Mazayac написал: Не располагать пластиковую трубу без компенсатора в разрыве стального стояка - порвёт ведь при неудачном раскладе.

особенно холодную

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.04.2018 в 14:23:01

Ohotneg, да, имеет.

0
spb-montage
spb-montage
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

05.04.2018 в 23:24:12

На мой взгляд лучше всего переварить обратно на сталь или скрутить обратно на сталь смотря что сделано по дому сварка или резьба. Один раз сделал и забыл про это дело. Полипропилен на ГВС или отоплении ЗЛО.

0

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

ONX72
ONX72
Новичок

Регистрация: 23.01.2019

Москва

Сообщений: 10

29.01.2019 в 03:42:50

На пластиковую трубу в этом случае, на мой взгляд, теоретически можно было бы попробовать поставить "Компенсатор Козлова", или п-образник из того же пластика. Второй вариант, на мой взгляд, предпочтительнее. Т.к. не знаю каков "Компенсатор Козлова" по качеству. К тому же есть вероятность, что стальные трубы при охлаждении его разорвут.