Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2018 в 20:40:47

BV написал:

ebf написал: Кстати на ваш подъезд получаем 1,32 х 325 = 429А

то есть КВА?

BV, Пардон 429 кВт

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

26.04.2018 в 20:47:54

ebf написал:

BV написал:

ebf написал: Кстати на ваш подъезд получаем 1,32 х 325 = 429А

то есть КВА?

BV, Пардон 429 кВт

ebf, ну да - примерно 2/3 одной ТП. Интересно, как они 5 ТП поделили на 6 подьездов и офисы.... Хотя для самого большого "офиса" в 10 этажей и три подьеда может и еще ТП есть, но вроде в первоначальном проекте не было. Может на них одна ТП, а на 6 подьездов - оставшиеся 4.

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

26.04.2018 в 20:57:14

СтранникXXI, расчёт нагрузок жилых зданий прописан в СП.256.1325800.2016, раздел 7. Согласно таблице 7.1, удельная расчётная нагрузка при количестве квартир 32 составляет примерно 2.075 кВт на квартиру. Если коротко, то все 10 кВт ваши квартиры никогда не будут потреблять, плюс несовпадение максимумов нагрузок, в реальности 32 квартиры будут одномоментно "съедать" гораздо меньше, чем 10кВт×32. А дальше вычисляем расчётную мощность и расчётный ток.

СтранникXXI, Спасибо, вот теперь все более понятно ...

dokar, 40A только на плиту + 2х 16A розетки + 10A свет

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

26.04.2018 в 21:16:44

AlexSVAO, То есть вводного АВ после рубильника - нет ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5656

26.04.2018 в 21:51:08

BV написал:

СтранникXXI написал: BV, это не расчёт мощности ТП, это "расчёт нагрузки питающих линий, ....от электроприёмников квартир".

Да верно, но если говорим о питающих линиях - то если вы берете общее число квартир в доме, то и разговор и линиях по которым течет общий ток от всех квартир. То есть до ВРУ.

СтранникXXI написал: И нет абсолютно никакой разницы, считать весь дом или один стояк, принцип один и тот же. В первом случае это будет нагрузка питающей линии, во втором нагрузка распределительной линии, то бишь стояка.

Принцип тот же, но коэффициент спроса зависит от количества квартир.

СтранникXXI написал: Стояк определяется, исходя из расчётной мощности. Вы что, не понимаете, что такое удельная расчётная нагрузка?

С учетом коэффициента одновременности, естественно, и возможно др коэффициентов.

СтранникXXI написал: в СП.256.1325800.2016, раздел 7. Согласно таблице 7.1,

Для понимания Вами посчитайте гипотетический дом с 5 квартирами с электроплитами.

BV, я не понимаю, что Вас смушает? Если считаем питающий кабель, берём общее количестао квартир дома с соответствующим значением удельной расчётной нагрузки, если считаем стояк, берём количество квартир в подъезде с соответствующим значением удельной расчётной нагрузки. Если Ваш "гипотетический дом" состоит из 5-ти квартир, расчётная мощность электроприёмниеов квартир составит 10кВт×5=50 кВт. Расчётный ток 50/(1,73×0.4×0.98)=73,7А. И что? В чём проблема-то?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

26.04.2018 в 22:07:20

СтранникXXI написал: В чём проблема-то?

В примечании 2 к этой таблице.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5656

26.04.2018 в 22:11:26

BV написал:

СтранникXXI написал: В чём проблема-то?

В примечании 2 к этой таблице.

BV, и в чём криминал?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

26.04.2018 в 22:21:45

СтранникXXI написал:

BV написал:

СтранникXXI написал: В чём проблема-то?

В примечании 2 к этой таблице.

BV, и в чём криминал?

СтранникXXI, Да так, мелочь: 2 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

Ток от этого (как правило) по квартирным стоякам не проходит, так как на эти линии стоит своя автоматика во ВРУ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

26.04.2018 в 22:31:03

3.1.37 питающая сеть (цепь): Сеть (цепь) от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного устройства, вводно- распределительного устройства, главного распределительного щита. [ГОСТ 32395-2013, пункт 3.7]

7 Расчетные электрические нагрузки 7.1 Нагрузки жилых зданий

7.1.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир Ркв кВт, определяется по формуле, Ркв = Ркв.уд n, (1) где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %; n - число квартир, присоединенных к линии (ТП).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

26.04.2018 в 22:44:48

Но!!!

3.1.4 вводно-распределительные устройства; ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях,

Заметьте именно распределительные линии отходят от ВРУ в дом, а не "питающие"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

26.04.2018 в 22:53:06

У меня в доме 5 ТП, пусть один подьезд питается от одной ТП, в этом случае считается не весь дом, а один подьезд типа "как дом" Или одно ТП на два подьезда - питающие линии идут во ВРУ подьездов - от каждого ВРУ считается нагрузка на питающую линию до ТП.

0