Доброй ночи, уважаемые форумчане!

Доверила сегодня мужу принимать работы по установке кондиционера.

Квартира на стадии ремонта. Хотели установить в 2 этапа. Чтоб не торчали какие либо провода.

Читала, что нужно подводить штробу в левый нижний бок кондиционера. Но установщики уверили, что этого делать не надо, что это лишние траты денег за 2 метра штробы.

Сделали вот так (с правым подключением)

Если внутренний блок находится слева от окна, то штроба обязательно должна приходить слева от внутреннего блока? Так ли это?

Установщики уверили, что кондей будет висеть прям впритык к стене, без каких либо коробов. Это правильно?

Сказали будет вот так

Сказали так не будет

Лучше переделать пока есть возможность или этот вариант возложен?

Уважаемые мастера, нужна помощь

так же выяснилось, что:

  1. Снаружи выломалась часть облицовочной плиты . Висит на на замазке которой заделывали межплитные щели (дом серии п 44)
  2. Часть медной трубы в отверстии голая, без утеплителя. Видимо, закинули голые трубки, а потом с двух сторон натягивали утеплитель.
  3. Должны ли чем то заделывать сквозное отверстие?

Вот так это выглядит снаружи.

Анна279,
Все через ж..., но зато дёшево.

Hitgher, это я уже поняла.
Но мне, по возможности, нужны реальные советы в этой ситуации.

Переделываю или нет.

И сейчас можно выкрутиться и сделать как Вы хотите,только это денег стоит.Пора экономии прошла,уже сделали все неправильно и неаккуратно.Теперь или две гайки будут в стене жить.(опрессовку азотом делать обязательно) или их отрезать и спаивать трубки в среде азота.Ничего страшного в этом нет,но если кондер куплен в паршивой фирме-это слет с гарантии.

Весь цимус в том, что за исполнителей надо знать до того момента как они пришли. Так то это почерк разгильдяев. Выкрутится то можно...
Но заложено все через пятую точку.
Опрессовка в вашем варианте это потеря нервов. Те монтажники врЯд ли её сделают. Другие будут стоить дорого, операция на бытовухе, почти тож самое, что хрустальные шары у астролога. Не в ней как таковой дело, а в том что нужен специалист который отвечает за свою работу.
Вспышка уже была пропущена, так что оставьте все как есть. Нка скорость это не повлияет. Вы уже сделали свой выбор, когда мастера перешагнули порог квартиры

Анна279, В П-44 поперечные несущие стены лучше вообще не трогать, т.к. на них приходится довольно приличная нагрузка - особенно на нижних этажах. Вполне возможно что трассу с гайками и вальцовками просто засунут в отверстие в стене, но это не самый лучший вариант - лучше все-таки с 30см. кусочком кабель-канала.

Добрый день.

2 Анна279,

  1. Как у Вас на первых 2 (два) фото, с правой стороны медн. тр. подведены, оставить можно, но
    во-первых: сам внутренний блок будет от наружной стены примерно на расстоянии 500 мм, не впритык к стене.
    во-вторых: этот пучок коммуникаций будет в коробе. Почему? В этом месте соединение с медн. тр. от внутр. бл. будет на вальцовке, поэтому это соединение не стал бы "прятать"/замуровывать ни в штробу в стене, ни в наружную стену. Иначе, для проверки герметичности соединения, разное бывает, Вам придёться разворочить или штробу или отв. в стене.

Вопрос: а питание к кондиционерам у Вас подведено? Эл. кабель, если у Вас on/off сплит система, подводится к внутр. бл., если инвертерная модель - к внешнему блоку, на улицу.

  1. Как показано на 3-ем фото, по-моему соединение как раз утоплено в наружной стене, проверить его на герметичность затруднительно, на мой взгляд. Даже, если при запуске всё в норме будет, через год, два, три, четыре и т.д.?
  2. По заделке снаружи: запенить лучше огнеупорной пеной монтажной, стандартно она розового цвета. При хорошем подходе, если керамич. плитка разбилась, можно попросить заделать строительным раствором (не строитель я, здесь мало помогу с советом), но мы на некот. объектах в своё время заделывали снаружи и даже пришлось ещё докрашивать. Денег конечно же это будет стоить, здесь не видно, далеко ли от окна, если далеко, альпиниста заказывать надо, а это примерно доп. от 1 500 руб. + материал.
    Где-то так.

С Уважением,

Анна279, это не монтаж в 2 этапа..можно было вообще ничего не делать а повесить когда уже ремонт сделали..штробить наверно им просто незахотелось))) вплотную к стене не есть хорошо..штора..карниз у Вас будет висеть на этой стене??

