молоток написал: BV, банки пластиковые с алюминиевой пудрой, лак битумный в жести, и уайт-спирит, из всего этого дела получали жидкий объем, разводили серебрянку для защиты сварных швов на цинковых трубах, совпадает по цвету и прекрасно защищает.
молоток, лак сам по себе защищает, от Ал пудры толку ноль.
В чем же прям-таки бредовость-то?
Ну если за 6 лет второй раз гниют отводы и сварные швы, то хочется выкинуть их и заменить на то, что не гниет...
Плохо, наверное, только это всё кусочками делать. Вот если бы весь стояк заменить целиком. Но это не реально.
искать надежный, что слесари из ДЭЗа делать не будут
ставить компенсатор - бублик, или П.
слесари любят это делать на американках с пластиковым бортиком - как они рвутся на стояках ГВС известно
ПП переход на металлическую резьбу тоже не идеален, и течет, особенно если его постоянно дергать тепловыми подвижками стояка
А П-образный отвод в сторону - там полотенцесушитель крепиться будет - он не играет роль компенсатора?
Какие американки должны быть для ГВС?