07.06.2018 в 17:51:52
Tonal написал: Но надо учесть, что большие давление и расход может сломать (смять) картридж, что резко снизит степень фильтрации.
На картриджах указан обычно макс расход воды, например недавно смотрел SL-10 обезжелезиватель - там 40 л/мин
07.06.2018 в 18:49:25
Tonal написал: Или давление в редукторе до 4 поднять, например.
Вот с этим согласен. Это проще всего, можно попробовать. Хотя не факт, что поможет. Идея устанавливать насос, чтобы "продавить" фильтр, мне не нравится. Уж лучше фильтр поменять на обычный...
07.06.2018 в 19:02:18
ashim1990 написал: Уж лучше фильтр поменять на обычный...
уж проще картридж вынуть, но как это поможет решению проблемы с грязной водой?
07.06.2018 в 19:33:41
BV написал: как это поможет решению проблемы с грязной водой?
Как я понимаю, напор теряется на угле в картридже. Может, ограничиться механической очисткой?
07.06.2018 в 19:44:54
А кстати, в доках на используемые картриджи что сказано про давление и расход? Может они работают уже за пределами? Хотя, Аквафор с какого-то момента вдруг с сайта все тех.параметры убрал или очень хорошо спрятал. :(
07.06.2018 в 19:49:47
BV, > ... смеситель умывальника из излива - 10-13 л/мин ГВС+ХВС. На душ - уже мало. это нормальный расход при совместном включении?
07.06.2018 в 20:06:51
BV написал: не поможет от
Думаю, ржавчину и слизь промывной фильтр на 20 мкм задержит.
07.06.2018 в 21:25:23
Редуктор стоит на случай повышения давления в сети выше нормы. Всем спасибо. В общем все разрешилось само. Оказалось, что после первого включения воды в сетках смесителя что-то забилось. Развел панику раньше времени. Теперь напор очень мощный, по паспорту у фильтра на выходе 25л\мин.
08.06.2018 в 02:13:20
sserge написал: BV, > ... смеситель умывальника из излива - 10-13 л/мин ГВС+ХВС. На душ - уже мало. это нормальный расход при совместном включении?
sserge, изложите вопрос более понятно.
5л мин ГВС + 5л/мин ХВС - едва хватает либо на один умывальник, либо на слабенький душ. Вместе завянет и то и другое
08.06.2018 в 02:18:59
Ramirag написал: Редуктор стоит на случай повышения давления в сети выше нормы.
Так сколько в сети сейчас? И нужен ли вообще редуктор на этот гипотетический случай. Кроме того - какой именно редуктор? Его макс расход - кубов в час? Либо график - расход/потери давления? Дело в том, что простенькие дешевые редукторы расчитаны на один потребитель, и при большом расходе просто не справляются нормально - давление на выходе сильно падает
08.06.2018 в 08:06:28
BV, Модель вроде FAR 2835. Какая у него пропускная способность не смог нагуглить. Вчера на манометре было 7. Рабочее давление для фильтра 2-6.
08.06.2018 в 10:14:02
BV, каким должен быть расход воды на смесителе для комфортного принятия душа?