КАТРАН написал:
Анна279 написал: Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)
Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?
Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?
Анна279, На последней картинке тоже море ошибок. Штроба правильная,дальше пошли ошибки. медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.
КАТРАН, консервация нужна чтобы в контуре не образовывалась влага и чтобы не помяли трассу ?
Mazayac написал: SJvl, можно, просто ВВГНГ (хороший и недорогой кабель) меньшего сечения не выпускают.
Mazayac, кабель в гофре должен быть ?