Валерий19722804
Валерий19722804
Новичок

Регистрация: 26.03.2018

Москва

Сообщений: 0

26.03.2018 в 16:36:20

Недорогие Автоматы ABB от 245 рублей за шт, со склада в Москве. Автоматы ABB (Автоматические выключатели) – устройства, обеспечивающие коммутацию, пропускание и прерывание тока в электрических цепях, а также отключение при превышении номинальных нагрузок, в случае перегрузки или короткого замыкания. В каталог «ABB автоматические выключатели» входят: однополюсные (для коммутации однофазных сетей); двухполюсные (для коммутации в двухфазных цепях, цепях «фаза» плюс «ноль» или линиях постоянного тока); трехполюсные, четырехполюсные (для защиты электроустановок). Все виды выключателей выпускаются на номинальное значение тока от 0,5 до 125 А и отключающей способностью от 4,5 до 25 кА.

Автоматы ABB Для большинства жилых и офисных помещений подойдут автоматические выключатели типа C с отключающей способностью 4,5 кА. Такими характеристиками обладают автоматы серии SH200. Если вам требуются автоматы ABB с другими характеристиками - обратите внимание на серию S200. Данная серия включает в себя огромный выбор автоматов с токовыми характеристиками B, C, D, K, Z. Устройства этой серии обладают отключающей способностью 6кА. Кроме того, автоматы данной серии могут работать в цепях постоянного тока. Удобный монтаж. Все типы автоматов ABB просты в монтаже и эксплуатации, монтируются на стандартные DIN-рейки. В конструкции использованы цилиндрические двунаправленные клеммы, за счет чего обеспечивается быстрый монтаж. Конструкция выполнена таким образом. чтобы электрик мог, при необходимости, извлечь автомат из середины ряда, не снимая остальные устройства.

Валерий 84997136050

0
valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

26.03.2018 в 18:55:47

Да, забыл приложить фото разрядников, которые по моему замыслу должны спасти дом и электрику от молнии пойманной воздушной линией. Пойдет? Какое заземление под них нужно?

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

26.03.2018 в 21:01:51

valentine написал:

BV написал:

MaSeVi написал: Вам нужно идти к местному сбыту и всё у них уточнять...

Местный сбыт - это правление )

BV, Совершенно верно. Когда я попросил тех условия, мне сказали, что мне их придется разрабатывать самому ;-) Вот и хочется сделать все по уму. Вверху фото трансформатора, участков 100. Что можете сказать про выделенную мощность?

valentine, Если местный энергосбыт это правление, то мощность транса и разрешенную мощность нужно узнать у Вашего дачного электрика. Если их несколько, то у того, который осенними субботними вечерами взводит автоматы/меняет пробки на Вашей дачной подстанции. Расчетная цифра идет именно от него.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

29.03.2018 в 19:37:36

valentine написал: автомат, старый советский в черном большом корпусе на 10A

Это не АП-50 ли часом? Убрать его поскорее и заменить на современный модульный.

MaSeVi написал: Линия хилая. Могут и дать, но, например 3 по 16А.

400 м до трансформатора наводят на мысль о том что определяющим факторром выбора автомата защиты будет ток КЗ, он может быть ооочень мал. Транс на вид- это или 400 или 630кВА, для полной картины не хватает только знать ток КЗ на высокой стороне. Думаю в итоге если там 160А наберется на месте ввода это прекрасно.

Автор! 5-й провод- это не РЕ, а еще одна фаза наружного освещения( там светильник на опоре от нее питается). При такой ВЛ схему заземления делать только ТТ с установкой УЗО- если что то случится с нолем в схеме ТН-Ц-С, через ваше заземление пойдет ток нулевой последовательности(ток нуля) с непредсказуемыми последствиями с выносом потенциала на корпуса приборов. Еще неплохо бы поставить что то вроде УЗМ на случай обрыва ноля.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

20.04.2018 в 18:55:44

Главная проблема в моем проекте это определить номинал входного автомата. Нужно определить ток КЗ, т. е. минимальное значение тока короткого замыкания, которое может возникнуть при замыкании фаза-фаза или фаза-ноль в самых неблагоприятных условиях.

Имеются следующие исходные данные.
Напряжение высоковольтной линии — 6 кВ. На ветке воздушной линии установлены плавкие вставки — 100 A. Мощность трансформатора — 400 кВА. От трансформатора до ввода проложена воздушная линия алюминиевым не изолированным проводом — 95 кв. мм, протяженность линии 350 м.

Больше у электрика вытянуть не удалось... Достаточно ли этих данных для определения тока КЗ? Может кто поможет рассчитать эту величину? Или хотя бы объяснит как это сделать? Заранее благодарен.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3810

21.04.2018 в 06:33:49

У вас кикието метания из стороны в сторону и не понятно толком что у вас есть и что надо.

то что у вас система TN-C-S уже стоит это понятно, зачем вам Т-Т непонятно.
Поставьте автомат чтобы в случае обрыва нейтрали на ВЛ все не "сели на вас", хотя заземления на опорах ВЛ есть и вы ещё своё хотите ставить, так в чем проблема. То что мощности на подстанции хватит тоже не вопрос, причем тут ток КЗ непонятно, Мощность вашу ограничивает автомат на вашем участке!

Автомат на вводе на ваш участок рассчитывают исходя из сечения проводников вашего участка Какой автомат защищает ВЛ от подстанции до участка не ваша проблема.

