СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.03.2018 в 12:18:30

MaSeVi написал: Мне больше Вольта нравится.

Аналогично.

0
BaggioR
BaggioR
Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

20.03.2018 в 13:27:05

MaSeVi написал: BaggioR, УЗО под стиральную уберите

MaSeVi,

serj12 написал:

BaggioR написал: Планирую собирать на ABB.

У них нет 25 А 10 мА . И это

MaSeVi написал: УЗО под стиральную уберите

верно .

serj12,

dokar написал:

Merzlikin13 написал: Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

Merzlikin13,
Потому что соленое не надо солить. А у вас именно так получается. Эта линия уже под диффзащитой и установка УЗО на 10мА безопасности не прибавит. А вот 2Р автомат на нее вместо однополюсного рекомендую поставить

dokar, Почему убрать с линии УЗО стиральную машину СМ или совсем его убрать? Заземления в подъездном щитке нет и в квартире не планирую, но тяну на будущее трехпроводку. У меня на одной линии СМ и ПМ, убрать не получится по отдельности. Включать СМ и ПМ не буду! Почему 10мА не добавит безопасности при установленных 30мА? Где логика?

Сейчас посмотрел: у меня уже есть в наличии УЗО 16/10мА тип А. Может быть тогда его в отдельную группу выделить?

0
BaggioR
BaggioR
Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

20.03.2018 в 13:28:04

web-rr написал: 1) Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени. 2) В качестве выключателя нагрузки используйте всё же выключатель нагрузки и именно на два полюса. Можно не ABB. Но если в этажном щите стоит неведома зверушка из поднебесной, то лучше взять и поставить на вводе надёжный автомат. 3) А чего оно жёлтенькое такое? Чего с жёлтеньким связано, какая функциональность?

web-rr, 1)Можно же все расчитать 2)Почему ВН? Если у меня есть в наличии АВ, но 3P. В щитке стоит АВ АВВ С40. 3) Желтое - это всё на кухне находится

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

20.03.2018 в 13:31:00

BaggioR написал: Почему убрать с линии УЗО стиральную машину СМ или совсем его убрать?

Дороже, а смысла никакого нет.

BaggioR написал: У меня на одной линии СМ и ПМ

Линии проложены? Всё-таки таким нагрузкам лучше свои отдельные линии.

BaggioR написал: Где логика?

А нет её. Ставите отдельно УЗО на т.н. "мокрые" линии и всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BaggioR
BaggioR
Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

20.03.2018 в 13:34:21

На счет сократить линии на свет сейчас перерисую. Линии на розетки - уже не получится сократить, все проложено.

0
BaggioR
BaggioR
Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

20.03.2018 в 13:39:09

MaSeVi написал:

MaSeVi, Данное УЗО уже приобрел (УЗО 16/10мА тип А - сейчас схему перерисую)

MaSeVi написал:

Линии проложены? Всё-таки таким нагрузкам лучше свои отдельные линии.

MaSeVi, Линии проложены. Я не буду СМ И ПМ включать одновременно.

MaSeVi написал:

А нет её. Ставите отдельно УЗО на т.н. "мокрые" линии и всё...

MaSeVi, Значит, вынести данное УЗО в отдельную группу?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

20.03.2018 в 13:41:35

BaggioR написал: Значит, вынести данное УЗО в отдельную группу?

Да, УЗО можно было взять на 25А 10 мА. К чему всё время такая спешка - купить, а потом думать?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

20.03.2018 в 13:43:55

BaggioR, если хотите оставить узо на 10 мА, то подключайте не так, как на Вашей схеме, это фиг знает что (хотя работать будет). Подключите это узо не к выходу первого узо, а к выходу узм, как подключены остальные три узо.

0

Вечный студент

BaggioR
BaggioR
Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

20.03.2018 в 13:45:05

MaSeVi написал:

BaggioR написал: Значит, вынести данное УЗО в отдельную группу?

Да, УЗО можно было взять на 25А 10 мА. К чему всё время такая спешка - купить, а потом думать?)))

MaSeVi, Точно спешка) Ремонт на кухне закончил, и кухню надо было скорее запустить)

0
BaggioR
BaggioR
Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

20.03.2018 в 14:24:38

Исправил схему с учетом ваших замечаний. 1)Вместо УЗО 63А, поставил все УЗО 40А, так как разница в цене существенная 1500р (4500р против 3000р). 2)УЗО 10мА вынес в отдельную группу. Автомат поставил С10, так как СМ и ПМ одновременно включаться не будут и чтобы защитить УЗО 16А. 3)Число линий на свет сократил до 3-х. Итого получается 22 места в щитке. 4)Пока думаю, ставить ли АВ вместо ВН. У меня АВ АВВ 32А в наличии, но он 3Р. Не очень хорошо (красиво) влазит в щит: если использовать щит 2 ряда по 12 мест, одно УЗО придется ставить в нижний ряд.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

20.03.2018 в 14:28:24

BaggioR написал: Автомат поставил С10, так как СМ и ПМ одновременно включаться не будут и чтобы защитить УЗО 16А.

C16 A д.б.

BaggioR написал: . У меня АВ АВВ 32А в наличии, но он 3Р

Замените ВН на 2Р 40А, зачем ограничивать себя?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.