Radio написал:
еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
Сейчас все современные автоматы, УЗО и пр. имеют на клеммах специальные "флажки" не позволяющие затолкать провод за обойму полуоткрытой клеммы.
Именно это явилось причиной оплавления корпусов на всех выше представленных картинках
Ключевая фраза в этом посте;
"...стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер **в течении года 24х7" - зачёт, УЗМ-51МД отработала год безо всяких сбоев
Считаю ваш ответ неправдоподобным. Только по одной причине - НШВИ, затянутый мимо клеммы, будет, мягко говоря, в лучшем случае давать дребезг контактов. При каждой итерации которого УЗМ будет уходить в состояние "выкл" с выдержкой времени на включение.
В серверной при таком поведении моментально бы убрали УЗМ.
Radio написал:
еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
Сейчас все современные автоматы, УЗО и пр. имеют на клеммах специальные "флажки" не позволяющие затолкать провод за обойму полуоткрытой клеммы.
Именно это явилось причиной оплавления корпусов на всех выше представленных картинках
Ключевая фраза в этом посте;
"...стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер **в течении года 24х7" - зачёт, УЗМ-51МД отработала год безо всяких сбоев
Считаю ваш ответ неправдоподобным. Только по одной причине - НШВИ, затянутый мимо клеммы, будет, мягко говоря, в лучшем случае давать дребезг контактов. При каждой итерации которого УЗМ будет уходить в состояние "выкл" с выдержкой времени на включение.
В серверной при таком поведении моментально бы убрали УЗМ.
Kooper написал:
болты были затянуты «по самые уши» и контакт с проводником был нормальный, провод 16мм.
протекаемый ток всегда мониторился и составлял не более 60А - все остальные девайсы включая автомат - полном порядке.
Что то внутри видимо грелось как раз на фазе где внутри реле стоит.
Сей девайс наверное в бытовом использовании норм, но заявленную нагрузку 24*7 за год не выдержал.
Kooper, вам следует написать официальную претензию в МЕАНДР, отправить ее почтой России, скан, пожалуйста, выложите сюда.
В этой претензии вы должны написать о неудовлетворительной работе УЗМ и о том что вы требуете у МЕАНДР провести НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ с вашим обязательным присутствием.
BV, можно тепловую защиту, можно ещё переключатель режимов "АПВ/Ручое включение" после аварии. У брендовых ещё и самотестирование раз в день. Тогда нужно будет ещё отличать отключение по дуге от отключения из-за отрицательного результата самотестирования, для предотвращения повторного включения при отрицательном результате.
MaSeVi написал:BV, Девайс не умный, ибо не спас...
MaSeVi, Другой конкурент:
Защита от внутреннего
перегрева
YYYY оснащен защитой от
внутреннего перегрева. В случае,
если температура внутри корпуса
превысит 80 °С, произойдет аварий-
ное отключение нагрузки. На инди-
каторе будет светится «ПРГ» до тех
пор, пока не будет нажата одна из
кнопок для разблокировки устрой-
ства. Устройство разблокируется в
том случае, если температура внут-
ри корпуса снизится до 60 °С.
BV написал:
На инди-
каторе будет светится «ПРГ» до тех
пор, пока не будет нажата одна из
кнопок для разблокировки устрой-
ства. Устройство разблокируется в
том случае, если температура внут-
ри корпуса снизится до 60 °С.
.
Abrikos написал:для предотвращения повторного включения при отрицательном результате.
Не факт, что хорошее решение.... ну мало-ли ток был превышен .... а вот после 2го раза блокировка уже имеет смысл.
Если сечение кабеля было "10мм.кв.", то всё), длительный нагрев при работе на макс. + гармоники + плотная компоновка, "слабое место" и поплавилось - на боковой стороне реле это хорошо видно. С любым требованием экспертизы- посылать, т.к. серверная - пусть предъявят утвержденный и т.п. проект). Все разговоры без предъявленного проекта Меандру лучше и не начинать в данном случае. Общая фотка щитка с реле и т.д., я так понял не предъявлены сразу, поэтому что там и как было изначально - можно и не узнать.
SB3 написал:
, длительный нагрев при работе на макс. + гармоники
гармоники УЖЕ включены в длительный нагрев.
В срабатывание АВ - тоже,
прибор TrueRms измеряет "тепловое действие" тока включая гармоники.
Но пока не знаем какой был прибор
SB3 написал:
С любым требованием экспертизы- посылать, т.к. серверная
Нормальная серверная с хорошим ИБП инверторным потребляет ток от сети как электрорадиатор, и бесперебойник даже умеет выравнивать потребление по фазам.
SB3 написал:
Все разговоры без предъявленного проекта Меандру лучше и не начинать в данном случае. Общая фотка щитка с реле и т.д., я так понял не предъявлены сразу, поэтому что там и как было изначально - можно и не узнать.
Автор вроде как и не собирался ничего предьявлять...
И с рекомендациями Меандра затягивать винты 0,4Нм - Меандру особенно нечего будет ответить про нагрев клемм. Не, ну можно конечно придумать и про превышение тока....
Где это вы нашли про 16мм.кв. в данном случае? Длительный нагрев там был всего и вся).Какой бесперебойник выравнивает напряжение по фазам - однофазный что ли?))) И где вы увидели момент 0.4Nm для этого реле?)
По поводу измерений :) - хорошая статья http://ukrm.ru/content/view/420/31/ так что само "тrue RMS" мало что гарантирует).
SB3 написал:
Где это вы нашли про 16мм.кв. в данном случае? Длительный нагрев там был всего и вся).Какой бесперебойник выравнивает напряжение по фазам - однофазный что ли?))) И где вы увидели момент 0.4Nm для этого реле?)
По поводу измерений :) - хорошая статья http://ukrm.ru/content/view/420/31/ так что само "тrue RMS" мало что гарантирует).
SB3, Момент был указан в новой версии инструкции, но сейчас на сайте у "Меандра" уже залита ее старая версия и неудобные вопросы - они просто тут игнорируют :) А вот и ссылка на новую версию, с неправильным моментом: http://glavrele.ru/upload/iblock/5fa/instruktsiya-uzm_51md.pdf