МКД. 23 этажа. Двухтрубная СО. Подача сверху
Мой 17 этаж. Стоит радиатор будерус vk 22. 300*1800
Радиатор не нагревается, сливал с крана Маевского - особо нет толку. ДАже в момент слива толком не нагрелся.
Пробовал слить перекрывая подачу/обратку, тоже особо не дает эффекта.
Подскажите куда еще смотреть?!
Стояки горячие. Отвод подачи горячий, отвод обратки холодный.
KRDR, проверьте положение балансировочного вентиля. Он встроен в термоклапан, что наверху радиатора установлен. Этот вентиль может быть закрыт. Пощупайте трубки, что к радиатору подходят. Теплее должна быть та, что справа, если фото не отзеркалили. И главное - трубы полипропиленовые, их могли заузить при некорректной сварке соединений.
cineman, понял, что Вы имели ввиду. Я перепутал с терморучкой сначала.
Балансировочный вентиль не трогал, положение "с магазина". Его раскручивать по максимуму до упора?
KRDR написал:
Его раскручивать по максимуму до упора?
Я не знаю конструкцию этого вентиля в Будерусе. Этот вентиль может иметь плавную регулировку дополнительного сопротивления, а может иметь набор калиброванных отверстий на разные сопротивления. И в промежуточном положении между отверстиями вентиль будет почти или полностью закрыт. Выяснить это проще, чем искать зауженный проход в одном из сварных стыков трубы. Потому с этого стоит начать.
KRDR написал:
Попробовал. Винты особо не регулируют. В горизонтальном положении закрыто, в вертик - открыто.
Вам не краны на "бинокле" (арматура Н-образного нижнего подключения) нужно крутить. А преднастройки термоклапана-ввертыша наверху радиатора (ниже на фото). Этот термоклапан находится под термоголовкой и ввёрнут в верхний коллектор радиатора. Крутить нужно его настройки, а не его самого.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Это не термоголовка. Это колпачёк, заменяющий маховичок ручного регулирования. Кстати, цилиндр регулировки преднастройки у Вас тоже красный. Максимально открытая преднастройка термоклапана - это N.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
KRDR написал:
разве не максимум будет? С учетом того, что выставлено положение 7 на кольце
Ближе к максимуму, максимум - положение N, но это не важно. У вас просто нет циркуляции (в трубах, в радиаторе), она плохая, где-то что-то забито. Первым делом: открутите накидные гайки с шаровых кранов в нише. Подставьте что то под них, или наденьте шланг, для спуска с них воды, поочередно откройте, слейте несколько литров воды, посмотрите каков напор идёт. Если хороший сильный, второй шаг: обратно накрутите накидные гайки, снимите радиатор, предварительно перекрыв нижнее подключение. Отодвиньте в бок трубы, произведите те же самые действия. Возможно просрётся
KRDR, странно, что никто ещё не обратил внимание на отсутствие какой-либо регулировочной арматуры на отводах стояков.
Достаточно соседу/соседям заменить панельник с термовставкой на любимый биметалл с шаровыми кранами - и здравствуй, убитая двухтрубка!
Верю, что в этом и проблема.
Mazayac,по умолчанию без термоголовки с боковым полключением ралиатор 50 высотой. Двумя этажами ниже у соседа радиатор теплее моего. Но у него родная от застройщика система.
Вообще, то что видиье по моим фото, должно работать без проблем?
KRDR,
Да.
Вам уже написали, что нужно сделать ....
молоток написал:
Первым делом: открутите накидные гайки с шаровых кранов в нише. Подставьте что то под них, или наденьте шланг, для спуска с них воды, поочередно откройте, слейте несколько литров воды, посмотрите каков напор идёт. Если хороший сильный, второй шаг: обратно накрутите накидные гайки, снимите радиатор, предварительно перекрыв нижнее подключение. Отодвиньте в бок трубы, произведите те же самые действия. Возможно просрётся
Только я бы поменял шаг 1 и 2. Так проще
Как вариант - временно снять термоголовку (но нужен спецключ) , закрутить штуцер со сливным шлангом и проверить напор поочередно с подачи и обратки
BV, понял, буду пробовать.
Без спец ключа не получится?
Можете оценить разницу, если бы радиатор рядом со стояком был и в моем случае (опуски, подъемы, нижние подключение...) насколько сильно это отражается на его работе?
Посмотрите на термоклапан... чем же еще, чтобы не испортить?
Почему лучше снять термоклапан - та тоже не исключается засор.
Осмотрите его и посадочное место.
В принципе... можно и не снимать.... поставить на N и попробовать прогнать через снятый маевский...
KRDR написал:
Можете оценить разницу, если бы радиатор рядом со стояком был и в моем случае (опуски, подъемы, нижние подключение...) насколько сильно это отражается на его работе?
Добрый день!
Новая зима надвигается, а вопросы все старые)
Дали отопление, батарея моя не особо прогревается...
Но возник вопрос.
Когда спускал воздух через маевского, нагрелся отвод обратки, т.е. в радиатор пошла вода через него, а не через подачу.
Вот я думаю, может у соседей теплый пол или еще что-либо с насосом, который мне давление в обратку нагнетает.
Что скажете?
BV написал: KRDR, Вам уже писали в теме что делать. В ответ была тишина....
BV, делал. но проблем не обнаружил. Но тогда март был. Уже отопительный сезон был в вялотекущем режиме, отопление слегка у всех грело...
KRDR, Вам в теме - много чего написали сделать. Вы - не чухнулись даже. А теперь зима за зад укусила?
Повторять Вам одно и то же - нет никакого желания. Все УЖЕ написано.
BV написал: KRDR, Вам уже писали в теме что делать. В ответ была тишина....
BV, делал. но проблем не обнаружил. Но тогда март был. Уже отопительный сезон был в вялотекущем режиме, отопление слегка у всех грело...
KRDR, Вам в теме - много чего написали сделать. Вы - не чухнулись даже. А теперь зима за зад укусила?
Повторять Вам одно и то же - нет никакого желания. Все УЖЕ написано.
BV, так я же написал. Проверил, все в норме с давлением. А как летом проверять? там воды нет)
сейчас отопление дали вот и суечусь
С каким конкретно давлением? А вы понимаете, что давление может быть кардинально разным по своим принципам? Например, санты из ЖЭУ никакого другого давления кроме статического - чаще всего не способны осознать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.