Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 14:29:41

#6360928

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.

PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)

Не знаю что сделать с теплым полом в ванной и может не отключаемые группы объединить и вместо АВДТ на 1 группу поставить групповое УЗО 25А 30 мА?

Модулей получается много, хватит ли щита на 36 модулей или лучше купить 3х18 (4х12)?

Собирать будут электрики... Оборудование ABB

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 15:15:59

#6360935

На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.

Варочную и теплый пол завести тоже под УЗО.

aumiroshnikov написал: АВДТ 63А 30mA

Менять на селективное УЗО 100мА и АВ С50.

aumiroshnikov написал: не отключаемые группы

Нафиг не нужная вещь.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.06.2018 в 19:22:08

#6361025

aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.06.2018 в 19:31:58

#6361032

Vadim 161, Чего вы так ругаетесь по поводу 2•1,5 ,может у него все светильники 2 класса и РЕ там вообще не нужен

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 19:48:14

#6361044

ebf, ага, пластиковые, вот такие :D

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

20.06.2018 в 19:57:17

#6361048

aumiroshnikov написал: После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA.

Кем установлен АВ на 50А? Что от застройщика, либо по проекту? Выделенная мощность на квартиру?

aumiroshnikov написал: Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный

А теплый пол?

aumiroshnikov написал: по схеме щита в трехкомнатной квартире.

если как на рисунке - неотключаемая группа света при заливе квартиры водой сверху отключит Ваши морозильники через вводной АВДТ. Если АВДТ не селективный, то при хорошем КЗ на PE - он вырубится вместе с групповым УЗО. А при обычной утечке сработает раньше любого группового УЗО (кроме ванной), т.к. через вводной АВДТ суммируются утечки всей квартиры. Читайте про токовую и временную селективность дифзащиты в ПУЭ.

Видеодомофон - хватит и 3А, инверторный сплит - хватит и 10А

Зачем в зал две группы? Нужна ли на коридор отдельная группа? Зачем обьединять свет санузлов с коридором?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.06.2018 в 19:58:59

#6361050

Vadim 161 написал: ebf, ага, пластиковые, вот такие :D

Vadim 161, может и такие,а может другие,но 2 класса https://normative_reference_dictionary.academic.ru/67096/светильник_класса_защиты_II

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:19:11

#6361062

Vadim 161 написал: На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.

Варочную и теплый пол завести тоже под УЗО.

aumiroshnikov написал: АВДТ 63А 30mA

Менять на селективное УЗО 100мА и АВ С50.

aumiroshnikov написал: не отключаемые группы

Нафиг не нужная вещь.

Vadim 161,
Провод ПВСУ 2х6+1х6 А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается. А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:22:12

#6361066

Radio написал: aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?

Radio, Так получилось конструктивно, комната делится сдвижной перегородкой, а потолок не штробили. Распред коробки не ставили.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.06.2018 в 20:23:42

#6361067

aumiroshnikov написал: Перепроложить уже не получится...

Надо. И пвс этот туда же.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 20:27:03

#6361069

aumiroshnikov написал: Провод ПВСУ 2х6+1х6

И кому это в голову пришло такое чудо прокладывать ?

aumiroshnikov написал: А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается.

К варочной должен приходить кабель ВВГ 3x6 и уже через силовой клеммник или розетку гибким проводом подключаться к варочной.

aumiroshnikov написал: А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.

Все нормальные люстры имеют винт заземления к которому должен подключаться PE проводник.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:35:55

#6361077

BV написал: Кем установлен АВ на 50А? Что от застройщика, либо по проекту? Выделенная мощность на квартиру?

Установлено застройщиком. Мощность не знаю, нет на руках документов, в ТСЖ сказали, что они не соответствуют реальности. Так что мощность определяется автоматом после счетчика на 50А.

BV написал: А теплый пол?

ВВГнГ-LS(A) 3x2,5

BV написал: если как на рисунке - неотключаемая группа света при заливе квартиры водой сверху отключит Ваши морозильники через вводной АВДТ. Если АВДТ не селективный, то при хорошем КЗ на PE - он вырубится вместе с групповым УЗО. А при обычной утечке сработает раньше любого группового УЗО (кроме ванной), т.к. через вводной АВДТ суммируются утечки всей квартиры. Читайте про токовую и временную селективность дифзащиты в

Я его думал заменить на УЗО с током 100 или 300 мА.

А автоматы - на 16 А у нас стоят дешевле чем на 10 и тем более на 6. По туалету и ванной с коридором - думал, что если куда уезжать, рубильником все выключил, а если на дорогу в туалет сходить? Сейчас понимаю, что надо было более вдумчиво подходить.

Скажу сразу - в электрике не сильно сведущ, так что сильно не пинайте...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

20.06.2018 в 20:45:13

#6361088

aumiroshnikov написал: Собирать будут электрики...

Они Вам уже собрали. Поэтому

aumiroshnikov написал: Оборудование ABB

Им в руки давать не нужно.

aumiroshnikov написал: . Мощность не знаю, нет на руках документов, в ТСЖ сказали, что они не соответствуют реальности

Документы и реальность соответствуют друг другу? Шикардос: реальность не соответствует проекту.

aumiroshnikov написал: А автоматы - на 16 А у нас стоят дешевле чем на 10 и тем более на 6.

Стоимость обратно пропорциональна востребованности...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:48:47

#6361090

Vadim 161 написал: И кому это в голову пришло такое чудо прокладывать ?

Электрикам... На сайте производителя указано, что он предназначен для подключения стационарных потребителей. Блин.

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 21:01:39

#6361101

https://www.etm.ru/cat/nn/9727500/

Такой для варочной поверхности пойдет?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

20.06.2018 в 21:06:08

#6361105

aumiroshnikov написал: Такой для варочной поверхности пойдет?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 21:07:22

#6361106

aumiroshnikov, подойдет. У вас в городе есть отличный электромонтажник serj12, попробуйте написать ему в ЛС, он вам и со сборкой щита поможет, и со всем остальным, если конечно не занят.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

20.06.2018 в 21:11:22

#6361111

aumiroshnikov, Если Вы из Волгограда, обратитесь к коллеге serj12, он потрясающий мастер. И Вам, и ему будет хорошо!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.06.2018 в 21:27:59

#6361126

Radio написал:

aumiroshnikov написал: Перепроложить уже не получится...

Надо. И пвс этот туда же.

Radio, Чтобы зелёненький проводок болтался в воздухе.Куда его подключать ,если у светильника нет земли :confused:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

20.06.2018 в 22:27:36

#6361174

aumiroshnikov написал: Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.

PE в коробке выключателя соединяются клеммой. Сегодня светильники без контакта земли, завтра купите другие с контактом.

aumiroshnikov написал:

Radio написал: aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?

Radio, Так получилось конструктивно, комната делится сдвижной перегородкой, а потолок не штробили. Распред коробки не ставили.

aumiroshnikov, ну и была бы одна линия. Как перегородка влияет?

aumiroshnikov написал: BV написал: А теплый пол?

ВВГнГ-LS(A) 3x2,5

не влезет в терморегулятор - заточите до 1.5мм2 ;)

aumiroshnikov написал: Я его думал заменить на УЗО с током 100 или 300 мА.

типа S

aumiroshnikov написал: А автоматы - на 16 А у нас стоят дешевле чем на 10 и тем более на 6.

у нас тоже - и что?

aumiroshnikov написал: По туалету и ванной с коридором - думал, что если куда уезжать, рубильником все выключил, а если на дорогу в туалет сходить?

щит так далеко от туалета? :)

aumiroshnikov написал: понимаю, что надо было более вдумчиво подходить. Скажу сразу - в электрике не сильно сведущ, так что сильно не пинайте...

Хотите, мы скажем, что все СУПЕР - полегчает? ;)

ebf написал: Чтобы зелёненький проводок болтался в воздухе.

по крайней мере он будет в проводе и будет выполнять свои функции

ebf написал: если у светильника нет земли

поменяют на другой, с землей через год, и где взять тогда зелененький? Впрочем не критично, но и неприятно, когда от люстры потряхивает, даже стоя на табуретке. Уж лучше пусть УЗО сообщит срабатыванием, что изоляция провода повреждена.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.06.2018 в 23:09:50

#6361210

BV, Как говорится ,всему можно найти оправдания.Позволю скопипастить ув.человека

Замечание эксперта: «выполнить однофазные групповые линии трехпроводными независимо от класса защиты светильников (СП 256.1325800.2016, п. 10.1)». Проектное решение: применены светильники II класса защиты от поражения электрическим током. По моему мнению, требование п. 10.1 СП 256.1325800.2016 является общим и не распространяется на все случаи, в том числе на указанное проектное решение. В нормальном режиме от поражения током на светильниках защищает основная изоляция, в случае повреждения основной изоляции – двойная изоляция, т.к. светильники относятся ко II классу (основание: ПУЭ, пп. 1.7.50, 1.7.51). Применение трехпроводных линий не оправдано. Примером невыполнения п. 10.1 является, например, питание трехфазного асинхронного электродвигателя (электропривода лифта жилого дома) четырехпроводной линией (L1, L2, L3, РЕ), хотя в п. 10.1 указано, что трехфазные линии должны быть пятипроводными. Кто прав?

ОтветАлександр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Начну с того, что понятие «трехпроводная линия», состоящая из L, N и PE-проводников, принятое в главе 1.7 ПУЭ 7-го изд., в принципе неверно и противоречит действующим национальным и международным стандартам. Такая линия определяется как двухпроводная по количеству рабочих проводников, а РЕ-провод не учитывается. Норма СП 256.1325800.2016 заимствована из СП 31-110-2003 и не была подвергнута актуализации, хотя вопрос о ее уточнении ранее неоднократно поднимался. Как один из разработчиков СП поясню, по какой причине норма была принята в такой формулировке. В помещениях жилых и ряда общественных зданий при проектировании в большинстве случаев не определен класс светильников, поэтому решили использовать трехжильные кабели как универсальное решение «на все случаи жизни». В данной норме не отражен тот факт, что есть места, где применение светильников II класса нормативно определено, например зона 2 ванных комнат. В этом случае использование трехжильного кабеля с РЕ-проводником не просто излишне, но и опасно.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2018 в 01:35:18

#6361305

ebf написал: BV, Как говорится ,всему можно найти оправдания.Позволю скопипастить ув.человека

Замечание эксперта: «выполнить однофазные групповые линии трехпроводными независимо от класса защиты светильников (СП 256.1325800.2016, п. 10.1)». Проектное решение: применены светильники II класса защиты от поражения электрическим током. По моему мнению, требование п. 10.1 СП 256.1325800.2016 является общим и не распространяется на все случаи, в том числе на указанное проектное решение. В нормальном режиме от поражения током на светильниках защищает основная изоляция, в случае повреждения основной изоляции – двойная изоляция, т.к. светильники относятся ко II классу (основание: ПУЭ, пп. 1.7.50, 1.7.51). Применение трехпроводных линий не оправдано. Примером невыполнения п. 10.1 является, например, питание трехфазного асинхронного электродвигателя (электропривода лифта жилого дома) четырехпроводной линией (L1, L2, L3, РЕ), хотя в п. 10.1 указано, что трехфазные линии должны быть пятипроводными. Кто прав?

ОтветАлександр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Начну с того, что понятие «трехпроводная линия», состоящая из L, N и PE-проводников, принятое в главе 1.7 ПУЭ 7-го изд., в принципе неверно и противоречит действующим национальным и международным стандартам. Такая линия определяется как двухпроводная по количеству рабочих проводников, а РЕ-провод не учитывается. Норма СП 256.1325800.2016 заимствована из СП 31-110-2003 и не была подвергнута актуализации, хотя вопрос о ее уточнении ранее неоднократно поднимался. Как один из разработчиков СП поясню, по какой причине норма была принята в такой формулировке. В помещениях жилых и ряда общественных зданий при проектировании в большинстве случаев не определен класс светильников, поэтому решили использовать трехжильные кабели как универсальное решение «на все случаи жизни». В данной норме не отражен тот факт, что есть места, где применение светильников II класса нормативно определено, например зона 2 ванных комнат. В этом случае использование трехжильного кабеля с РЕ-проводником не просто излишне, но и опасно.

ebf, ну все правильно ответил товарищ Шалыгин - трехжилка нужна для универсальности, сегодня стоит класс защиты II, завтра поменяют на I, а кабель не поменяют. Поэтому - трехжилка, как и написано в СП.

Что касается третьей жилы PE, она так же очень пригождается в случае повреждения кабеля, например, перфоратором.

