Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2018 в 16:47:52

BV написал: Сейчас Vadim161 прочитает и начнется

Ничего не начнется. Началось если бы кто-то предложил освещение всё под одно УЗО запихать :)

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.04.2018 в 16:48:20

dokar написал: А по стиралке ,если она включена в групповое УЗО ,то там уже имеется фактор небольшой фоновой утечки , которая уже "подготавливает" УЗО к срабатыванию на токах близких к токам 10милиамперного УЗО.

Верно. У меня прибор с током около 5ма на землю вызывал срабатывание группового УЗО

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.04.2018 в 16:53:25

BV, А там уже оргия была . :)

0
AVAT32
AVAT32
Новичок

Регистрация: 12.03.2015

Новополоцк

Сообщений: 66

26.04.2018 в 20:48:52

Твердотельное реле полупроводниковое, при работе на токах близких к номиналу греется , ему требуется хорошая вентиляция на охлаждение.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

26.04.2018 в 20:55:25

AVAT32 написал: Твердотельное реле полупроводниковое

Да и механика, бывает, греется

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.04.2018 в 21:46:25

Я правильно схему понимаю , район 10 1Р АВ на одно УЗО и свет с розетками ещё перемешать? :D Автор, хотите хорошо - будет больше и дороже, а "как у всех" - у вас уже есть и от перестановки АВ лучше она не станет.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2018 в 21:59:34

SB3 написал: Я правильно схему понимаю , район 10 1Р АВ на одно УЗО и свет с розетками ещё перемешать? :D Автор, хотите хорошо - будет больше и дороже, а "как у всех" - у вас уже есть и от перестановки АВ лучше она не станет.

SB3, вот только не заводите опять Вашу любимую песню про десяток УЗО и 2П АВ перед каждым из них.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.04.2018 в 22:08:59

СтранникXXI, а что такое?) Автор не захочет лучше и я не "заведу", а вам не нравится если - можете "не слушать")

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

26.04.2018 в 22:13:13

SB3 написал: будет больше и дороже

Не будет, если не накручивать, как Вы любите.

SB3 написал: от перестановки АВ лучше она не станет.

Конечно, не станет, просто комфортней...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2018 в 22:15:50

BV написал:

dokar написал: А по стиралке ,если она включена в групповое УЗО ,то там уже имеется фактор небольшой фоновой утечки , которая уже "подготавливает" УЗО к срабатыванию на токах близких к токам 10милиамперного УЗО.

Верно. У меня прибор с током около 5ма на землю вызывал срабатывание группового УЗО

BV, что за прибор, если не секрет?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.04.2018 в 22:50:38

MaSeVi, ерунда, от перестановки элементов её составляющих, комфортнее и лучше не становится).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.