Копенгаген
Копенгаген
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 21

18.04.2018 в 00:14:55

Сегодня ставил люстру в квартиру. Дом новостройка П44Т. Из потолка висит 3 жилы. Раньше земля светильника висела в клеммнике пустая, работала пара ноль-фаза. Сегодня провод земли соприкоснулась с нолем и сразу выбило противопожарное УЗО Legrand 100ma. Фаза была отключена автоматом в щитке, на проводе ее не было. То есть фаза не причем. Точно текло по «ноль-земля». Что это может значить? насколько это опасно? Пока что землю заглушил (одел в термоусадку) как и раньше.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17245

18.04.2018 в 00:17:06

Копенгаген написал: Пока что землю заглушил (одел в термоусадку) как и раньше.

"Отглушайте" обратно))) Так и должно было быть, в смысле, что УЗО сработало. Мне вот интересно, какой ток утечки был, коли сработало УЗО на 100 мА, хотя Слава Богу, что сработало

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121103

18.04.2018 в 00:42:03

MaSeVi написал:

Копенгаген написал: Пока что землю заглушил (одел в термоусадку) как и раньше.

"Отглушайте" обратно))) Так и должно было быть, в смысле, что УЗО сработало. Мне вот интересно, какой ток утечки был, коли сработало УЗО на 100 мА, хотя Слава Богу, что сработало

MaSeVi, если типовая петля где-то 0.5 ома, а падение напряжения на нейтрали стояка при макс перекосе .... ну допустим 5 вольт до ГЗШ то .....

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17245

18.04.2018 в 00:54:40

BV, Что-то пазл не складывается)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21119

18.04.2018 в 01:07:02

MaSeVi написал: Мне вот интересно, какой ток утечки был, коли сработало УЗО на 100 мА

Сущие пустяки, судя по схеме.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121103

18.04.2018 в 02:46:32

MaSeVi написал: BV, Что-то пазл не складывается)))

MaSeVi, уравнивающий ток - единицы-десятки ампер - как повезет, значение постоянно скачет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121103

18.04.2018 в 02:48:58

Radio, В доме новой постройки разделение не в этажном щитке

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21119

18.04.2018 в 08:30:15

BV, разве где-нибудь написано про этажный щит?

Разделение может быть хоть на ТП, это ничего принципиально не меняет. Вы текст на схемах все-таки читайте хоть немного, а не только оперируйте красивыми терминами типа "уравнивающий ток", которые никакого отношения к обсуждаемой теме не имеют.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

18.04.2018 в 08:35:24

Radio написал: разве где-нибудь написано про этажный щит?

Копенгаген написал: Дом новостройка

Radio написал: это ничего принципиально не меняет

Это меняет сопротивление.

Radio написал: вы текст-то все-таки читайте хоть изредка

:D

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21119

18.04.2018 в 08:36:56

ВТБ!, не очень понял, что вы хотели выразить, но, в общем-то, это не имеет значения. Если что-то не поняли в вышенаписанном - читайте на картинке ПВУ, там всё есть. :)

0
Копенгаген
Копенгаген
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 21

18.04.2018 в 16:06:21

Вы конечно умно всё написали, но я так не понял, почему УЗО выбило. :( Можно для неграмотных пояснить, что произошло и нормальная ли такая ситуация? И еще вопрос. Если на люстре есть клемма "GND", должен ли быть GND быть соединен с GND поводки освещения? Не повторится ли срабатывание УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу