Sim81 написал : Холостяк, правильно понимаю, что клеммы 1, 2, 3 соединяют элементы, каждый из которых потребляет 7,4 (макс. мощность плиты)/3=2,47кВт? Но в этом случае по крайней пойдет ток 11,4А, по второй - уже 22,8А. А по перемычке, соединяющей нулевые клеммы - 16,8А изначально...

Очень заинтересовало: какие именно продукты и в течении какого времени вы готовите на мощности 7400 Ватт? :confused:

0
Sim81
Sim81
Новичок

Регистрация: 08.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

08.12.2014 в 12:54:07

Холостяк написал : Поставьте перемычку большего сечения.

Собственно, в этом-то и состоял вопрос: а хватит ли по сечению идущих в комплектк перемычек? Данные - из таблички на плите, того, что здесь пишут и курса электротехники :)

bu, Это максимальная мощность плиты, указанная в ее характеристиках. И сильно подозреваю, что это ещё без запаса на токо-временные автомата в щитке...

0
bu
bu
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 189

08.12.2014 в 13:05:59

Sim81 написал : Собственно, в этом-то и состоял вопрос: а хватит ли по сечению идущих в комплектк перемычек?

Хватит с запасом. Особенно если они "родные" комплектные. Провод питания подсоединяете к средней клемме и от нее перемычки к левой и правой. Результат: никаких 22,8 ампера нет.

Это максимальная мощность плиты, указанная в ее характеристиках. И сильно подозреваю, что это ещё без запаса на токо-временные автомата в щитке..

Во-первых, причем тут автомат? Он не предназначен для защиты электроплиты, а защищает линию электропитания. Если он криво выбран, то причем тут плита и перемычки.
Во-вторых, если мой прошлый намек не понятен, говорю прямо: практически не существует режимов использования электроплиты на максимальную мощность в течении длительного времени.

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

08.12.2014 в 13:44:43

Холостяк написал : 1,85 кв.Это примерно на 15 ампер или 3кВт,так что будет хватать с запасом.

Аптом и говорю. Что, ежели та группа нагревателей (или один "блин"), которую обеспечивает питанием перемычка, будет не больше 3-х кВт, то можно не переживать.

0
Sim81
Sim81
Новичок

Регистрация: 08.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

08.12.2014 в 13:58:25

bu написал : Провод питания подсоединяете к средней клемме и от нее перемычки к левой и правой. Результат: никаких 22,8 ампера нет.

Была такая мысль, но это справедливо для фазных клемм, которых 3. Нулевых - 2, и там в максимуме (чисто теоретически :) )может быть больше 16А.

bu написал : Во-вторых, если мой прошлый намек не понятен, говорю прямо: практически не существует режимов использования электроплиты на максимальную мощность в течении длительного времени.

Я понятливый. Но женщины - они ж такие... :)

0
bu
bu
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 189

08.12.2014 в 14:17:41

Sim81 написал : Была такая мысль, но это справедливо для фазных клемм, которых 3. Нулевых - 2, и там в максимуме (чисто теоретически :) )может быть больше 16А.

1.85 кв.мм. алюминя без изоляции спокойно переживут 20 ампер пару часов, а если это медь, то там и 25 ампер в длительном режиме.

Я понятливый. Но женщины - они ж такие...

Если женщина умеет готовить, то не забивайте голову. :p У неё ничего не подгорит, не сгорит, не обуглиться.

0
tacher
tacher
Новичок

Регистрация: 12.09.2017

Москва

Сообщений: 1

12.09.2017 в 16:08:46

Sim81, Холостяк, Подскажите, пжлст, что делать, если нет перемычек в комплекте? колхозить самому из проводов? но необходимо сечение 6мм на такую мощность. Соответственно в родной клеммник 2 провода не входят.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2044

18.09.2017 в 00:31:38

tacher, всё входит!

0