sserge написал:
а по подробней можно о зависимости просадки от сопротивления фазы-ноль?
Измеряем напряжение и ток при нескольких нагрузках, естественно, точки измерения должны быть между нагрузками и линией. Ток можно измерять клещами, электрическим счётчиком или вычислять исходя из документации на нагрузку. Далее считаем, например, всё заносим в таблицу и строим линейный тренд: U = U0 - Rloop*I

Получаем сопротивление петли до точки измерения напряжения. Ясное дело, сопротивление в щитке будет меньше, чем сопротивление в дальней розетке или в любимом сетевом фильтре/удлинителе.
Ток КЗ номинальный будет 230/Rloop, но минимальный может оказаться и 195/Rloop.
то есть вы имеете ввиду проблема в проводке квартиры?
Скорее линии к дому. Впрочем, проблема может быть в любом месте.
Но низкий ток КЗ может создать уже проблемы для квартирной проводки, типа, неправильные номиналы автоматов и т.п.
P.S.
Тут ещё Меандр разродился новым вольтметром ВРТ-М02 с возможностью измерения и контроля тока КЗ и линии PE. Жаль только, с УЗО не очень дружит, ток утечки при контроле линии PE - 15 мА. Но я всё равно беру второй, уже в квартиру.