28.03.2018 в 13:51:43
Мирумир написал: Но экономия на лишнем автомате 300р
Как хотите.
Мирумир написал: да и места в щите хватает.
Это только так кажется...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2018 в 19:24:35
Мирумир написал: но тогда для чего создавалось это правило ,что сумма токов автоматов не больше тока узо?
Ни для чего не создавалось. Такого правила, в общем-то, не существует.
Мирумир написал: Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А,возможен вариант,когда будет включено одновременно более 4кВт
Невозможен.
Мирумир написал: Напрягает одно,что в мокрой зоне нет УЗО на 10мА.
В какой еще мокрой зоне?
Мирумир написал: К примеру,в коридоре один гладит,а второй в это время пылесосит в комнате.
Третий сможет в это же время спокойно смотреть телевизор, а четвертый - юзать комп на той же самой группе. И даже чайник при желании вскипятить они смогут без каких-либо проблем, включив его в ту же розетку.
Мирумир написал: У меня могут быть одновременно включены чайник,тостер,свч,это 4,1кВт.
Это далеко не 4,1кВт. Реальная нагрузка никогда не будет равна сумме нагрузок, написанных на шильдиках приборов.
Мирумир написал: Тут лучше перебздеть,чем недобдеть.
Это ничуть не лучше, вопреки расхожему заблуждению. Скорее, это глупее.
28.03.2018 в 20:42:39
ebf, Я вот устал, может у Вас получится...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2018 в 20:55:49
Мирумир, Лишних УЗО не бывает, бывает оптимально/неоптимально. Равно, как то же самое с автоматами...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2018 в 20:59:18
Мирумир написал: В чем глупость более распределенной нагрузки по группам и лишнего автомата если для него есть место в щите?
А почему не поставить щит еще более больше, если для него есть место на стене? И не сделать нагрузку еще более распределенной?
Глупость - в явной избыточности. Так-то можно на 96 модулей воткнуть, а для вашей огромной квартиры и 144 далеко не предел. :)
28.03.2018 в 21:05:18
Мирумир написал:
Radio написал: В какой еще мокрой зоне?
Туалет,Ванная.
Radio написал: Это ничуть не лучше, вопреки расхожему заблуждению. Скорее, это глупее.
В чем глупость более распределенной нагрузки по группам и лишнего автомата если для него есть место в щите?
Мирумир, У вас на кухне две линии розеток . Так вот с балконной отвод на фартук , там где более реально соберётся вся кухонная техника которой вы опасаетесь перегрузить первую линию . Делаете там на каждую группу по три розетки на фартуке и все , вопрос закрыт
28.03.2018 в 21:06:02
Мирумир написал: Принцип достаточности.У каждого он свой,похоже.) Я не вижу проблемы в том,что коридор на отдельном автомате.
Тогда зачем выносить свою схему на обсуждение? Ставьте ровно столько автоматов и узо, сколько сможете осилить финансово, работать это будет однозначно, электроны в автоматах не запутаются.
Обычно сюда приходят за оптимизацией схем, а не просто похвастаться. :)
28.03.2018 в 21:16:50
Radio написал: Тогда зачем выносить свою схему на обсуждение? Ставьте ровно столько автоматов и узо, сколько сможете осилить финансово, работать это будет однозначно, электроны в автоматах не запутаются. Обычно сюда приходят за оптимизацией схем, а не просто похвастаться. :)
Не обижайтесь.)И я сюда не похвастаться.Нужна реальная рабочая схема,сам не профи-электрик,просто сочувствующий.Поэтому и попросил профи высказать свое мнение.Вы говорите,что схема рабочая,но слишком избыточная из-за одного автомата.Меня этот избыток устраивает,если схема рабочая.)