Хмм... "работаю" сейчас в соседней теме и возник аналогичный вопрос по занулению.
Вот что получается, если подумать... Допустим, ввод начинается снизу дома. Мы живем на втором этаже, думая, занулять или не занулять. Над нами еще несколько этажей. Если где-то ниже нашего второго этажа по какой-либо причине будет разорвана нейтраль (на которую мы сейчас думаем зануляться или кто-то где-то уже занулился) и на этажах выше второго (ну или у соседей по этажу) что-то включено (а так будет всегда), то получаем на верхнем куске оборванной нейтрали фазу (она, конечно, не голая, а через какие-то нагрузки типа лампочек, телевизоров и т. д.) и, если мы на втором этаже занулилим нашу стиралку на общую нейтраль, то эта самая неголая фаза будет на корпусе стиралки! Но фаза, кстати, может пройти и через пробитый ТЭН зануленной соседской стиралки, что, видимо, опаснее... да, в большинстве случаев наврядли убьет сразу, но стоит ли рисковать? А вдруг?!
Поэтому вывод, который я сделал только что для себя лично - НЕ ЗАНУЛЯТЬ НА ЩИТКЕ!!! Единственное подходящее решение - диф. автомат или УЗО для стиралки и ей подобных машин...