Гудит труба. Сделали ремонт в санузле, заменили водопровод на полипропилен новые трубы. Трубы для смесителя в ванны проложены в стене путём штробления. При опресовке выяснилось, что гудит/вибрирует труба холодной воды и шум расходится по стене по квартире и возможно соседям. Путём крепления планки смесителя к стене через резиновую прокладку удалось снизить шум/гул стены. Хочется чтоб не было гула стены. Как это можно сделать? В чем причина шума и гула и вибрации трубы?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

30.04.2018 в 19:34:26

sanya59 написал: В чем причина шума и гула и вибрации трубы?

Надо видеть фото узла ввода и смесителя, тогда будет о чём говорить предметно.

0
Аватар пользователя
sanya59

Местный

Регистрация: 30.04.2018

Пермь

Сообщений: 21

30.04.2018 в 20:04:32

Technik-san, фото чем поможет? Сейчас часть труб утоплены в стене, стоит смеситель, трубы накрыты гкл.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

30.04.2018 в 20:10:20

sanya59 написал: Technik-san, фото чем поможет?

так это мне надо или вам ? я же сказал, что надо видеть узел ввода с входными кранами и сам смеситель, а угадывать причины шума по почерку я не стану. Без фото обычно полемика и танцы с бубнами растягиваются страниц на пять.

0
Аватар пользователя
sanya59

Местный

Регистрация: 30.04.2018

Пермь

Сообщений: 21

30.04.2018 в 20:16:28

Technik-san,

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

30.04.2018 в 20:30:23

Так, одну причину шума исключили. У вас однорукий смеситель, если бы был с двумя вентилями, то причина шума чаще всего бывает в изношенных кран-буксах либо в их резиновых прокладках. Кстати , причиной шума могут быть эксцентрики без шумогасящих вставок перед вашим смесителем. Для примера, на моём фото - отражатели раздвижные пластиковые и эксцентрики с шумопоглощающей резиновой вставкой Артикул: 0034 TIMO (Финляндия)

Теперь давайте глянем фото вашего узла ввода, где расположены входные краны и счётчики.

0
Аватар пользователя
sanya59

Местный

Регистрация: 30.04.2018

Пермь

Сообщений: 21

30.04.2018 в 20:47:05

Technik-san, спасибо за оперативные советы!!! Шумит труба холодной воды, в ней давление больше, чем в горячей. При протоке холодной воды чувствуется вибрация трубы. Пробовал откреплять смеситель от стены и включать воду на весу - шума нет, т.к. труба не касается стены. На данный момент пп планка закреплена через прокладку из резины(прямого контакта трубы/планки с стеной нет), трубы обернуты в энергофлекс и накрыты гкл(не замазаны).

Ввод осуществлен пп трубой ф20, отсечные шаровые краны, фильтр грубой очистки, счётчик, тройники (подобие коллектора), кран шатровый на потребители и далее через 3 90° уголки и тройник смеситель. Фото не могу пока сделать.

А на счёт эксцентриков - да простые. Не уж то вибрация трубы может возникать в простых эксцентриках?

0
Аватар пользователя
sanya59

Местный

Регистрация: 30.04.2018

Пермь

Сообщений: 21

30.04.2018 в 20:47:52

Technik-san, спасибо за оперативные советы!!! Шумит труба холодной воды, в ней давление больше, чем в горячей. При протоке холодной воды чувствуется вибрация трубы. Пробовал откреплять смеситель от стены и включать воду на весу - шума нет, т.к. труба не касается стены. На данный момент пп планка закреплена через прокладку из резины(прямого контакта трубы/планки с стеной нет), трубы обернуты в энергофлекс и накрыты гкл(не замазаны).

Ввод осуществлен пп трубой ф20, отсечные шаровые краны, фильтр грубой очистки, счётчик, тройники (подобие коллектора), кран шатровый на потребители и далее через 3 90° уголки и тройник смеситель. Фото не могу пока сделать.

А на счёт эксцентриков - да простые. Не уж то вибрация трубы может возникать в простых эксцентриках?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

30.04.2018 в 21:06:02

sanya59 написал: Шумит труба холодной воды, в ней давление больше, чем в горячей. При протоке холодной воды чувствуется вибрация трубы.

Есть максимальная скорость потока , которая у проектировщиков при инж. рассчётах ограничивается значением 1м/сек, чтобы трубы не шумели. Значит вам надо поставить рег.давления, чтобы ограничивать и расход и скорость потока.

sanya59 написал: Ввод осуществлен пп трубой ф20, отсечные шаровые краны, фильтр грубой очистки, счётчик, тройники (подобие коллектора), кран шатровый на потребители и далее через 3 90° уголки и тройник смеситель.

Причиной заужений вн.диаметра и возникающего по этой причине шума может быть так же:

  1. Перегретый и заплавленный вн. стык в полипропиленовой трубе
  2. Рассыпавшийся пластиковый обр. клапан на выходе из счётчика
0
Аватар пользователя
sanya59

Местный

Регистрация: 30.04.2018

Пермь

Сообщений: 21

02.05.2018 в 23:05:19

Technik-san, расскажу о проделанной работе:

  • эксцентрики заменил - результата нет;
  • перепаял почти все трубы, результат если и есть, то оч.слабый.

На счетчике нет обратного клапана.

Шум появляется если трубу прижать к стене... Возможно сильное входящее давление...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

02.05.2018 в 23:10:48

sanya59 - методом исключения остаётся последний вариант:

Technik-san написал: Есть максимальная скорость потока , которая у проектировщиков при инж. рассчётах ограничивается значением 1м/сек, чтобы трубы не шумели. Значит вам надо поставить рег.давления, чтобы ограничивать и расход и скорость потока.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

05.05.2018 в 00:50:43

sanya59 написал: перепаял почти все трубы, результат если и есть, то оч.слабый.

Зачем? Фото вводного узла так и не появилось.

Шумит и вибрирует обычно вентиль (прижимная пластина вентиля особенно в приоткрытом положении - открытом не на полную) или редуктор входит в резонанс.

0
Аватар пользователя
sanya59

Местный

Регистрация: 30.04.2018

Пермь

Сообщений: 21

05.05.2018 в 23:22:36

ser000, перепаял - думал, что вдруг есть пережатия...

Фото сделаю все таки) прижимная пластина есть наверно у вентиля... У меня установлены все шаровые краны...

Ещё раз опишу проблему: смеситель вместе с планкой открепил от стены, все трубы находятся в воздухе - не касаются стен, вода не идёт из смесителя - тишина. Открываю воду - шум не добавляется, появляется вибрация труб (не сильная). Креплю планку с смесителем к стене - открываю воду и вибрация труб передаётся стене - соответственно появляется шум. Креплю планку смесителя к стене через резиновый демпфер, все трубы одеваю в энергофлекс, прямого контакта труб и стены нет, открываю смеситель - шум стены есть, но оч.слабый. решил оставить так.

Вот мне и интересно почему есть вибрация труб... Скорее всего от переизбытка давления.

Ввод: пп ф20 - кран шаровый - фильтр грубой очистки - счетчик сгв15 без обратного клапана - кран шаровый - смеситель.

0
Аватар пользователя
dumbodumbos

Местный

Регистрация: 02.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

02.05.2019 в 12:48:26

sanya59, добрый. Такая же проблема как и у вас, вам удалось ее решить ?