BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135498

17.04.2018 в 10:25:47

leagasy написал: Всем спасибо, только не понял, почему в углах силикон? Затирка на глазури держится плохо или что?

leagasy, Если вы наблюдательны, то .... углы практически всегда трещат.... в затирке будет трещина

0
leagasy
leagasy
Резидент

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

17.04.2018 в 10:59:26

BV, Схема верная? В 2 слоя Ветонитом с проклейкой лентой всех углов, в том числе и вертикальных и вокруг всех водорозеток

Еще вопрос. В туалете будет короб. Его надо обмазывать с внутренней стороны?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135498

17.04.2018 в 11:26:19

leagasy написал: Схема верная?

Да, еще пол. и лента - стык пола и стены. Там где мойка не обязательно, если делать - то проще все, а не заплатками. Да и над ванной можно до потолка довести (но вовсе не обязательно) На водорозетках над ванной дополнительная заплатка из ленты - манжета.

leagasy написал: В туалете будет короб. Его надо обмазывать с внутренней стороны?

изнутри сантехшкафа? Зависит от других деталей... Если будет потоп сверху - хуже не будет. В принципе ГКЛ можно гидрофобизировать и другим способом/составом

0
leagasy
leagasy
Резидент

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

17.04.2018 в 11:31:57

BV, заплатка прям из этой ленты вырезается? В каталоге ветонита только мастика и лента

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135498

17.04.2018 в 11:35:26

leagasy написал: BV, заплатка прям из этой ленты вырезается? В каталоге ветонита только мастика и лента

leagasy, ну да. Круг меньше диаметра трубы и натягивается. Говорил выше, что можно сэкономить на ленте и использовать геотекстиль.

0
leagasy
leagasy
Резидент

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

17.04.2018 в 11:58:35

BV, ага. нашел уже за 50рублей 10 метров. У ветонита 1000 за ту же длину )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135498

17.04.2018 в 12:18:08

leagasy написал: BV, ага. нашел уже за 50рублей 10 метров. У ветонита 1000 за ту же длину )

leagasy, Лента в стыке углов нужна, когда вы не уверены в стенах, и где трещина может быть допустим 5мм.

0
leagasy
leagasy
Резидент

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

19.04.2018 в 22:34:40

BV, И еще вопрос. Стены оштукатурены Гольдбандом. Прогрунтовал сегодня Церезитом СТ17. Второй слой нужен или уже лишний?