ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.05.2018 в 13:40:14

Yan! написал: Почему-то уверен, что он по правилам должен быть не меньше номинала вводного автомата либо суммы номиналов на ответвлениях (если она меньше).

А где ,вы у себя видите ,вводной автомат?Я его лично не вижу.Вместо вводного у вас ВН ,а то что вы называете вводным, это просто диф.защита ваших линий ,там мог оказаться и диф на 40А и на 63 ,без разницы

0
Yan!
Yan!
Новичок

Регистрация: 02.11.2017

Москва

Сообщений: 33

17.05.2018 в 14:23:57

Для практики меня устроило то, что Radio указал, что внутри аппараты до 40А одинаковые.

А в теории. Я вот считаю, что номинал занижен; электрик Сергей, что "да выдержит, куда он денется"; Radio говорит про опаность, а ebf, что проблем нет. И в общем случае при таких разногласиях лучше смотреть документы.

Например, ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий.

5.3 Значения номинальных рабочих токов ... вводных аппаратов квартир в этажных щитках ... должны устанавливаться в технических условиях на щитки конкретных типов в соответствии с приложением Б

Б.4 Номинальные рабочие токи однофазных ... вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности ... 7 кВт на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не заданы потребителем.

Б.6 По полученным значениям номинальных рабочих токов вводных аппаратов должны быть установлены их номинальные токи в соответствии с таблицей 2 при этом принимают равные или ближайшие большие значения номинальных токов аппаратов.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.05.2018 в 14:34:55

Yan!,И что вы поняли из цитируемого ? Особенно из п.Б6

0
Yan!
Yan!
Новичок

Регистрация: 02.11.2017

Москва

Сообщений: 33

17.05.2018 в 14:40:02

ebf написал:

Yan! написал: Почему-то уверен, что он по правилам должен быть не меньше номинала вводного автомата либо суммы номиналов на ответвлениях (если она меньше).

А где ,вы у себя видите ,вводной автомат?Я его лично не вижу.Вместо вводного у вас ВН ,а то что вы называете вводным, это просто диф.защита ваших линий ,там мог оказаться и диф на 40А и на 63 ,без разницы

ebf, сложно разобраться в терминах, не знаком с официальным глоссарием.

Но Ваше мнение, что нет проблемы в выключателе 25 перед 32, в моём восприятии аналогично например с тем, что перед розеткой на 16А поставить выключатель на 10А. Так делать нельзя.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.05.2018 в 14:44:07

Yan!, Я вам дал расчёт п.Б6 .у вас 25,6А ,ближайший 25А и скажите спасибо, что у вас стоит диф на 32А :)

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

17.05.2018 в 15:13:08

ebf написал: Yan!, Я вам дал расчёт п.Б6 .у вас 25,6А ,ближайший 25А и скажите спасибо, что у вас стоит диф на 32А :)

ebf, ну если немножко занудствовать, то написано "...ближайшие большие значения..." тогда в соответствии с буквой надо искать ближайший больший после 25.6. :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.05.2018 в 16:29:43

Yan!, Вы упомянули про капремонт. А стояки в рамках этого капремонта меняют?

0
Yan!
Yan!
Новичок

Регистрация: 02.11.2017

Москва

Сообщений: 33

17.05.2018 в 16:31:44

ebf написал: Yan!, Я вам дал расчёт п.Б6 .у вас 25,6А ,ближайший 25А и скажите спасибо, что у вас стоит диф на 32А :)

ebf, на квартиры с газовыми плитами 7 КВт же, 7000Вт/220В = 32А. Это по ГОСТу.

Количество и номиналы автоматов на групповых линиях может меняться как от квартиры к квартире, так и во времени.

Б.7 Номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей и их число следует принимать по нормам проектирования электроустановок жилых зданий или по заказу потребителей

суммарный ток установленных в оболочку защитных аппаратов, который не должен превышать номинального рабочего тока вводного аппарата, а наибольшая нагрузка любого из защитных аппаратов групповых цепей не должна превосходить его номинального рабочего тока

Подход, по которому вы рассчитываете номинал вводного аппарата на основе номиналов текущих автоматов защиты групповых линий, не находит отражения в документах. Сначала рассчитывается выделенная мощность, затем номинал вводного аппарата, а потом уже конкретные линии защищаются нужными автоматами защиты.

0
Yan!
Yan!
Новичок

Регистрация: 02.11.2017

Москва

Сообщений: 33

17.05.2018 в 16:32:40

СтранникXXI написал: Yan!, Вы упомянули про капремонт. А стояки в рамках этого капремонта меняют?

СтранникXXI, кабели заменили ещё 10 лет назад, сейчас меняют начинку и дверки щитов.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.05.2018 в 16:46:55

Yan! написал: Подход, по которому вы рассчитываете номинал вводного аппарата на основе номиналов текущих автоматов защиты групповых линий, не находит отражения в документах.

Так вы изучайте документы ПРАВИЛЬНО :yu: Ну или сходите к проектировщикам ,может они вам ,втолкуют .Я реально иногда поражаюсь ,вы хотите услышать ПРАВИЛЬНО или чтобы было как вам хочется или вы вдруг почитав высказывания некоторых форумчан, решили поставить под сомнение ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ,утверждённый и проверенный .НУ НУ ,желаю успехов :)

Yan! написал: ebf, на квартиры с газовыми плитами 7 КВт же, 7000Вт/220В = 32А. Это по ГОСТу.

Ага и 2 АВ по 16А ,жгите дальше .Я пас ,даже нет желания объяснять .Простите великодушно :)

0
Yan!
Yan!
Новичок

Регистрация: 02.11.2017

Москва

Сообщений: 33

17.05.2018 в 16:51:59

ebf, так чтобы не выбирать, какому из мнений верить наслово, я и попросил ссылку на пункты норм.

ebf написал: Ага и 2 АВ по 16А

Так то в типовой схеме. По факту в щитках у кого-то 3, у кого-то 4, а у кого-то и 5 автоматов стоят (и это разрешено). И ничего, электрики ставят те же самые рубильники 25А, которые не защищены от перегрузки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу