Добрый день ,приехав на объект я понял что выиграл в лотерею .Предстал передо мной стояк из ПНД канализации советского периода . Фасонные части есть в Москве ,можно заказать , но проблема в отсутствии заводских раструбов у стояка ,все что на фото скорей всего формировалось во время стройки Уплотнения скорей всего там нет ,надеюсь раструб и труба ни чем не склеены . Вообщем что с этим можно сделать ? Этаж 3 из 10 .

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

18.03.2018 в 10:10:02

АрменСПБ, Долбить вниз, смотреть раструб в плите. Что под потолком, раструб есть? Или все так же через фен? Заказать остендорф 90 мм. Тут или у вас в регионе, собрать на него. https://san-detal.ru/products_filter.php?f19=90%20%EC%EC&cPath=47_134&page=3

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

18.03.2018 в 10:14:59

Hitgher написал: Заказать остендорф 90 мм.

и верхние этажи через стояк 108 будут нормально работать через 90? Уж лучше на 110 собрать с переходом на 108 в плите или у соседей ниже

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

18.03.2018 в 10:57:07

Извините за дилетантский и нескромный вопрос! А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

18.03.2018 в 11:07:38

BV, То я опять туплю, в похожей теме была черная 90 мм. Тогда на 98 мм собрать, но блин она такая чаморошная. Хоть на 110 переходи.

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

18.03.2018 в 12:44:26

Вадим М написал: Извините за дилетантский и нескромный вопрос! А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?

Вадим М, Довольно странный подход делая капитальный во всей квартире оставить такой стояк ,который свое уже отслужил .

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

18.03.2018 в 12:46:39

BV написал:

Hitgher написал: Заказать остендорф 90 мм.

и верхние этажи через стояк 108 будут нормально работать через 90? Уж лучше на 110 собрать с переходом на 108 в плите или у соседей ниже

BV, Спасибо , единственный раструб это соседский на тройнике . Будем пытаться попасть к ним .

0
Аватар пользователя
svsv

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 304

18.03.2018 в 12:48:10

АрменСПБ, я не спец, а простой обыватель. Исходя из многочисленных историй, в которых при частичной замене стояка (не по всему подъезду, а только на своём этаже) получают проблемы в виде «потек стояк» (трескается чёрная труба), то также бы не решилась на замену стояка. «Не буди лихо, пока оно тихо»

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

18.03.2018 в 13:02:58

АрменСПБ написал:

BV написал:

Hitgher написал: Заказать остендорф 90 мм.

и верхние этажи через стояк 108 будут нормально работать через 90? Уж лучше на 110 собрать с переходом на 108 в плите или у соседей ниже

BV, Спасибо , единственный раструб это соседский на тройнике . Будем пытаться попасть к ним .

АрменСПБ, Если там - не забудьте про компесатор

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

18.03.2018 в 14:38:02

BV написал: АрменСПБ, Если там - не забудьте про компесатор

как можно про него "забыть"? ;) при монтаже в новостройке - да, можно не поставить

svsv написал: «Не буди лихо, пока оно тихо»

уже пора, когда, если не сейчас, пока доступ есть

Вадим М написал: А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?

вся черная пнд канализация, сколько я ее видел, в удовлетворительном и в неудовлетворительном состоянии, ей стоит только начать трескаться и дальше пойдет очень быстро, т.к вибрация от стоков, чем ниже этаж, те хуже состояние

АрменСПБ написал: Вообщем что с этим можно сделать ?

сначала на 2 этаж сходить посмотреть, если есть возможно снизу поменять. Если нет, закрепить, убедиться , что труба не пойдет вниз, выдолбить сверху и поменять насколько это возможно. Но выдолбить лучше заранее, т.к нижний стык не понятный, нужно быть готовым ко всему. Если черная у вас не продается, перейти раньше можно. У нас продается, можно и на черную поменять и на серую перейти

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

18.03.2018 в 14:41:05

master.msk написал: Вадим М написал: А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?

вся черная пнд канализация, сколько я ее видел, в удовлетворительном и в неудовлетворительном состоянии, ей стоит только начать трескаться и дальше пойдет очень быстро, т.к вибрация от стоков, чем ниже этаж, те хуже состояние

Еще аргумент на замену - у старой черной резинки уже дубовые - чуть тронешь и потечет. На 110 - потому что она максимально доступна в магазинах. Если кто-то потом будет к ней стыковаться

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

18.03.2018 в 15:28:53

BV написал:

master.msk написал: Вадим М написал: А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?

вся черная пнд канализация, сколько я ее видел, в удовлетворительном и в неудовлетворительном состоянии, ей стоит только начать трескаться и дальше пойдет очень быстро, т.к вибрация от стоков, чем ниже этаж, те хуже состояние

Еще аргумент на замену - у старой черной резинки уже дубовые - чуть тронешь и потечет. На 110 - потому что она максимально доступна в магазинах. Если кто-то потом будет к ней стыковаться

Старая чёрная канализация останется у соседей сверху (7 этажей) и снизу. При частичной замене стояка вероятность появления трещин и разгерметизации "дубовых резинок", на мой взгляд, возрастает в разы, ибо:

master.msk написал:

вся черная пнд канализация, сколько я ее видел, в удовлетворительном и в неудовлетворительном состоянии, ей стоит только начать трескаться и дальше пойдет очень быстро, т.к вибрация от стоков, чем ниже этаж, те хуже состояние

Отмазка вроде "потекло не у меня, а у соседа", при присуждении обязанности возместить ущерб здесь не прокатит: стояк - общедомовое имущество. Уже вижу строки решения суда: "...имело место проведение несанкционированной замены участка материалами, не предусмотренными проектом дома, что повлекло за собой...." :eek: Я понимаю, что Армен уже поцокал языком, помотал головой, объяснил заказчику, какие бедствия его вот вот постигнут, финансово согласовал единственный вариант спасения... - обратно отыграть ситуацию сложно и очень не хочется... Тем не менее, практическая польза от такого ремонта, по моему мнению, ничтожна (а скорее всего, больше вреда). Было бы лучше хорошенько укрепить имеющиеся трубы.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

18.03.2018 в 15:37:18

master.msk написал:

BV написал: АрменСПБ, Если там - не забудьте про компесатор

как можно про него "забыть"? ;) при монтаже в новостройке - да, можно не поставить

svsv написал: «Не буди лихо, пока оно тихо»

уже пора, когда, если не сейчас, пока доступ есть

Вадим М написал: А зачем с ЭТИМ вообще что-делать? Стояк течет, гниёт, истёрся от длительного трения нечистот? Нельзя ли просто в его отводы вставить переходники на современнный стандарт 50 мм?

вся черная пнд канализация, сколько я ее видел, в удовлетворительном и в неудовлетворительном состоянии, ей стоит только начать трескаться и дальше пойдет очень быстро, т.к вибрация от стоков, чем ниже этаж, те хуже состояние

АрменСПБ написал: Вообщем что с этим можно сделать ?

сначала на 2 этаж сходить посмотреть, если есть возможно снизу поменять. Если нет, закрепить, убедиться , что труба не пойдет вниз, выдолбить сверху и поменять насколько это возможно. Но выдолбить лучше заранее, т.к нижний стык не понятный, нужно быть готовым ко всему. Если черная у вас не продается, перейти раньше можно. У нас продается, можно и на черную поменять и на серую перейти

master.msk,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

18.03.2018 в 15:42:52

Вадим М написал: Уже вижу строки решения суда: "...имело место проведение несанкционированной замены участка материалами, не предусмотренными проектом дома, что повлекло за собой...." :eek:

Ну вы уж руки-то сдвиньте ;) Заказчик может и согласовать с УК

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

18.03.2018 в 15:45:09

Вадим М, вы не думайте, что только вы это понимаете, на фото выше стояк поменян именно на черную, такую же трубу, именно исходя из соображений, что вы привели в своем сообщении. Для тех, кто занимается монтажем это очевидные вещи.