Ограничителе перенапряжение подключаются паралельно защищаемому объекту, есть там заземление или нету не имеет значения.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

21.04.2018 в 10:15:34

valentine написал: Главная проблема в моем проекте это определить номинал входного автомата. Нужно определить ток КЗ, т. е. минимальное значение тока короткого замыкания, которое может возникнуть при замыкании фаза-фаза или фаза-ноль в самых неблагоприятных условиях.

Имеются следующие исходные данные.
Напряжение высоковольтной линии — 6 кВ. На ветке воздушной линии установлены плавкие вставки — 100 A. Мощность трансформатора — 400 кВА. От трансформатора до ввода проложена воздушная линия алюминиевым не изолированным проводом — 95 кв. мм, протяженность линии 350 м.

Больше у электрика вытянуть не удалось... Достаточно ли этих данных для определения тока КЗ? Может кто поможет рассчитать эту величину? Или хотя бы объяснит как это сделать? Заранее благодарен.

valentine, чтобы определить ТКЗ надо знать сопротивление системы Хс в месте присоединения ТП или ток КЗ на высокой стороне тр-ра. Без этих данных ошибка неизбежна и очень большая. Если хотите, я рассчитаю вам ток КЗ , приняв его значение на высокой стороне равным 700А, это достаточно вероятное его минимальное значение. вам нужно минимальное значение ТКЗ, как в релейной защите, это 1-ф кз. Межфазные - просчитывают для определения наибольшего ТКЗ, при проверке термической и динамической стойкости аппаратуры. Вам это не надо. Постарайтесь узнать номиналя вставок на высокой стороне, или 100А это на 6кВ?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

21.04.2018 в 10:48:20

Для вашей линии: Хвл= 0,35х 0,284Ом/км=0,1 Ом, Rвл= 0,35х0,363= 0,127 Ом, трансформатор пусть Ркз=5,5кВт, Uкз= 5%, тогда Rтр= 2.2мОм, Хтр= 4,5мОм. При 700А сопротивление системы 4,95 Ом, приведенное к 0,4- 22 мОм. Ток КЗ на месте присоединения у вас: Iк(3)= 400В/(1,73х корень((2,2мОм+127мОм)^2+(22мОм+100мОм+4,5мОм))=1,21кА, это трехфазное КЗ!, примем его на 30% мешьше, это 720А. Однофазное будет намного меньше, надо считать отдельно. Считайте его равным 300А. Это мало, ваш предельный автомат- С20.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

21.04.2018 в 20:10:54

Kulibin96, огромное Вам спасибо за то, что просто и доходчиво объяснили как определить требуемый номинал автомата.

  1. Жаль что ваш пост увидел только после того, как половину выходного дня потратил на изучение https://raschet.info/view_post.php?id=256. А у меня получилось для межфазного ток КЗ - 753 A. А для фаза-ноль - 500 A. Вы пишите, что миимальный ток КЗ - 300 A. Предпочту остановиться на Вашей цифре, так безопасней, тут лучше перебдеть чем недобдеть! Но почему автомат С20? Ведь автоматы типа С, гарантированно отключаются при 10х20 = 200 A, ток КЗ по Вашим оценкам 300? Значит 25A тоже проходят?

  2. Номинал вставок на высоковольтной части электрик не знает, он туда не лазит... Говорит это епархия электросбыта! Попробую с ними связаться и все выяснить.

  3. Про селективность? Единственный вариант реализации селективности между щитком на столбе и в доме, это - не использование трехполюсного автомата на входе в щиток в доме, не так ли? Можно ли на входе в щитке, который в доме, поставить трехполюсный рубильник, а от него развести одно-двухполюсные автоматы B10 на свет и B16 на розетки? Трех фазных нагрузок в доме не будет. И вообще рубильник нужен? На столбе в щитке можно домовой щиток отключить.

  4. Выдержит ли автомат B16 запуск двигателя станка - одна фаза, 2.2 КВт, без щеток. На старом советском автомате - 10A работает, но иногда автомат выбивает при пуске.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

21.04.2018 в 22:17:26

valentine написал: гарантированно отключаются при 10х20 = 200 A, ток КЗ по Вашим оценкам 300? Значит 25A тоже проходят?

ну учите еще сопротивление ввода, переходные сопротивления и т.п.- вдруг они то и сьедят 50А? Скорее всего у вас других автоматов и не будет- вводной и с него сразу на потребители силовые, а на свет С10.

valentine написал: Про селективность?

Забудте это слово- она в принципе недостижима при отключении короткого, я сам видел как гасятся С10, 20,32,50и 63 ВРАЗ! Единственный вариант- это поставить на ввод автомат S750DR ( может немного не так) от АВВ с задержкой отклюсчения 0,1с( но цена- до 20тыр)

valentine написал: ыдержит ли автомат B16 запуск двигателя станка - одна фаза, 2.2 КВт,

это асинхронный двигатель , у них кратность тока пуска 4-5, соответственно даже у однофазного двигателя пуск будет беспроблемным. Уже доказано.

Вообще по вашим сообщениям, вы очень компетентны в электрике. В принципе вам можно было тут и не советоваться, сами все понимаете

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

22.04.2018 в 14:51:53

Kulibin96 написал:

Это не АП-50 ли часом? Убрать его поскорее и заменить на современный модульный.

Kulibin96, просветите чем так плох АП-50 и какие неоспоримые преимущества у современного модульного.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу