serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

12.05.2018 в 12:00:32

MaSeVi написал: за мою практику

тоже было пару раз - у каждого своё видение прекрасного :o

0

И это пройдёт ...

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

12.05.2018 в 12:11:55

serj12 написал: valentine написал: хочу сделать кабелем АВБбШв 4х16

Жёстко . У вас там большие мощности или просто то , что он бронированный ? Сейчас полно решений - можно обойтись без брони

Вводной автомат 3p C25. Больше нельзя см. выше. Кабель планируется вести под землей (сопли воздушек СИП раздражают, молний боюсь и т.п.), по внутренней поверхности цоколя, в дом по деревянной стене можно? Понятно, что кабель должен быть бронированным, что бы его никто не сожрал (мыши, кроты). Что тут еще можно использовать?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2018 в 12:24:23

valentine написал: Моет у меня что-то со вкусом, но колхозное решение мне в эстетическом плане нравится больше чем каналы и гофра..

Единственная проблема - прокладка кабеля по горючему основанию. Хотя если не перегружать, то будет всё нормально. Про гофру или кабель канал под дерево в курсе?

valentine написал: Можно ли в жилом помещении прокладывать АВБбШв по сгораемым деревянным конструкциям в отрытую крепя клипсами?

Клипсы хлипкие, если только на хомут типа ссылка ссылка ссылка

valentine написал: Или перейти с помощью ГАЛ на ВВГ-нг?

Можно проще: сжим кабельный или клеммник.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2018 в 12:27:05

valentine написал: Что тут еще можно использовать?

ПНД трубу или гофру ссылка тогда кабель до щита можно довести, без всяких соединений.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

12.05.2018 в 13:44:24

valentine написал: Что тут еще можно использовать?

ПНД гофротрубу , как выше megrad показал .

0

И это пройдёт ...

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

12.05.2018 в 13:45:09

megrad, спасибо. Еще пара вопросов. Труба ПНД (водяная) насколько я знаю горючая? Нужно ПВХ трубу или гофру?

Подъем от щитка на столб чем лучше выполнить? АВБбШв без всякой защиты или СИП в оцинкованной стальной трубе? Хочется ровно, красиво, поэтому гофра не желательна. АВБбШв без защиты очень хочется, но смущает его стойкость к УФ. Что скажете?

Ввод кабеля от щитка в траншею? Можно без защиты или трубу оцинкованную буквой "Г"?

Что подложить под шлейфы проводов идущих по деревянным стенам? Полоску оцинковки? Плоский шифер?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.05.2018 в 14:00:59

valentine написал: Хочется ровно

Тогда труба или закрытый лоток. Надеюсь вы в курсе что бетонные опоры нельзя бурить ?

0

Грубый, но справедливый

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

12.05.2018 в 14:09:36

Vadim 161 написал: Тогда труба или закрытый лоток. Надеюсь вы в курсе что бетонные опоры нельзя бурить ?

В курсе ;-) и что жб стены нельзя штробить, если только чуть-чуть и вертикально. . Трубу на лентах закреплю.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2018 в 15:47:48

valentine написал: в оцинкованной стальной трубе?

Думаете оцинкованная труба не ржавеет? Подойдёт любая труба из металла, для защиты от паранои ;) можно взять толстостенную трубу, и потом всё покрасить.

valentine написал: Труба ПНД (водяная) насколько я знаю горючая

Вы собираетесь так перегружать кабель, что запылает труба? Не горючие только асбоцементные трубы и металлические.

valentine написал: Нужно ПВХ трубу или гофру

ПВХ труба , которая серая? Такая не пойдёт, у ней не очень с мех. прочностью. Двухстенная гофра(труба) вариант более интересный, но мин. диаметр 50 мм.

valentine написал: Что подложить под шлейфы проводов идущих по деревянным стенам?

По правилам асбест. Причём, так чтобы выступал от края кабеля на 10 мм.

valentine написал: Ввод кабеля от щитка в траншею...трубу оцинкованную буквой "Г"?

Любую стальную трубу, покрасить или загрунтовать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.05.2018 в 12:53:45

Не понятно что мешает выполнить проводку хотя бы в ПВХ трубах. Асбест - канцироген.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2018 в 13:24:54

SB3 написал: Не понятно что мешает выполнить проводку хотя бы в ПВХ трубах.

Эстетика :) . Автор это упомянул:

valentine написал: Моет у меня что-то со вкусом, но колхозное решение мне в эстетическом плане нравится больше чем каналы и гофра... Оставлю утверждение окончательного варианта на усмотрение женщин

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу