alekgrachev
alekgrachev
Новичок

Регистрация: 05.04.2018

Подольск

Сообщений: 6

05.04.2018 в 22:04:23

Подскажите правильно ли установлен слив в ванной? Как то плохо сливается вода, при открытом кране уровень держится где то 2-3 см

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

05.04.2018 в 22:23:14

здесь мы видим практически шесть углов поворота потока воды на 90 градусов, который усугубляется гофрой. плюс к этому горизонтальная труба канализации, перелив закручен насильно поду углом. в норме, без насилия, он должен быть горизонтален. мешает естественному положению высокий край заглушки. и это только перечисление недостатков) если собрать слив гладкими трубами, будет проще. и гидрозатвор из цельной гладкой трубы.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.04.2018 в 22:50:28

alekgrachev написал: Подскажите правильно ли установлен слив в ванной

:D

0

@fev.santeh Инста

jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

05.04.2018 в 22:55:05

stad написал: который усугубляется гофрой.

И без нее, с такими поворотами, будет тоже самое.

alekgrachev написал: ? Как то плохо сливается вода

Убрать гибкую подводку, и подключить напрямую после сифона трубой ф40 , переход на ф50, два отвода ф50 на 45гр. Все...

0

Баш майсторът

stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

05.04.2018 в 23:03:55

jekasus, гофру) гибкая подводка что то другое) сифон вкручен насильно под напряжением. это видно по тому, что левый угол гидрозатвора упирается в пол, как и гайка заглушки прочистки. такого быть не должно, и при естественном положении не бывает.

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

05.04.2018 в 23:10:15

трубу 50 поднять вплотную к раме. чтобы уклон был

0
alekgrachev
alekgrachev
Новичок

Регистрация: 05.04.2018

Подольск

Сообщений: 6

05.04.2018 в 23:29:53

Убрать гибкую подводку и поднять трубу для уклона , этого достаточно ?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.04.2018 в 23:49:33

alekgrachev, достаточно, если в итоге не будет контруклона трубы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133495

06.04.2018 в 00:04:24

alekgrachev написал: Подскажите правильно ли установлен слив в ванной?

Только один вопрос - почему гофру не завязали в узел? ;)

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

06.04.2018 в 00:05:40

остается еще перекос гидрозатвора. он под неестественным углом прикручен

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11107

06.04.2018 в 00:43:07

alekgrachev написал: Подскажите правильно ли установлен слив в ванной?

Ванна не правильно установлена. Сифон не должен в пол упираться, а то при погружении будет ломаться сифон и подтекать...

Не понятно как труба канализации проложена, а то может она вообще не в ту сторону уклон имеет, а вода самотёком вверх течь не умеет, есть попутный уклон требуется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу