минимум требуют обслуживания, а как максимум замены вентильной части.

См фото. Конструкция вентиля по определению издает больший шум, чем полнопроходный шаровый кран. Полуприкрытый вентиль шумит больше.

ser000 написал: По каким критериям он не может быть в данном месте регулировочным?

Может. Но по назначению запорный. Просто глупо ограничивать им расход воды, чтобы потом обжигаться в душе, когда другой человек спустит воду в туалете.

ser000 написал: В каких местах вентили могут быть регулировочными?

Этот холивар - без меня...

0
Alex114
Alex114
Новичок

Регистрация: 02.06.2017

Москва

Сообщений: 10

27.02.2018 в 17:22:16

BV написал: У соседа неправильно установлен верхний фильтр воды перед счетчиком.

Что именно неправильно установлено в верхнем фильтре: вся грязь обратно вываливается из фильтра грубой очистки?

BV написал: Какие именно этажи? Каждые три этажа вверх = минус один бар от давления в подвале.

У меня 7 этаж и стоит в квартире манометр, показывает давление ГВС - 7 Атм, ХВС - 5 Атм, сосед этаж ниже.

К соседям приходил сантехник, вентили чистил, чтобы воду перекрывали. В этот день было тихо, потом снова гул и вибрация.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11137

27.02.2018 в 18:17:07

Alex114 написал: приходил сантехник, вентили чистил, чтобы воду перекрывали. В этот день было тихо, потом снова гул и вибрация.

Теперь пусть придёт и заменит вентильную часть на новую, т.к. обслуживание не помогло.

Alex114 написал: Что именно неправильно установлено в верхнем фильтре: вся грязь обратно вываливается из фильтра грубой очистки?

Именно так, но спец.компании многим так ставят, но массовых отказов водопровода нет. Несколько раз вскрывал нормально установленные фильтры и много мусора там не обнаруживал, так что велика вероятность, что и так послужит от большого мусора.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134914

27.02.2018 в 18:26:04

Alex114 написал: вся грязь обратно вываливается из фильтра грубой очистки?

Да, его промыть можно только напором... и этот мусор потихонечку внизу прирастает к трубе...

Alex114 написал: У меня 7 этаж и стоит в квартире манометр, показывает давление ГВС - 7 Атм, ХВС - 5 Атм, сосед этаж ниже.

Много. Надо редуктор, ну и заодно поменять это порно с петлями на счетчики, установить шаровые вместо вентилей

0
Alex114
Alex114
Новичок

Регистрация: 02.06.2017

Москва

Сообщений: 10

27.02.2018 в 20:46:01

ser000 написал: Теперь пусть придёт и заменит вентильную часть на новую, т.к. обслуживание не помогло.

Маловероятно, что местный сантехник будет это делать.

BV написал: Надо редуктор, ну и заодно поменять это порно с петлями на счетчики, установить шаровые вместо вентилей

Сосед шаровые ставить не будет, только штатные вентили, которыми можно регулировать давление воды.

Чтобы определиться с потенциальными вероятностями откуда идет гул и вибрация можно выбрать: Вентили использовать как водозапорную арматуру, а не как регулятор давления, их желательно заменить на шаровые Фильтр грубой очистки установить по-другому Установить регуляторы давления Дополнительно закрепить трубы

Все или еще что-то можно сделать?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.02.2018 в 23:31:36

Alex114 написал: штатные вентили, которыми можно регулировать давление воды

Вентилями невозможно регулировать давление воды. Может это станет великим откровением для соседа.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11137

28.02.2018 в 09:55:37

Alex114 написал: Маловероятно, что местный сантехник будет это делать.

Если первый кран не исправен, то он обязан его починить, т.к. это зона ответственности УК. Поэтому не смог исправить проблему обслуживанием, пусть меняет вентильную часть или кран целиком.

Alex114 написал: Сосед шаровые ставить не будет, только штатные вентили, которыми можно регулировать давление воды.

Как уже не единожды написали выше вентиль ни коим образом не регулирует давление и ни коим образом не сравним с рудуктором(регулятором) давления. Вентиль лишь прижимает поток, давление при этом не регулируется. Прижатый вентиль в статике вообще не влияет на давления, а при расходе лишь замедляет выравнивание давления до и после вентиля.

Alex114 написал: Вентили использовать как водозапорную арматуру, а не как регулятор давления, их желательно заменить на шаровые

Так если они открыты на полную шум есть?

Alex114 написал: Фильтр грубой очистки установить по-другому

Это ни как не повлияет на шум и для решения данной проблемы. Так что можно проигнорировать.

Alex114 написал: Установить регуляторы давления

Могут помочь, но бывает, что и они гудеть начинают при работе.

Alex114 написал: Дополнительно закрепить трубы

На мой скромный взгляд это особо не снизит шум.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу