Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2018 в 22:14:50

BV написал: Вот эти места вызывают вопросы.

Ага, я их как раз и имел в виду. При затяжке "по самые уши" этот рельеф должно было бы сплющить, кмк.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.04.2018 в 22:41:17

Надо просто измерить сопротивление шина-клемма-провод (В том состоянии, как они есть, остатки УЗМ и провода это позволяют) и посчитать выделяемую мощность при 60А. Д.б. не более 1 Вт на клемму.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

10.04.2018 в 22:52:18

mastak, Чтобы успокоить "читателей"... не могли бы вы провести эксперимент? Нагрузить долговременно УЗМ установленное в боксе током 60А и сделать снимок тепловизором? И вам будет плюс в карму, и многие вопросы снимутся, или появятся :)

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.04.2018 в 22:58:06

BV,

BV написал: Нагрузить долговременно УЗМ установленное с боксе током 60А и сделать снимок тепловизором?

Завтра попробую

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.04.2018 в 12:33:08

Kamikaze написал:

dokar написал: Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм.

Наверное, 0,4 кгсм или 4 Нм?

П.с. ну да, написано 0,4 Нм - 1/10 от момента затяжки у остальной модульки на аналогичный ток. Даже 4 Нм для здорового мужика это "слегка зажать". А если затягивать по инструкции - оно просто обязано гореть.

п.п.с. Очевидно, этот фрагмент инструкции взят от чего-то типа "злосчастного ВАРа, у которого срывает винты".

Kamikaze,усилие в 0.4Nm - у меня получается путем закручивания только одной удлиненной биты руками ;) Если затягивать с таким усилием - то пожар в доме вам обеспечен :cool: За границей - за такую инструкцию, производителя бы давно засудили...

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.04.2018 в 12:37:09

У меня кстати: есть две УЗМ-51МД, динамометрическая отвертка и тепловизор - осталось только найти нагрузку на 63A и можно снимать видео ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

11.04.2018 в 13:06:28

dokar написал: Подвал второй страницы - http://glavrele.ru/upload/iblock/5fa/instruktsiya-uzm_51md.pdf

Если такой документ есть на руках у владельца сгоревшего девайса - то владелец может смело отправлять девайс в меандр с требованием заменить на новый.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

11.04.2018 в 13:07:29

mastak написал: BV,

BV написал: Нагрузить долговременно УЗМ установленное с боксе током 60А и сделать снимок тепловизором?

Завтра попробую

mastak, только не забудьте затянуть 0,4 Нм :D

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

11.04.2018 в 13:11:39

BV написал: только не забудьте затянуть 0,4 Нм

Мне кажется такой момент позволит только зафиксировать слегка провод в клемме.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

11.04.2018 в 14:22:40

Kamikaze написал:

Radio написал: но еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.

ZUBR/RBUZ с термодатчиком :yu:

Kamikaze, Вот для "Арбуза" сразу нашелся паспорт с не вазывающими вопросов требованиями к подключением и момнту затяжки контактов, причем на сайте производителя . :yu: http://www.rele-zubr.ru/files/rbuz_d25-63t_ru_171024.pdf Клеммы реле рассчитаны на провод с сечением не 2 более 16 мм . Для уменьшения механической нагрузки на клеммы желательно использовать мягкий провод. За- чистите концы проводов 10 ±0,5 мм. Более длинный конец может стать причиной короткого замыкания, а короткий — причиной ненадежного соединения. Используйте кабельные наконечники. Открутите винты клемм и вставьте зачищенный конец провода в клемму. Затяните клемму с моментом 2,4 Н·м. Слабая затяжка может привести к слабому контакту и перегреву клемм и проводов, перетяжка — к повреждению клемм и про- водов. Провода затягиваются в клеммах при помощи отвертки с шириной жала не более 6 мм. Отвертка с жалом шириной более 6 мм может нанести механи- ческие повреждения клеммам. Это может повлечь по- терю права на гарантийное обслуживание.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.04.2018 в 14:23:02

Designman написал: У меня кстати: есть две УЗМ-51МД, динамометрическая отвертка

А не могли бы Вы провести несколько экспериментов по тому, как сминается наконечник НШВИ на многопроволочной жиле квадратов 6...16 (как предварительно обжатый клещами, так и необжатый вовсе) клеммой УЗМ при разных моментах затяжки? И насколько легко выдёргивается из клеммы. А то я вчера пробовал поделать такое "на глаз" и был несколько удивлён и обескуражен.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

11.04.2018 в 15:09:59

dokar написал: Только вот Бальшой вопрос к Мастаку, почему это не ищется на сайте производителя, даже после запроса, который выглядит так ? https://yandex.ru/search/?text=узм-51мд%20момент%20затяжки%20контактов&lr=213&clid=2270457&win=317

Вот так легко ищется.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

11.04.2018 в 15:21:54

Вопрос возник. Электрик (от управляйки) говорит что лучше многожилу вставлять в клемму АВ как есть. Я ему - надо обжимать. Он мне - так будет менее надежно. Вот я вставил, закрутил, очевидно деформировалось (крутилось несколько оборотов), теперь глядя на фотки как-то боязно : ). Как лучше-то? Крутил от души, но без особого фанатизма. Не предел усилий.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

11.04.2018 в 15:25:05

Tonal написал:

dokar написал: Только вот Бальшой вопрос к Мастаку, почему это не ищется на сайте производителя, даже после запроса, который выглядит так ? https://yandex.ru/search/?text=узм-51мд%20момент%20затяжки%20контактов&lr=213&clid=2270457&win=317

Вот так легко ищется.

Tonal, Простите, но на величину затяжки по прежнему, без мата не взглянуть . :o

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

11.04.2018 в 15:25:19

Tonal написал:

dokar написал: Только вот Бальшой вопрос к Мастаку, почему это не ищется на сайте производителя, даже после запроса, который выглядит так ? https://yandex.ru/search/?text=узм-51мд%20момент%20затяжки%20контактов&lr=213&clid=2270457&win=317

Вот так легко ищется.

Tonal, ух как ошибка-то расплодилась, редкий случай, когда хорошо, что люди не соблюдают инструкции :)

0