161rus, Об этом думают, до того как пришли исполнители. А то вид спорта какой то сначала находятся такие уникумы, а потом на форуме чего делать. А делать уже дороже выходит и не понятнее, чем оставить все как есть.

Анна279, Переделывать...Дренаж заводской пластиковый запустили рассохнется через год..

Спасибо большое всем за ответы.
В таком виде все оставлять не буду. Сплит система инверторная, не очень дорогая.
В квартире ремонт и очень хочется заложить все в штробы, без этих лишних кабель каналов и проводов.

Вот так это должно все выглядеть, верно?

На что еще стоит обратить внимание при установке?

Нужно будет делать новое сквозное отверстие. Чем заложить старое (сейчас оттуда дует)?

И стоит ли звонить в фирму установщика? Я настырная)

161rus, вот это верное замечание. Спасибо. Уже тоже почитала на эту тему.

Анна279 написал:
Спасибо большое всем за ответы.
В таком виде все оставлять не буду. Сплит система инверторная, не очень дорогая.
В квартире ремонт и очень хочется заложить все в штробы, без этих лишних кабель каналов и проводов.

Вот так это должно все выглядеть, верно?

На что еще стоит обратить внимание при установке?

Нужно будет делать новое сквозное отверстие. Чем заложить старое (сейчас оттуда дует)?

И стоит ли звонить в фирму установщика? Я настырная)

Анна279, По уму это должна быть не фирма установщика, а фирма продавца. Прибыль полученая с продажи кондиционера стимулирует правильное отношение к монтажу и гарантии. Монтаж сам по себе это просто заработок работяг

Pchola73, это и была фирма продавца. Уж не знаю кого они там привлекают для проведения этих работ(((

Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)

Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?

Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?

Анна279 написал:
Pchola73, это и была фирма продавца. Уж не знаю кого они там привлекают для проведения этих работ(((

Анна279, вот про это и говорю. Фирма продавшая кондиционер заинтересована что бы все сделали по феншую. Потому как в случае чего им отвечать по гарантиям

Анна279 написал:
Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)

Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?

Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?

Анна279,
На последней картинке тоже море ошибок.
Штроба правильная,дальше пошли ошибки.
медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.

КАТРАН написал:

Анна279 написал:
Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)

Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?

Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?

Анна279,
На последней картинке тоже море ошибок.
Штроба правильная,дальше пошли ошибки.
медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.

КАТРАН, а меньшего сечения межблочку почему нельзя ?

SJvl, можно, просто ВВГНГ (хороший и недорогой кабель) меньшего сечения не выпускают.

161rus написал:
Дренаж заводской пластиковый запустили рассохнется через год..

Кто подтвердит, или опровергнет это мнение?

КАТРАН написал:

Анна279 написал:
Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)

Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?

Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?

Анна279,
На последней картинке тоже море ошибок.
Штроба правильная,дальше пошли ошибки.
медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.

КАТРАН, консервация нужна чтобы в контуре не образовывалась влага и чтобы не помяли трассу ?

Mazayac написал:
SJvl, можно, просто ВВГНГ (хороший и недорогой кабель) меньшего сечения не выпускают.

Mazayac, кабель в гофре должен быть ?

SJvl, смотря где и как проложен и что за гофру Вы имеете в виду. По полу - в «тяжёлой» ПНД гофре, чтобы до стяжки защитить от механических повреждений.
В стене - защита не требуется.
Серую - вообще нет смысла нигде использовать.

Mazayac, Гофра идет в комплекте с дешевыми китайскими сплитами в комплекте..Заводы если ге ошибаюсь.TCL...AUX...Chigo

161rus,
В комплекте с этими китайцами идет гофра для слива воды,сделанная из прозрачного полиэтилена,провод в ней прокладывать нельзя!Она может загореться.

КАТРАН написал:
161rus,
В комплекте с этими китайцами идет гофра для слива воды,сделанная из прозрачного полиэтилена,провод в ней прокладывать нельзя!Она может загореться.

КАТРАН, Да я в курсе....)))На фото дренаж такой заложили..я и говорю что рассыпица он..

161rus,
Нет,все опять не так,но посыл правильный.Он может быть и не рассыпется,но забьется-это точно!Этот шланг гофрированный изнутри и там очень быстро скапливается грязь и начинает вонять,поэтому такой шланг только для открытых работ,где все в зоне доступа,замуровывать его действительно нельзя.

Mazayac написал:
SJvl, смотря где и как проложен и что за гофру Вы имеете в виду. По полу - в «тяжёлой» ПНД гофре, чтобы до стяжки защитить от механических повреждений.
В стене - защита не требуется.
Серую - вообще нет смысла нигде использовать.

Mazayac, серая портиться и горит ?

SJvl, к УФ - не стойкая, к механическим повреждениям - не стойкая, от огня - не защищает. Зачем оно?