cineman написал:
Владимир, как можно в одной теме ратовать за низкотемпературные конденсационные котлы, а в другой ратовать за высокотемпературные радиаторы?
Режим котла 80/60 - высокотемпературным считается. Но это только на пять дней в году, во время холодной пятидневки. Именно под него и рассчитываются теплопотери и мощность ОП.
А если у Вас конденсационный котёл, он сам будет плавно понижать график, например, до 50/35 при температуре на улице 0 градусов или выше.
Для этого нужно всего лишь установить датчик уличной температуры стоимостью около 1500 рублей. Остальное за вас сделает погодозависимая автоматика котла.
Поэтому, часто проектирую системы с конденсационными котлами с режимом 80/60 (для холодной пятидневки), но в основное подавляющее время отопительного сезона, котёл будет работать в режиме конденсации. А за отопительный сезон - будет экономия 35% и более процентов расхода газа, по сравнению с НЕконденсационным котлом.
Посмотрите сами графики, сколько времени конденсационный котел работает и в каком режиме.