26.04.2018 в 16:24:01

Patriot1234 написал: Ну и им мало тока нужно для переключения (у имп. 1А нужен!!! )

Ток вообще не причём. Т.н. твердотельные ни разу не использовал, может коллеги подскажут.

Patriot1234 написал: т.к. там разное лабораторное оборудование будет

Что за оборудование?

Patriot1234 написал: Ну а в зале всю систему мультимедиа на отдельную

И отдельной линией от этажного щита!))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 16:31:12

Patriot1234 написал:

dokar написал: Да на первое УЗО .

А есть значение на сколько контактов? 1, 2?

dokar написал: Стиралке зачем отдельный дифф, когда в прачечной есть розетка .

В интернетах начитался что стиралку желательно на отдельную линию с узо\дифом на 10 мА.

Patriot1234, По первому , зависит от метода подключения и легко доступности отключения от линии , имея ввиду розетку . А по стиралке ,если она включена в групповое УЗО ,то там уже имеется фактор небольшой фоновой утечки , которая уже "подготавливает" УЗО к срабатыванию на токах близких к токам 10милиамперного УЗО.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 16:33:26

BV, Я за коктейтель из разных зон .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.04.2018 в 16:39:22

dokar написал: BV, Я за коктейтель из разных зон .

dokar, Это когда все размешано и хрен поймешь, розетка в дальней комнате и свет на кухне? ;) Я за то, что логика продумывается в зависимости от конкретной квартиры, насыщенности, бюджета и тд

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 16:39:36

MaSeVi написал:

Patriot1234 написал: Ну и им мало тока нужно для переключения (у имп. 1А нужен!!! )

Ток вообще не причём. Т.н. твердотельные ни разу не использовал, может коллеги подскажут.

Patriot1234 написал: т.к. там разное лабораторное оборудование будет

Что за оборудование?

Patriot1234 написал: Ну а в зале всю систему мультимедиа на отдельную

И отдельной линией от этажного щита!))

MaSeVi, Автоматами типа К,Z и прочей хренью. Тут пару месяцев назад А.Страдивари приходил с этими тараканчиками :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 16:42:38

BV написал:

dokar написал: BV, Я за коктейтель из разных зон .

dokar, Это когда все размешано и хрен поймешь, розетка в дальней комнате и свет на кухне? ;) Я за то, что логика продумывается в зависимости от конкретной квартиры, насыщенности, бюджета и тд

BV, Главное чтобы нормативы не ругались. :) А список может быть и не номерной , а по функционалу,ещё лучше пиктограмками на АВ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.04.2018 в 16:43:53

dokar написал: с этими тараканчиками

Мне тоже встречались эта братия. Им не музыка нужна, а тщеславие и переоценённое собственное величие...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2018 в 16:47:52

BV написал: Сейчас Vadim161 прочитает и начнется

Ничего не начнется. Началось если бы кто-то предложил освещение всё под одно УЗО запихать :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.04.2018 в 16:48:20

dokar написал: А по стиралке ,если она включена в групповое УЗО ,то там уже имеется фактор небольшой фоновой утечки , которая уже "подготавливает" УЗО к срабатыванию на токах близких к токам 10милиамперного УЗО.

Верно. У меня прибор с током около 5ма на землю вызывал срабатывание группового УЗО

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 16:53:25

BV, А там уже оргия была . :)

0
Аватар пользователя
AVAT32

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Новополоцк

Сообщений: 66

26.04.2018 в 20:48:52

Твердотельное реле полупроводниковое, при работе на токах близких к номиналу греется , ему требуется хорошая вентиляция на охлаждение.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.04.2018 в 20:55:25

AVAT32 написал: Твердотельное реле полупроводниковое

Да и механика, бывает, греется

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.04.2018 в 21:46:25

Я правильно схему понимаю , район 10 1Р АВ на одно УЗО и свет с розетками ещё перемешать? :D Автор, хотите хорошо - будет больше и дороже, а "как у всех" - у вас уже есть и от перестановки АВ лучше она не станет.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2018 в 21:59:34

SB3 написал: Я правильно схему понимаю , район 10 1Р АВ на одно УЗО и свет с розетками ещё перемешать? :D Автор, хотите хорошо - будет больше и дороже, а "как у всех" - у вас уже есть и от перестановки АВ лучше она не станет.

SB3, вот только не заводите опять Вашу любимую песню про десяток УЗО и 2П АВ перед каждым из них.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.04.2018 в 22:08:59

СтранникXXI, а что такое?) Автор не захочет лучше и я не "заведу", а вам не нравится если - можете "не слушать")

0