Здравствуйте, Уважаемые! Итак, по порядку: акт приема-передачи квартиры подписан, ключи получены. Стяжка на полу отсутствует. сейчас по полу произведена разводка черной 20-й трубой Рехау (назовем ее магистральной), от нее тройниками и 16-й трубой к 5 радиаторам, расположенным по уличным стенам квартиры. причем магистральная идет 20-м диаметром до второго радиатора, после - переходит в 16-й. Тройник второго радиатора - теплоизоляцию распотрошил - на фото видно. изучил не одну подобную тему и не хочу разводить очередной холивар "оставлять или не оставлять данную разводку". Решил менять на коллекторную. Цена вопроса пара десятков тысяч по материалам, зато не боязно. Однако вопросы все-таки имеются. Прошу ваших советов:

  1. на форуме разводку труб встречал только в гофре, а у меня трубы в энергофлекс одеты. Это хорошо или плохо? Понимаю про температурные расширения и работу трубы в гофре. Также допускаю то же самое поведение трубы и в энергофлексе, залитом бетоном. по идее в нем должно быть еще лучше - помимо обеспецения температурных компенсаций трубы более хорошая теплоизоляция. Тогда почему все делают в гофре?
  2. Обжимных фитингов в стяжке не будет. Они будут только у радиаторов и у коллектора. в таком случае стоит поставить пластиковые фитинги либо всетаки разориться на металл?
  3. Прошу совета по рекомендациям производителей и подбору комплектующих со стороны коллектора. Коллектор брать совмещенный с кранами, либо без кранов и на него отдельно шаровые краны? На вводах в коллектор ставить косые фильтры грубой очистки? на противоположных концах коллекторов ставить воздухоотводчики? какие? учитывая давление и температуру теплоносителя они должны быть специальными, для отопления?
  4. Прошу совета по рекомендациям производителей и подбору комплектующих со стороны обвязки радиаторов. Какие узлы нижнего подключения предпочтительнее? предпочтительнее или нет пользоваться металлическими трубками или трубу прямо до радиатора доводить?
  5. Сама труба? Розовая рехау подойдет? почему про розовую спрашивал - в Леруа видел на днях :)
  6. Ну и не рекламы ради - где предпочтительнее покупать, чтобы взять не контрафакт (можно в лс)

Понимаю, что качество и дешевизна - это два несовместимых понятия. Поэтому при выборе предпочитаю средний ценовой диапазон - чтобы не было так затратно, но и не откровенное дерьмо покупать. это к вопросам №№4-6 :)

з.ы. Кстати отопление этой зимой в доме работало, сейчас отключено. Но мысли о том, чтоб это все оставить как есть - гоню от себя почему-то :)

Ну и заранее спасибо всем, кто потратит на эту тему свое драгоценное время!

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

04.06.2018 в 18:21:00

если есть желание сэкономить- то покупаете коллектор под ту трубу, которой будете работать. и прям на соски коллектора ее напрессовываете. краны не нужны-будут на приборах стоять. покупаете стальные угловые трубки для радиаторов -например 16х250ммх15 мм или 20х250ммх15мм и гайки к ним. а так же термостатичесике вентили и вентили обратного потока. они и будут запирающими.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

04.06.2018 в 18:25:26

например

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7492

04.06.2018 в 19:24:15

blur, Вы сами собираетесь делать, если нет, то к чему все вопросы?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

04.06.2018 в 19:39:08

dmitrovski, Штирлиц, в нынешнее неспокойное время верить нельзя никому... (нужно разобраться во всем самому.)

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7492

04.06.2018 в 21:22:21

C2h5-OH, чтобы разобраться и года не хватит, это вместе с практикой, а так только каша будет в голове и ничего хорошего из этого не выйдет!

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11455

04.06.2018 в 23:27:25

blur написал: на форуме разводку труб встречал только в гофре, а у меня трубы в энергофлекс одеты. Это хорошо или плохо?

Прокладывать в гофре - это плохо (фото 1)

blur написал: в таком случае стоит поставить пластиковые фитинги либо всетаки разориться на металл?

Конечно для системы отопления металл будет предпочтительнее.

blur написал: Прошу совета по рекомендациям производителей и подбору комплектующих со стороны коллектора. Коллектор брать совмещенный с кранами, либо без кранов и на него отдельно шаровые краны? На вводах в коллектор ставить косые фильтры грубой очистки?

См.фото 2

blur написал: Какие узлы нижнего подключения предпочтительнее? предпочтительнее или нет пользоваться металлическими трубками или трубу прямо до радиатора доводить?

См.фото 3-4

blur написал: Сама труба? Розовая рехау подойдет? почему про розовую спрашивал - в Леруа видел на днях :)

Подойдёт, но не из Леруа и только когда её смонтирует специалист, который будет учитывать особенности этой капризной трубы и установит грамотно компенсаторы. Если будете делать сами - берите Рехау Раутитан стабил, вам с этой трубой будет проще работать из-за меньшего коэф. теплового расширения

0
blur
blur
Новичок

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

05.06.2018 в 16:38:01

C2h5-OH написал: если есть желание сэкономить- то покупаете коллектор под ту трубу, которой будете работать. и прям на соски коллектора ее напрессовываете. краны не нужны-будут на приборах стоять. покупаете стальные угловые трубки для радиаторов -например 16х250ммх15 мм или 20х250ммх15мм и гайки к ним. а так же термостатичесике вентили и вентили обратного потока. они и будут запирающими.

C2h5-OH, спасибо за ответ! Напрямую в коллектор трубы не хочу. Могут возникнуть ситуации, когда нужно поработать с одной веткой отопления - в случае отсутствия кранов на коллекторе прийдется отключать весь коллектор, что нежелательно в отопительный период.

Technik-san, Вам отдельное спасибо за подробный развернутый ответ с фото. Продолжим. Как вы относитесь к коллектору Rehau HKV (арт.12180511001)? при достаточно демократичной цене имеет вентили на подаче и обратке, воздухоотводчик и кран для слива (в принципе излишне).

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.06.2018 в 16:56:24

blur написал: Как вы относитесь к коллектору Rehau HKV (арт.12180511001)

Плохо. Этот коллектор сборный, да ещё и содержит ненужные Вам термоклапаны. Сборность коллектора проявляется в том, что ниппели выводов вкручены в тело с резиновым уплотнительным кольцом, которое рвётся при сильной затяжке гайки. Воздухоотводчик на торце коллектора очень неудачный, т.к. забирает воздух через узкое отверстие на оси тела коллектора. Воздух выше этого отверстия не удаляется. Строго говоря, это плохой коллектор для тёплых полов. Под Ваши задачи более подойдёт коллектор Far такого вида

0
blur
blur
Новичок

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

05.06.2018 в 17:11:25

cineman, услышал. Вы имеете ввиду коллектор с артикулом FK 3923 C105 ? я правильн опонисаю, что на нем выводы не под евроконус? Для подключения трубы к коллектору необходим переходник с накидной гайкой Rautitan MX? какой воздухоотводчик предпочтительнее?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.06.2018 в 00:55:08

blur написал: я правильн опонисаю, что на нем выводы не под евроконус? Для подключения трубы к коллектору необходим переходник с накидной гайкой Rautitan MX?

Не правильно опонисаете. Я не смог найти фото коллектора с евроконусом. Определяющей выбор была конструкция запирающего/регулировочного вентиля на коллекторе. В 4-хсосковом варианте это будет артикул FK 3873 134. Торцевой элемент для воздушника тоже стоит взять у фар,

но его выбор определяется половой ориентацией коллектора. Иначе говоря, определяется стороной подключения коллектора к входной трубе.