И последний аргумент - логистика. Очевидно что оптимальнее купить одну позицию 3x1.5 на освещение, чем дробить на 3x1.5, 2x1.5.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.06.2018 в 05:06:04

#6361320

Alexey_Spb, Конечно он правильно ответил,только мы с вами,это понимаем,видимо,по разному :o

  1. Если по проекту,заложены светильники 2 класса,то нет НИКАКИХ РЕ,он может быть,но по желанию заказчика. 2.Пример с ванной,тоже хороший аргумент 3.ТС имеет,то что имеет и по моему убеждению,в данной ситуации,ему надо советовать не перекладывать линии ,а чётко дать рекомендации,что в данной ситуации он должен использовать,только светильники 2 класса

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.06.2018 в 09:32:30

#6361410

ebf написал: Если по проекту,заложены светильники 2 класса,то нет НИКАКИХ РЕ,он может быть,но по желанию заказчика.

О, уже и проект за уши притянули. Каким это боком он к ТС относится ? Это квартира, и ТС может хоть каждый день светильники менять.

ebf написал: а чётко дать рекомендации,что в данной ситуации он должен использовать,только светильники 2 класса

Которые в любом случае никто слушать не будет, или просто забудет через два дня.

Поэтому пока есть возможность и не наклеены обои нужно менять. Тем более не известно чего там еще нагородили эти "элехтрики". Это как в голову только могло прийти прокладывать двухжилку в новостройке с отличным PE и ПВС на плиту !? Видать штукатуры или сантехники это лепили

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.06.2018 в 09:50:36

#6361426

Vadim 161 написал: О, уже и проект за уши притянули. Каким это боком он к ТС относится ?

Ну таким же как и к вам или по вашему разумению, проект может делать ,только проектировщик ? Странный у вас подход ,ТС пишет

aumiroshnikov написал: А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.

Вроде всё по русски написано . И видимо решили ставить 2 класс.но это же не проект :),это отсебятина ТС и он непременно будет

Vadim 161 написал: ТС может хоть каждый день светильники менять.

Вы сколько раз уже у себя светильники меняли? Короче, пусть делает, что хочет и слушает кого хочет ,но я бы даже пальцем бы не пошевелил на его месте,а купил бы хорошие светильники :)

Vadim 161 написал: Которые в любом случае никто слушать не будет, или просто забудет через два дня.

Так он и про три провода забудет :) ,что уж ,вы ,так уж

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

21.06.2018 в 09:58:22

#6361433

ebf написал: В этом случае использование трехжильного кабеля с РЕ-проводником не просто излишне, но и опасно.

интересно, чем опасно? А провод от КУП к ванне тоже опасен?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.06.2018 в 10:02:18

#6361437

BV написал: интересно, чем опасно?

Читайте Шалыгина, туда все вопросы, там все ответы :)

ebf написал: В данной норме не отражен тот факт, что есть места, где применение светильников II класса нормативно определено, например зона 2 ванных комнат. В этом случае использование трехжильного кабеля с РЕ-проводником не просто излишне, но и опасно.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.06.2018 в 10:12:43

#6361448

ebf написал: ,только проектировщик

А ну да, проекты делают еще те кто двухжилку и ПВС прокладывают ? :) А если дизайн проект, то это лишь не нужная бумажка, вместе с молоденькими девочками которые их клепают не думая о технической стороне.

ebf написал: Вроде всё по русски написано .

Что написано, точечные светильники ? И что с них то ? Не поверю что не будет ни одной люстры.

ebf написал: Вы сколько раз уже у себя светильники меняли?

Два раза. Но я то тут причем, каждый сам себе режиссёр...

ebf написал: Так он и про три провода забудет

Люстру снимет, увидит и вспомнит что непременно нужно заземлить новую люстру.

ebf написал: я бы даже пальцем бы не пошевелил

Кто виноват в том что вы лентяй ? :) Не все же такие...

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.06.2018 в 10:24:50

#6361465

Vadim 161 написал: Не поверю что не будет ни одной люстры.

У меня их дома три и на даче 6 и все БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ(НА ЛЮСТРЕ) видимо я не то покупаю :)

Vadim 161 написал: А если дизайн проект, то это лишь не нужная бумажка, вместе с молоденькими девочками которые их клепают не думая о технической стороне

Вот когда не думают о технической стороне, тогда и клепают три провода, авось пригодится ,а когда человек знает, что у него и как будет, то и проблем с проводами ЛЮБЫМИ нет. Ладно это лирика :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.06.2018 в 10:38:41

#6361476

ebf написал: и все БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Старенькие наверно.

ebf написал: Ладно это лирика

Ничего, думаю наш диалог в какой-то мере поможет ТСу определиться что ему делать.

0

Грубый, но справедливый